21.12.2013 в 23:41:20
Спасибо, прочитала. Систему промывали естественно только на бумаге. Байпасов нет на 1-м и 2-м этажах, на остальных есть. Но ведь до сего дня многие годы все было в порядке, видно наступил срок. Наверное придется менять весь стояк, зима только начинается.:(
22.12.2013 в 03:08:42
ОльгаФИС написал : Спасибо, прочитала. Систему промывали естественно только на бумаге. Байпасов нет на 1-м и 2-м этажах, на остальных есть. Но ведь до сего дня многие годы все было в порядке, видно наступил срок. Наверное придется менять весь стояк, зима только начинается.:(
Ольга! Не может такого быть, чтоб только "на бумаге"! Промываются системы, даже не спорьте!
22.12.2013 в 11:13:11
Промываются системы, даже не спорьте![/QUOTE]
Да я и не собираюсь, скажу больше: некоторые каждый день этим занимаются!;)
22.12.2013 в 11:26:00
ОльгаФИС написал : Байпасов нет на 1-м и 2-м этажах
Радиаторы при этом биметаллические? Если да - вот вам и ощутимая часть проблемы.
22.12.2013 в 14:31:14
Mazayac написал : Радиаторы при этом биметаллические? Если да - вот вам и ощутимая часть проблемы.
Да нет обычные, чугунные. Схема стандартная: от стояка ответвления на зал и кухню, кол-во секций соответственно разное. Может быть проблема в кране, расположенном на пятом этаже? Я так думаю, что в любом случае придется сливать воду с системы. Все упирается в хозяев квартиры на 5-м этаже. Будем как-то договариваться. Спасибо!
22.12.2013 в 21:02:56
ОльгаФИС написал : Открыли-прогреваются 3-и верхних этажа. ... На стояке, который не работает сейчас установлены новые полуоборотные краны.
Недостаточная циркуляция. До первых двух этажей теплоноситель доходит уже охлаждённым. Либо стояк забит (или с равной вероятностью - те два радиатора, что без байпасов, грязью заросли), либо с кранами напортачили что-нибудь.
22.12.2013 в 23:28:12
Mazayac написал : Недостаточная циркуляция. До первых двух этажей теплоноситель доходит уже охлаждённым. Либо стояк забит (или с равной вероятностью - те два радиатора, что без байпасов, грязью заросли), либо с кранами напортачили что-нибудь.
Сег выяснили, что новые краны только в подвале, а верхний на стояке (5-й этаж) сто лет никто не трогал. В любом случае надо сливать воду. Благо температура еще плюсовая. Спасибо за участие, теперь можно предметно разговаривать