Мои рабочие собрали щиток, проигнорировав ряд ваших и моих рекомендаций. Буду просить их переделывать, прошу Вас прокомментировать или дополнить мои замечания:
Что сразу бросилось в глаза - на всех УЗО ноль подключен справа, что мне кажется абсолютно нелогичным при использовании гребенок. Рабочие просто побоялись подключать ноль слева, как я им говорил. На УЗО Legrand 08190 нет маркировки, где должны быть L и N. Инструкции на сайте legrand.ru для простого УЗО не нашел. Верно, что можно подключать ноль слева?
К УЗО на второй и третьей рейке подключены сразу 4 выходящих N. Верно ли я считаю, что так делать нельзя?
Не использованы шины для УЗО (см. п.2). Две маленькие шины, которые я купил для УЗО они соединили перемычкой и использовали как главную нулевую шину. В этом частично моя вина, т.к. главную нулевую шину купил позднее и долго вез. Видимо не терпелось собрать. Считаю, что нужно переделать. Поставить наверх главную шину и маленькие к УЗО.
Из клемм главного автомата выходит по две жилы, т.е. УЗО и дифф на плиту подключены не шлейфом. Можно ли так делать?
Как мне кажется, часть разводки между автоматами выполнена жилой сечением 2,5 кв. мм, необходимо ли заменить эти жилы на сечение 6 кв. мм?
Мягкие провода не обжаты, не очень подружились с клещами ПКВк-6. Заставил обжимать.
Для УЗО - эквипениссуарно. В плане монтажа - протупили, конечно, надо было делать гребенки на зуб длиннее и заводить в выход УЗО. ЕМНИП, у большинства УЗО ноль промаркирован справа - привычка... Ну да не страшно.
Верно считаете.
Тактично попросите переделать.
Отлично. Но куда пошел шлейф с диффа вправо? И что подключено к нему сверху?
При главном АВ 20А это не имеет значения. Главное, чтобы по две жилы разного сечения и/или разного типа (мягкая/жесткая) в одну клемму не зажимали.
Что за похабщина в белой изоленте над диффом?
Такое впечатление, что приходящий провод зажат в клемме АВ сбоку от зуба гребенки. А он должен прижиматься К ЗУБУ с задней стороны.
Второй толстый провод на шине РЕ - к ДСУП/КУП в ванной? Хорошо.
0
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
Для УЗО - эквипениссуарно. В плане монтажа - протупили, конечно, надо было делать гребенки на зуб длиннее и заводить в выход УЗО. ЕМНИП, у большинства УЗО ноль промаркирован справа - привычка... Ну да не страшно.
Верно считаете.
Тактично попросите переделать.
Отлично. Но куда пошел шлейф с диффа вправо? И что подключено к нему сверху?
При главном АВ 20А это не имеет значения. Главное, чтобы по две жилы разного сечения и/или разного типа (мягкая/жесткая) в одну клемму не зажимали.
Переделают. Посмотрю, что осталось от гребенок, если что куплю еще одну.
2 и 3. Тактично попрошу переделать.
Это просто такое качество фото, снимал с телефона. От нижних клемм главного автомата провода идут к верхним клеммам диффа, а от нижних клемм диффа отходят в гофру на потребителя (зависимые ДШ+ВП).
Понял, значит проверить везде сечение и можно оставить 2,5 кв. мм
Kamikaze написал :
Что за похабщина в белой изоленте над диффом?
Это L2 и L3 пока не используемые, т.к. подключена 1 фаза по временной схеме подключения. Можно ли их обжать и уже подключить, несмотря на то, что в них нет тока?
Kamikaze написал :
Такое впечатление, что приходящий провод зажат в клемме АВ сбоку от зуба гребенки. А он должен прижиматься К ЗУБУ с задней стороны.
Спасибо! Я это проверю и заставлю переделать, но в любом случае хочу чтобы подключили ноль слева, а гребенку поставили как положено.
