vena52 написал:
Вадим М, Штробление ж/б стен всегда и везде было с ограничением.Указ руководства г.Москва №508. За организацию штроб в несущих конструкциях инспектирующие органы могут назначить штраф и, согласно действующему жилищному кодексу, выдадут предписание на демонтаж.Есть новые требования федерального градостроения с ноября 2019 года.
Кстати, интересная тема :)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25 октября 2011 года N 508-ПП
...
При проведении работ по переустройству и (или) перепланировке помещений в многоквартирном доме не допускается:
...
10.11. Устройство штраб в горизонтальных швах и под внутренними стеновыми панелями, а также в стеновых панелях и плитах перекрытий под размещение электропроводки, разводки трубопроводов (в многоквартирных домах типовых серий).
У меня на этой неделе была комиссия из МЖИ - им вообще плевать на штрабы в стенах (вертикальные в моём случае). правда, в постановлении упоминаются стеновые панели, а у меня в монолите.
Dron/9K написал:
в постановлении упоминаются стеновые панели, а у меня в монолите.
Что ещё хлеще...
0
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
Dron/9K написал:
в постановлении упоминаются стеновые панели, а у меня в монолите.
Что ещё хлеще...
MaSeVi,
в монолите можно снести половину стен и он всё равно будет в 100500 раз крепче каркасников с перегородками из блоков или кирпича
вообще не знаю кто проектировал, но запас прочности просто какой-то нереальный.
Dron/9K написал:
в монолите можно снести половину стен
Нельзя.
0
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
Евгений 56 Орен написал:
А по щиту кто нибудь владеет информацией?
Да берите Hager Golf и не парьтесь уже...
0
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
Dron/9K написал:
в постановлении упоминаются стеновые панели, а у меня в монолите.
Что ещё хлеще...
MaSeVi,
в монолите можно снести половину стен и он всё равно будет в 100500 раз крепче каркасников с перегородками из блоков или кирпича
вообще не знаю кто проектировал, но запас прочности просто какой-то нереальный.
Dron/9K,
У вас какое-то официальное заключение есть по этому поводу ?
С разрешением так делать ? :mad:
Их всех таких надо собрать вместе , в одном здании и разрешить им все . Только пусть сначала оплатят охранную зону вокруг этого дома .