Друзья, разборки с управляющей компанией впереди, не хочу сейчас зацикливаться (бессонная ночь, голова перегружена), хочу лишь понять: защита в виде плавких вставок 100А которая позволяет выгореть целому подъезду , это правильно?

0
drdollar
drdollar
Резидент

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

15.12.2011 в 15:40:45

Суровский, быть может 100А были предусмотрены в проекте дома... Не так это уж это и много - 25 КВт. Другой вопрос состояние электропроводки и последняя проверка проводки и плавких вставок - вот о чем терроризировать надо.

0
lanos7
lanos7
Новичок

Регистрация: 05.07.2010

Одесса

Сообщений: 19

15.12.2011 в 16:28:25

Стандартный вводной щит, кстати в довольно хорошем состоянии ( у нас всё гооораздо хуже и что бы до них добраться зачастую приходится идти по воде )

0
Bladiclab
Bladiclab
Резидент

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

15.12.2011 в 16:36:47

Суровский написал : защита в виде плавких вставок 100А которая позволяет выгореть целому подъезду , это правильно?

В данной ситуации не видно полностью эт. щита. Да согласен весь выгорел. Но зная его начинку, на стояке что стояли орехи или шины на изоляторах. До счетчиков, что было пакетники или РЩ. Пожар мог возникнуть из за того что грелись контакты. Также нет информации о подключении дополнительных линий. Какой этаж? Восстановление лежит на ЖЭКе. По проекту предохранители 63-80-100А. (можно уточнить). До рубильника вставки на 250А должны стоять. Три провода с шин после рубильника возможно конденсаторы (по фото часть щита).

0
Bladiclab
Bladiclab
Резидент

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

15.12.2011 в 16:39:30

lanos7 написал : Стандартный вводной щит, кстати в довольно хорошем состоянии

Состояние ячейки ниже плинтуса который везут на помойку.

0
gugulaki
gugulaki
Резидент

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

15.12.2011 в 19:24:56

Щит жизнеспособен, но 100 А вставка на 6 кв мм алюминьки перебор.

0
alexposter
alexposter
Резидент

Регистрация: 13.05.2008

Львов

Сообщений: 1079

16.12.2011 в 02:48:40

gugulaki написал : Щит жизнеспособен

  • после кидания в него гранаты и полного его обновления. А так - железка ржавая, даже нормальным РП это не назовешь.
0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

16.12.2011 в 03:21:40

Суровский написал : защита в виде плавких вставок 100А которая позволяет выгореть целому подъезду , это правильно?

При сечении проводов от 35мм2 по алюминию - правильно. Там же - хорошо если 10-ка моножила. Если не 6-ка.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

16.12.2011 в 03:43:28

Bladiclab написал : Состояние ячейки ниже плинтуса который везут на помойку.

alexposter написал : А так - железка ржавая, даже нормальным РП это не назовешь.

Откуда Вы такие избалованные? :) Всего лишь несколько пинцетов подгоревших. Даже рубильник целый. Красота. Только что с нулями толком не видно.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Bladiclab
Bladiclab
Резидент

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

16.12.2011 в 07:15:54

Если мы эти ячейки, которые 20 лет назад должны быть реконструированы, мало того с пересмотром проекта (5.6.5. Собственник жилищного фонда обязан осуществлять модернизацию и реконструкцию электрооборудования жилых домов с целью обеспечения возможности населению пользоваться бытовыми электроприборами мощностью до 4 кВт в каждой квартире с установкой защитного отключения) будем продолжать относится к ним лояльно, не чего кроме сгоревшей техники и пожаров мы не увидим.
Вывод: 1-жестко называть вещи своими именами 2-коллективно писать во все инстанции и требовать (ВСН 58-88р) проведения обследований с последующим капитальным ремонтом

0
gugulaki
gugulaki
Резидент

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

16.12.2011 в 09:54:37

Bladiclab написал : 2-коллективно писать во все инстанции и требовать (ВСН 58-88р) проведения обследований с последующим капитальным ремонтом

Ответ примерно такой: вы собственники, вы несете ответсвенность, вы и реконструируйте. Проходили, знаем )))

0