нужен АВР (автомат ввода резерва) на 30 кВт, 3 фазы.
Чтоб дизель-генератор заводился при отключении сети и переключалась с сети на ДГУ
закон Ома знаю, паяльником работать умею, голова вроде есть, но не знаю с чего начать...:confused:
Чтоб дизель-генератор заводился при отключении сети и переключалась с сети на ДГУ
у ДГУ должена быть функция запуска при пропадании напряжения в сети.
типовые схемы АВР автоматически подключают к нагрузке резервный ввод, на котором всегда присутствует напряжение.
avmal написал :
Сначала надо отработать алгоритм запуска дизеля, а остальное всё много проще.
tutaev написал :
с алгоритмом то есть кому разобраться, дело в АВР - его отсутствии...
разобраться то Вам надо, т.к., насколько понятно, Вы с этим не сталкивались.
Так не проще было бы купить шкаф а вот смонтировать его самостоятельно. Не зря же Вы написали что руки с того места растут. Почему так пишу.... Исходя из эксплуатации станций, очень простой вывод - если что-то упустите из алгоритма работы то последствия могут быть очень плохими. Поэтому, проще взять щит, сделанный теми кто постоянно этим занимается, и смонтировать его.... Это будет правильнее и надежнее.
Кстати, видел на форуме как товарищ из Одессы искал контакты на такие щиты. Там и ролики были.
abc-жзк написал :
Скачайте журнал Я электрик 22 номер ... , там все что вам нужно ....
А вот тут я бы не верил, что в этом журнале " есть все что вам нужно". Там есть только то чтобы понять как это работает, но но ни в коим случае "как схема к исполнению". Есть ошибки и опечатки "от мелкого до крупного"
abc-жзк написал :
Скачайте журнал Я электрик 22 номер
Статьям Е.Г. Дорохова можно доверять на 100%. Только внимательно читать надо. Там, на самом деле, нет готовых схем.
Статьи про автозапуск генератора можно найти по адресу http://sam.delaysam.ru/elektron/index.html
tutaev написал :
нужен АВР (автомат ввода резерва) на 30 кВт, 3 фазы... не знаю с чего начать...:confused:
Для одной фирмы я собирал по этой схеме. Только в ней нужно подправить номиналы контакторов и автоматов, добавить УЗО на выход и лампочки на контакты реле контроля.
Они ко мне обратились, не имея схемы. Я предложил эту. Они её утвердили и заказали 6 штук. Так что, если надо, могу склепать седьмую. Или просто пользуйтесь как прототипом.
Юрка написал :
Или просто пользуйтесь как прототипом......
;) :) Опять таки, зачем вводит автора темы в заблуждение. Читаем 1 пост:
tutaev написал :
нужен АВР (автомат ввода резерва) на 30 кВт, 3 фазы.
Чтоб дизель-генератор заводился при отключении сети и переключалась с сети на ДГУ
Вы же даете только "электрическую часть" всей схемы, а "технологической части" (технология пуска машины) в Вашей схеме нет. Получается что Вы предлагаете автору искать еще технологическую часть и "скрещивать ужа и ежа...".
Повторяюсь, надо искать полную схему и проверять ее алгоритм работы. А лучше, писать тех задание "что хочется" и делать щит на заказ. Ну смонтрировать можно и самостоятельно. Добавить можно только - "Если хочется чтобы работало как положено" а не "как получится"......
rele_svg написал :
Статьям Е.Г. Дорохова можно доверять на 100%. Только внимательно читать надо. Там, на самом деле, нет готовых схем.
Статьи про автозапуск генератора можно найти по адресу http://sam.delaysam.ru/elektron/index.html
Берем два автомата модульных, к ним - два привода моторных (все это есть, например, у АББ или Шнайдера), и устройство AVR-01, соединяем согласно инструкции на последнее.
Главное - чтобы дизель-генератор умел запускаться и включать выходное напряжение по нажатию кнопки "пуск", и выключаться по нажатию кнопки "стоп".
ailcat написал :
Берем два автомата модульных, к ним - два привода моторных (все это есть, например, у АББ или Шнайдера), и устройство AVR-01, соединяем согласно инструкции на последнее
та че уж там мелочиццо берем три АВМ-а 0.4 с моторными приводами, и два пускателя ПМЛ..
Можно таже сделать на трех маслянных горшковых выключателях ВМПЭ-10, трансформаторе напряжения ТНМИ и паре-тройке релюх...
Songo написал :3SAQ5 – устройство автоматического включения резервного питания. Как работает не знаю, но судя по инструкции функционал некий есть.
Тока цена на такие штуки совершенно недетская. У нас стоят аналогичные (тока бренд) - 68000р за 63А, больше 200000 за 160А...
4eh написал :
та че уж там мелочиццо берем три АВМ-а 0.4 с моторными приводами, и два пускателя ПМЛ..
Можно таже сделать на трех маслянных горшковых выключателях ВМПЭ-10, трансформаторе напряжения ТНМИ и паре-тройке релюх...
В моем варианте: автоматы ABB s204 С63А 4P - 2х980р, моторники к ним - 2х1240р, AVR-01 - еще 4820р (итого - 9260р). Плюс ящик (можно красивый и общий с автоматами отходящих линий, ибо все перечисленное - ставится на дин-рейку и красиво смотрится в ряду). Ну еще, для надежности, имеет смысл прикрыть эту конструкцию двумя вводными АВ (хотя особого смысла в этом нет - проще отключить ввод в самом блоке управления АВР, но как защита от дурака-электрика - пойдет).
Предложите решение бюджетнее с вашими ВМПЭ - и я поверю, что был неправ :)