Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

12.12.2011 в 09:50:55

andrewkhv написал : Пример. Допустим, во всех 4 квартирах включена одинаковая нагрузка, и потребляемый по фазным проводам ток составляет 5А, то есть общий ток 20А.

При двух фазах общий ток в нуле будет десять ампер.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

12.12.2011 в 09:58:22

Kamikaze написал : При двух фазах общий ток в нуле будет десять ампер.

Значит, расчет неверен? А как тогда посчитать правильно?

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

12.12.2011 в 12:05:35

andrewkhv, не стоит заморачиваться по-моему. Все равно переделывать.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

13.12.2011 в 07:37:50

Kamikaze написал : andrewkhv, не стоит заморачиваться по-моему. Все равно переделывать.

:) согласен.

Вчера проверил, считает ли счетчик, когда в квартире все отключено. Заметить расход не удалось: за 5 минут светодиод счетчика ни разу не мигнул. Видимо, у СЕ101 все-таки нет контроля тока в нулевом проводе.

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

15.12.2011 в 05:02:47

Все, только что поставил УЗО и подключил свой ноль через отдельную шину. Ноль стояка трогать не стал, только винты подтянул.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу