07.12.2011 в 14:23:47
ВАГО - просто и быстро, и amval любит. ГМЛки - возни больше, места больше, но результат... Почти как сварка, толкьо аккуратнее. Особенно, если гидравликой давить на шестигранник.
07.12.2011 в 14:43:37
Netlog написал : ГМЛки - возни больше, места больше
Нужно ещё к этому добавить наличие клещей, опыт опрессовки ...
07.12.2011 в 20:52:54
Пусть кабель останется как есть: учитывая, что панель на гарантии, я бы перенес розетку. Иначе при неисправности в гарантийке могут придраться.
07.12.2011 в 23:03:11
drdollar написал : Используются тоже пока мало, но эффектом доволен:
Большое спасибо - информация не пропадет зря! Будет что добавить с течением времени, пишите! Цена на вторые (с учетом увиденного по ссылке) понравилась. :)
vovikz написал : Пусть кабель останется как есть: учитывая, что панель на гарантии, я бы перенес розетку. Иначе при неисправности в гарантийке могут придраться.
Да, у нас всё обстоит именно так - чтобы не попасть с гарантией на технику за 10-15 т.р. мы рискуем всем имуществом в квартире. Это не осуждение, это сожаление - иногда экономия приводит к худшим последствиям, чем её отсутствие, но будем объективны, по доходам в стране не экономя жить почти невозможно.
08.12.2011 в 14:20:30
Int64 написал : Да, у нас всё обстоит именно так - чтобы не попасть с гарантией на технику за 10-15 т.р. мы рискуем всем имуществом в квартире. Это не осуждение, это сожаление - иногда экономия приводит к худшим последствиям, чем её отсутствие, но будем объективны, по доходам в стране не экономя жить почти невозможно.
Непонятное замечание. Стык все равно придется делать. Не один ли фиг где? Тем более, что размещать стык стационарно (на стене для розетки) намного безопаснее, чем на вису (удлинять шнур панели). Так что риск как раз снижается. Мало того, если перенести розетку, то в случае замены панели снова наращивать кабель не придется.
08.12.2011 в 16:02:24
Говорилось не об удлинении чего-то, а о замене провода. Это лучший, но наиболее сложный вариант.
08.12.2011 в 16:22:52
Int64 написал : Говорилось не об удлинении чего-то, а о замене провода. Это лучший, но наиболее сложный вариант.
я помню о чем говорилось - не только об этом. Но чем же этот способ лучше? Более длинный провод будет висеть - что хорошего? Вы в квартире предпочтете от одной мощной розетки раздавать электричество длинными проводами приборов или все-таки проштробите стены и налепите побольше розеток?
Стационарно проложенные провода по определению лучше висячих. Так что плюсы и минусы есть у обоих решений. В одном случае это лишнее соединение (но надежно зафиксированное), но с возможностью простой замены панели, в другом - на одно соединение меньше, но висит длинный хвост и надо вскрывать гарантийный прибор (который может быть еще и опломбирован), а при замене прибора придется снова гемороиться.
Превосходство одного метода над другим одчень спорно