16.12.2011 в 11:39:30
Selena и ещё, пока Вас нет скажите дочке пусть Не включает все мощные электроприборы вместе!
16.12.2011 в 11:49:50
lanos7 написал : Selena и ещё, пока Вас нет скажите дочке пусть Не включает все мощные электроприборы вместе!
а именно: электрочайник микраволновку стиральную машинку и все что нагривает
16.12.2011 в 13:02:39
Alexiy написал : Уж не пожалейте 65 рублей и сможете спать спокойно!!!
Все ж, по совету нервного, хорошо бы "пронюхать" всё :)
19.12.2011 в 13:39:02
Еще раз спасибо всем за ответы! Там еще одна беда - счетчик "намотал" за месяц в 3 раза больше обычного... Прислали фотографию щитка, но не могу ее загрузить - она слишком "тяжелая" - 2,45 Мб. И еще вопрос по поводу ПАР-10: нет, 65 руб. не жалко, даже если их помножить на 4, но 10 А - это не слишком ли большой номинальный ток для старой алюминиевой проводки? Мне еще полтора года назад электрик советовал заменить пробки на автоматические (6,3 А), но при этом добавил, что сейчас это делать не стоит, пока все работает - пусть себе работает, а вот когда перестанет работать - тогда и меняйте на автоматические. Что-то я здесь никак не пойму - зачем сидеть и ждать вот таких "сюрпризов"? Почему нельзя сразу поменять старые пробки с жучками на автоматические? Или последние действительно ненадежны? Или же ток, который они " пропускают" (6,3А, 10А) небезопасен для алюминиевой проводки? На какой ток рассчитана такая проводка?
19.12.2011 в 13:46:45
Selena написал : Почему нельзя сразу поменять старые пробки с жучками на автоматические?
Можно и нужно.
Selena написал : Прислали фотографию щитка, но не могу ее загрузить - она слишком "тяжелая" - 2,45 Мб.
Пришлите сюда: electrical-fitter@rambler.ru.
19.12.2011 в 19:11:06
Коллеги, мне на почту пришла фотография щитка. Думаю, неспешно горит пакетник. Selena, у вас последний этаж?
19.12.2011 в 19:48:54
Selena, чтобы Вы понимали... Ориентировочно потребляемый ток: Утюг - 10А Стиралка - 10А Фен - 6А ТВ - 1А Холод - 1А Свет - 0,35А/лампочка х ___ шт... и так далее.
Установка пробки на 6,3А просто не позволит Вам включить ничего кроме света, холода и ТВ.
Минимальный набор для Вашей единички будет 1 дифавтомат общий, 1 АВ на освещение, 1 АВ на стиральную машину с отдельной линией. Счетчик можно не менять, если энергосбыт не против.
кЕтай не ставьте. Обратите внимание на марку "Хагер".
20.12.2011 в 00:41:13
Нет, этаж не последний, 5-й восьмиэтажного дома.
20.12.2011 в 01:16:08
Марсик написал : Думаю, неспешно горит пакетник.
Тоже за эту мысль. Сосед по щитку долго насиловал пакетник 10А, поставив после него АВ40А и гоняя дома электроплиту. Энергосбыт это видел и не замечал. Неделю назад включение стиральной машины привело к раскалению одного из контактов пакетника до красна с жуткой вонью горящего карболита. Selena, вы, главное, без электрика и нового пакетника в запасе не пытайтесь выключить этот. Если у него внутренности трухлявые, то можете повторно и не включить, тогда точно придется быстро искать новый и звать электрика на замену.
20.12.2011 в 11:42:16
Сосед по щитку долго насиловал пакетник 10А, поставив после него АВ40А и гоняя дома электроплиту.
Sha, извините, не поняла эту фразу. Что за "сосед по щитку"?
20.12.2011 в 12:50:00
Первым делом нужно точно установить, что произошло в щитке. Наиболее вероятна проблема с пакетником. Поэтому:
Какой ток способна выдержать проводка - трудно сказать, слабые места - это скрутки, об их состоянии ничего не известно. Сам по себе провод из алюминия 2,5 кв. миллиметра выдержит 10 ампер спокойно.