Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

16.12.2011 в 11:09:19

Миха1982 написал : как у меня было сделано, так я и написал

ну, теперь вы в курсе. Больше так не делайте.

0
Миха1982
Миха1982
Местный

Регистрация: 22.07.2011

Москва

Сообщений: 921

16.12.2011 в 11:10:35

Alexiy написал : ну, теперь вы в курсе. Больше так не делайте.

хорошо, больше не буду)))

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

16.12.2011 в 11:19:47

Миха1982 написал : это обязанность жэка его менять, но там это никому не нужно, а жить с искрящей коробочкой, мне как то не комфортно.

да. ЖЭК кому должен - всем прощает. Вы пошли по лёгкому пути - вместо того, чтобы бодаться с ЖЭКом вы предпочли всё сделать самостоятельно. Похвально с общечеловеческой точки зрения и очень печально с гражданской позиции: "а сюравно они ничего не сделают, хоть я им и отчисляю каждый месяц по статье ремонт"... :( Более того - соседи в точно таком же положении и не чешутся. Если бы все не рассуждали так же, то темы про стабилизаторы просто не было бы. Были бы в России нормальные сети, не нуждающиеся в стабилизации у каждого потребителя. Так и живём в болоте, потому что не знаем собственных прав и не умеем их защищать.

0
Миха1982
Миха1982
Местный

Регистрация: 22.07.2011

Москва

Сообщений: 921

16.12.2011 в 11:27:22

Alexiy написал : да. ЖЭК кому должен - всем прощает. Вы пошли по лёгкому пути - вместо того, чтобы бодаться с ЖЭКом вы предпочли всё сделать самостоятельно. Похвально с общечеловеческой точки зрения и очень печально с гражданской позиции: "а сюравно они ничего не сделают, хоть я им и отчисляю каждый месяц по статье ремонт"... :( Более того - соседи в точно таком же положении и не чешутся. Если бы все не рассуждали так же, то темы про стабилизаторы просто не было бы. Были бы в России нормальные сети, не нуждающиеся в стабилизации у каждого потребителя. Так и живём в болоте, потому что не знаем собственных прав и не умеем их защищать.

вы тоже на митинг ходили? скажем так я не сторонник "бодаться" со стенкой, мне проще сделать самому, и рассчитывать только на себя, по другому я не умею, к счастью или к сожалению решать вам.)))))

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

16.12.2011 в 11:31:26

Миха1982 написал : вы тоже на митинг ходили?

не ходил. Фигли митинг... Если надо будет иск в суд подавать - тогда пойду - там хоть какая-то надежда, что можно справедливости добиться. Митинг - тупое бодание с ОМОНовцами - оно никому не нужно кроме рейтингов соответствующих партий.

0
Миха1982
Миха1982
Местный

Регистрация: 22.07.2011

Москва

Сообщений: 921

16.12.2011 в 11:35:51

Alexiy написал : не ходил. Фигли митинг... Если надо будет иск в суд подавать - тогда пойду - там хоть какая-то надежда, что можно справедливости добиться. Митинг - тупое бодание с ОМОНовцами - оно никому не нужно кроме рейтингов соответствующих партий.

в целом согласен, хотя я бы и в суд не пошел, это отнимает слишком много времени и сил, их я лучше потрачу на семью и близких людей.

0
Аникей
Аникей
Резидент

Регистрация: 05.08.2010

Новокузнецк

Сообщений: 1428

16.12.2011 в 12:54:02

Alexiy написал : Предельная коммутирующая способность модульных аппаратов не должна ни коим образом сказываться на быстродействии

Возможно, АВВ и ДЭК по разному понимают буковку С :)

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

16.12.2011 в 14:27:28

Аникей написал : АВВ и ДЭК по разному понимают буковку С

у них вообще различная философия... например, сравните понимание этой буковки фирмой Schneider Electric - диапазон срабатывания магнитного расцепителя - 7-10 Inom

и требованием норматива IEC-EN60898 (диапазон - 5-10 Inom) и разброс времени срабатывания теплового расцепителя - должно быть (при 2-кратном Inom) в пределах 7 сек...7 мин... , а Schneider Electric гарантированно укладывается в диапазон 12...120 сек.

Всякие *ЭКи могут делать аппараты с любым разбросом в рамках дозволенного (и зачастую за рамками). Очевидно, что даже разные партии автоматов одной серии могут иметь существенные отличия. Что уж говорить про разные фирмы и страны-изготовители?!

0
Вложение
Аникей
Аникей
Резидент

Регистрация: 05.08.2010

Новокузнецк

Сообщений: 1428

16.12.2011 в 16:57:38

Alexiy, значит, все-таки рубильник :)

0
alex7912
alex7912
Местный

Регистрация: 18.05.2011

Москва

Сообщений: 157

17.12.2011 в 20:42:19

Alexiy написал : Всякие *ЭКи могут делать аппараты с любым разбросом в рамках дозволенного (и зачастую за рамками). Очевидно, что даже разные партии автоматов одной серии могут иметь существенные отличия. Что уж говорить про разные фирмы и страны-изготовители?!

и все-таки неужели нельзя подобрать подходящую модель автомата от ABB?

0
leonard
leonard
Резидент

Регистрация: 11.11.2006

Сообщений: 2647

17.12.2011 в 22:23:34

alex7912 написал : подскажите пожалуйста в чем может быть косяк если при случайном замыкании сработал автомат в защитном кожухе стоящий до счетчика. После него стоят еще автоматы на лестничной площадке и автоматы в квартирном щитке.

Через вводной автомат проходит суммарный ток от всех групповых автоматов, вероятнее всего в момент КЗ он был загружен током близким к величине срабатывания, и тут еще КЗ.

0