Аватар пользователя
tutaev

Местный

Регистрация: 20.06.2011

Тутаев

Сообщений: 107

07.12.2011 в 17:49:00

#2762002

нужен АВР (автомат ввода резерва) на 30 кВт, 3 фазы. Чтоб дизель-генератор заводился при отключении сети и переключалась с сети на ДГУ закон Ома знаю, паяльником работать умею, голова вроде есть, но не знаю с чего начать...:confused:

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

07.12.2011 в 18:04:36

#2762033

tutaev написал : Чтоб дизель-генератор заводился при отключении сети и переключалась с сети на ДГУ

Сначала надо отработать алгоритм запуска дизеля, а остальное всё много проще.

0
Аватар пользователя
tutaev

Местный

Регистрация: 20.06.2011

Тутаев

Сообщений: 107

07.12.2011 в 18:15:01

#2762050

а по подробней? с алгоритмом то есть кому разобраться, дело в АВР - его отсутствии...

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

07.12.2011 в 18:42:33

#2762100

tutaev написал : с алгоритмом то есть кому разобраться, дело в АВР

Если схема автоматического запуска дизеля уже отработана и существует, то АВР надо к её параметрам привязывать.

0
Аватар пользователя
abc-жзк

Местный

Регистрация: 07.01.2011

Челябинск

Сообщений: 75

07.12.2011 в 19:50:22

#2762227

Скачайте журнал Я электрик 22 номер http://electrolibrary.info/electrik22.pdf , там все что вам нужно

0
Аватар пользователя
baxel

Местный

Регистрация: 07.12.2011

Москва

Сообщений: 6

07.12.2011 в 19:57:49

#2762237

Чтоб дизель-генератор заводился при отключении сети и переключалась с сети на ДГУ

у ДГУ должена быть функция запуска при пропадании напряжения в сети. типовые схемы АВР автоматически подключают к нагрузке резервный ввод, на котором всегда присутствует напряжение.

0
Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12650

07.12.2011 в 20:14:07

#2762268

avmal написал : Сначала надо отработать алгоритм запуска дизеля, а остальное всё много проще.

tutaev написал : с алгоритмом то есть кому разобраться, дело в АВР - его отсутствии...

разобраться то Вам надо, т.к., насколько понятно, Вы с этим не сталкивались. Так не проще было бы купить шкаф а вот смонтировать его самостоятельно. Не зря же Вы написали что руки с того места растут. Почему так пишу.... Исходя из эксплуатации станций, очень простой вывод - если что-то упустите из алгоритма работы то последствия могут быть очень плохими. Поэтому, проще взять щит, сделанный теми кто постоянно этим занимается, и смонтировать его.... Это будет правильнее и надежнее.

Кстати, видел на форуме как товарищ из Одессы искал контакты на такие щиты. Там и ролики были.

abc-жзк написал : Скачайте журнал Я электрик 22 номер ... , там все что вам нужно ....

А вот тут я бы не верил, что в этом журнале " есть все что вам нужно". Там есть только то чтобы понять как это работает, но но ни в коим случае "как схема к исполнению". Есть ошибки и опечатки "от мелкого до крупного"

0

Это мое мнение и его не навязываю

Аватар пользователя
rele_svg

Местный

Регистрация: 26.04.2009

Молодечно

Сообщений: 1040

07.12.2011 в 21:45:43

#2762471

abc-жзк написал : Скачайте журнал Я электрик 22 номер

Статьям Е.Г. Дорохова можно доверять на 100%. Только внимательно читать надо. Там, на самом деле, нет готовых схем. Статьи про автозапуск генератора можно найти по адресу http://sam.delaysam.ru/elektron/index.html

0
Аватар пользователя
Юрка

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4616

08.12.2011 в 10:29:12

#2763178

tutaev написал : нужен АВР (автомат ввода резерва) на 30 кВт, 3 фазы... не знаю с чего начать...:confused:

Для одной фирмы я собирал по этой схеме. Только в ней нужно подправить номиналы контакторов и автоматов, добавить УЗО на выход и лампочки на контакты реле контроля. Они ко мне обратились, не имея схемы. Я предложил эту. Они её утвердили и заказали 6 штук. Так что, если надо, могу склепать седьмую. Или просто пользуйтесь как прототипом.

0
Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12650

08.12.2011 в 12:22:55

#2763366

Юрка написал : Или просто пользуйтесь как прототипом......

;) :) Опять таки, зачем вводит автора темы в заблуждение. Читаем 1 пост:

tutaev написал : нужен АВР (автомат ввода резерва) на 30 кВт, 3 фазы. Чтоб дизель-генератор заводился при отключении сети и переключалась с сети на ДГУ

Вы же даете только "электрическую часть" всей схемы, а "технологической части" (технология пуска машины) в Вашей схеме нет. Получается что Вы предлагаете автору искать еще технологическую часть и "скрещивать ужа и ежа...". Повторяюсь, надо искать полную схему и проверять ее алгоритм работы. А лучше, писать тех задание "что хочется" и делать щит на заказ. Ну смонтрировать можно и самостоятельно. Добавить можно только - "Если хочется чтобы работало как положено" а не "как получится"......

ПС Против схемы ничего не имею.