Kamikaze написал :
Второй толстый провод на шине РЕ - к ДСУП/КУП в ванной? Хорошо.
Два толстых провода - КУП в ванной и КУП в постирочной.
Подключить N в левую клемму на всех УЗО. L соединить гребенкой правую верхнюю клемму УЗО и верхние клеммы соответствующих автоматов.
В одну клемму УЗО нельзя подключать сразу четыре выходящих N. Необходимо установить главную шину наверх щитка, а маленькие клеммы установить слева от УЗО и подключить к ним приходящий N от соответствующих УЗО и отходящие N к потребителям. Провода аккуратно раскрутить и проверить целостность.
Обжать ВСЕ мягкие провода соответствующими наконечниками НШВИ.
Проверить сечение всех жил, подсоединяющихся к одной клемме. К одной клемме можно подключать не более двух жил одинакового сечения.
Жила должна зажиматься к зубу гребенки с задней стороны.
При одиноком подключении или же подключении двух жил равного сечения и "мягкости" клеммы АВ/УЗО допускают зажим неоконцованных многопроволочных жил.
Под прижим торцом винта в нулевой шинке оконцовывать непременно.
При замене-удлинении гребенок с непосредственным их подключением к выходу УЗО пункт снимется сам собой :)
+. Пристыдить работников за то, что две правые гребенки поставили синей ("ноль") стороной к наблюдателю.
Пожалуйста!
0
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
Подскажите, вроде как встречал раньше требование подключать подводящий провод к неподвижным, т.е. к верхним контактам аппаратуры? Или это сейчас не требуется?
JohnSvift, У автомата ввод сверху или всё равно?.
Коротко - предпочтительно, для единообразия и как дань традициям, делать ввод сверху. Но технически для модульников - не обязательно.
Для электронных УЗО/диффов - ввод д.б. строго по предписанию изготовителя, как правило, сверху.
В данном щитке ввод в УЗО снизу целесообразен в плане применения гребенок. Остальное всё - запитано сверху.
0
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
pr1me написал :
что именно Вам не понравилось после переделки?
А что изменилось? Как была порнография, так порнография и осталась. Неужели вы думаете, что у "специалистов", создавших подобное "творение" первоначально, может получиться что-то путное после переделки?
avmal, согласен, что сделано не очень аккуратно.
Но те недостатки, на которые указал Kamikaze они устранили.
Претензии мне сейчас им вроде бы и не к чему предъявить...
По аккуратности монтажа с работами уважаемого Авмала даже сравнивать невозможно, но ошибок более не видно. Для себя пройдитесь отверточкой по всем винтам-клеммам на предмет затянутости (без фанатизма). И можно закрывать вопрос. имхо.
0
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
Ну в профессионализме avmal'a я не сомневаюсь, таких вопросов бы просто не возникло.
А тут имеем, что имеем... Квартирную сеть проверял по возможности, скруток и т.п. нигде нет, провода проложены какие надо. Гофру и трубы положили не очень, это да.
Подскажите, пожалуйста, щиток Legrand Practibox на 24 модуля продают меньше, чем за 900₽ - в разы дешевле аналогов от АВВ, Hager и т.д. Есть ли в нём существенные отличия, диктующие столь низкую цену?
Вадим М написал:
Подскажите, пожалуйста, щиток Legrand Practibox на 24 модуля продают меньше, чем за 900₽ - в разы дешевле аналогов от АВВ, Hager и т.д. Есть ли в нём существенные отличия, диктующие столь низкую цену?
Вадим М написал:
Подскажите, пожалуйста, щиток Legrand Practibox на 24 модуля продают меньше, чем за 900₽ - в разы дешевле аналогов от АВВ, Hager и т.д. Есть ли в нём существенные отличия, диктующие столь низкую цену?
Вадим М написал:
Подскажите, пожалуйста, щиток Legrand Practibox на 24 модуля продают меньше, чем за 900₽ - в разы дешевле аналогов от АВВ, Hager и т.д. Есть ли в нём существенные отличия, диктующие столь низкую цену?