0

Это мое мнение и его не навязываю

Аватар пользователя
Гость

Местный

Регистрация: 01.01.1970

Вологда

Сообщений: 188626

03.02.2012 в 04:42:55

#2880193

rele_svg написал : Статьям Е.Г. Дорохова можно доверять на 100%. Только внимательно читать надо. Там, на самом деле, нет готовых схем.
Статьи про автозапуск генератора можно найти по адресу http://sam.delaysam.ru/elektron/index.html

Вот подробнее: http://oleg-bk2.narod.ru/avtozapusk_benzogeneratora_s_termometrom/

0
Аватар пользователя
ailcat

Местный

Регистрация: 20.02.2008

Москва

Сообщений: 340

05.02.2012 в 14:22:52

#2884678

Берем два автомата модульных, к ним - два привода моторных (все это есть, например, у АББ или Шнайдера), и устройство AVR-01, соединяем согласно инструкции на последнее. Главное - чтобы дизель-генератор умел запускаться и включать выходное напряжение по нажатию кнопки "пуск", и выключаться по нажатию кнопки "стоп".

0
Аватар пользователя
Songo

Местный

Регистрация: 30.10.2011

Брест

Сообщений: 3348

06.02.2012 в 02:10:10

#2886001

3SAQ5 – устройство автоматического включения резервного питания Как работает не знаю, но судя по инструкции функционал некий есть.

0
Аватар пользователя
4eh

Местный

Регистрация: 15.11.2010

Прага

Сообщений: 4785

06.02.2012 в 03:02:13

#2886026

ailcat написал : Берем два автомата модульных, к ним - два привода моторных (все это есть, например, у АББ или Шнайдера), и устройство AVR-01, соединяем согласно инструкции на последнее

та че уж там мелочиццо берем три АВМ-а 0.4 с моторными приводами, и два пускателя ПМЛ.. Можно таже сделать на трех маслянных горшковых выключателях ВМПЭ-10, трансформаторе напряжения ТНМИ и паре-тройке релюх...

0
Аватар пользователя
ailcat

Местный

Регистрация: 20.02.2008

Москва

Сообщений: 340

07.02.2012 в 06:44:20

#2888397

Songo написал : 3SAQ5 – устройство автоматического включения резервного питания. Как работает не знаю, но судя по инструкции функционал некий есть.

Тока цена на такие штуки совершенно недетская. У нас стоят аналогичные (тока бренд) - 68000р за 63А, больше 200000 за 160А...

4eh написал : та че уж там мелочиццо берем три АВМ-а 0.4 с моторными приводами, и два пускателя ПМЛ.. Можно таже сделать на трех маслянных горшковых выключателях ВМПЭ-10, трансформаторе напряжения ТНМИ и паре-тройке релюх...

В моем варианте: автоматы ABB s204 С63А 4P - 2х980р, моторники к ним - 2х1240р, AVR-01 - еще 4820р (итого - 9260р). Плюс ящик (можно красивый и общий с автоматами отходящих линий, ибо все перечисленное - ставится на дин-рейку и красиво смотрится в ряду). Ну еще, для надежности, имеет смысл прикрыть эту конструкцию двумя вводными АВ (хотя особого смысла в этом нет - проще отключить ввод в самом блоке управления АВР, но как защита от дурака-электрика - пойдет). Предложите решение бюджетнее с вашими ВМПЭ - и я поверю, что был неправ :)

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

07.02.2012 в 09:46:39

#2888502

tutaev написал : но не знаю с чего начать...

Я бы начал с поиска фирмы, которая этим занимается. У меня на работе 2 года назад ставили такую штуку для питания серверного оборудования. Комплектный генератор с обвязкой - из Китая. Наладчики неделю е...сь, в итоге при первом длительном отключении система не заработала. Бесперебойников хватило на 15 минут, а потом все вырубилось. Админы без толку суетились, вызванивали главного инженера, так и не запустили движок. Потом опять наладчик приехал, ковырялся в щите. Вроде нормально стало, пару раз в рабочее время я наблюдал, как система срабатывала.

0
Аватар пользователя
bor44

Местный

Регистрация: 08.12.2008

Лобня

Сообщений: 295

07.02.2012 в 14:18:40

#2889026

Подключал в прошлом году генератор - задача была собрать АВР - оказалось все проще все эти прибомбасы (реле контроля напряжения, промежуточное реле) уже были в схеме генератора, осталось подключить только провода на контакторы и блокировочные контакты и все P\S генератор однофазный. http://photo.qip.ru/users/tovjukov/200619627/207350050/ :)

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

07.02.2012 в 14:38:09

#2889053

bor44 написал : Подключал в прошлом году генератор - задача была собрать АВР

У ТС несколько иная задача - собрать АВР с устройством автоматического запуска генератора.

0
Аватар пользователя
bor44

Местный

Регистрация: 08.12.2008

Лобня

Сообщений: 295

07.02.2012 в 14:42:53

#2889059

человек тему создал и забыл. какой генератор? информации 0

0
Аватар пользователя
Baho

Местный

Регистрация: 02.08.2009

Волгоград

Сообщений: 470

07.02.2012 в 15:19:01

#2889123

Готовое решение: "Deep Sea 701HC" + модуль автостарта (он же АВР) например "Deep Sea 4210". либо просто модуль 4210, в случае, если система запуска установленная на вашем ДГУ это позволяет.

На сайте DeepSea найдете кучу вариантов.

0