15.12.2011 в 16:39:30
lanos7 написал : Стандартный вводной щит, кстати в довольно хорошем состоянии
Состояние ячейки ниже плинтуса который везут на помойку.
15.12.2011 в 19:24:56
Щит жизнеспособен, но 100 А вставка на 6 кв мм алюминьки перебор.
16.12.2011 в 02:48:40
gugulaki написал : Щит жизнеспособен
16.12.2011 в 03:21:40
Суровский написал : защита в виде плавких вставок 100А которая позволяет выгореть целому подъезду , это правильно?
При сечении проводов от 35мм2 по алюминию - правильно. Там же - хорошо если 10-ка моножила. Если не 6-ка.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
16.12.2011 в 03:43:28
Bladiclab написал : Состояние ячейки ниже плинтуса который везут на помойку.
alexposter написал : А так - железка ржавая, даже нормальным РП это не назовешь.
Откуда Вы такие избалованные? :) Всего лишь несколько пинцетов подгоревших. Даже рубильник целый. Красота. Только что с нулями толком не видно.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
16.12.2011 в 07:15:54
Если мы эти ячейки, которые 20 лет назад должны быть реконструированы, мало того с пересмотром проекта (5.6.5. Собственник жилищного фонда обязан осуществлять модернизацию и реконструкцию электрооборудования жилых домов с целью обеспечения возможности населению пользоваться бытовыми электроприборами мощностью до 4 кВт в каждой квартире с установкой защитного отключения) будем продолжать относится к ним лояльно, не чего кроме сгоревшей техники и пожаров мы не увидим.
Вывод:
1-жестко называть вещи своими именами
2-коллективно писать во все инстанции и требовать (ВСН 58-88р) проведения обследований с последующим капитальным ремонтом
16.12.2011 в 09:54:37
Bladiclab написал : 2-коллективно писать во все инстанции и требовать (ВСН 58-88р) проведения обследований с последующим капитальным ремонтом
Ответ примерно такой: вы собственники, вы несете ответсвенность, вы и реконструируйте. Проходили, знаем )))
16.12.2011 в 10:27:51
Друзья, помогите погорельцам. Похоже управляющая компания взяла восстановление на себя. Вчера кинули времянку и вечером дали свет. Но собирать щиты будут те же похмельные электрики которые довели до пожара. Естественно мы, жильцы не можем быть в стороне и будем по мере сил контролировать качество выполнения работ, чтобы ислючить на будущее тот ужас который мы пережили. Вопрос: каким документом регламентируются данные работы, ГОСТ, ТУ, если можно дать ссылку. Какие электроприборы защиты из современных, кроме автоматов по току, должны ОБЯЗАТЕЛЬНО быть установлены в электрощитах и ссылку на требования ГОСТ,ТУ. Какая организация должна принять работы выполненные управляющей компанией. Пока всё, заранее спасибо.
16.12.2011 в 10:41:02
Вот выделил крупненее соединение проводов. Провода сильно подгорели а предохранитель цел. Это нормально?
16.12.2011 в 10:43:53
Суровский написал : Это нормально?
Для этой вставки, да. Там вставка должна быть для такого проводка коло 40 А
16.12.2011 в 10:45:18
Суровский написал : каким документом регламентируются данные работы, ГОСТ, ТУ, если можно дать ссылку.
Они обязаны востановить проектное состояние, т.к. они производят ремонт ни кто принимать не будет.
16.12.2011 в 10:51:50
Вам нужно сбить инициативную группу. Дальше этой толпой пойти к энергетику и требовать ремонт по ПУЭ 7, и наведение порядка в ячейке.
16.12.2011 в 11:07:14
Суровский написал : Но собирать щиты будут те же похмельные электрики которые довели до пожара.
С одной стороны: Щиты в сборе должны иметь паспорт и сертификат. Т.е.- быть заводской сборки. С другой стороны: Отремонтировать их(старые) можно силами УК, восстановив заводскую схему. Но коль ремонт капитальный (текущитм это уже не назвать) следует соблюдать требования ПУЭ-7 (а не ПУЭ-6) и других нормативов действующих на сегодняшний день.
Суровский написал : Естественно мы, жильцы не можем быть в стороне и будем по мере сил контролировать качество выполнения работ.
Рекомендую нанять представителя заказчика(жильцов), либо независимого технадзора.
Суровский написал : Вопрос: каким документом регламентируются данные работы, ГОСТ, ТУ, если можно дать ссылку.
Попросите УК предоставить вам (собственникам помещений): приказ о проведении ремонта (где будет указан его вид), проект и проект производства работ. Желательно письменно и коллективным письмом.
Электромонтажные работы в целом регулируются ПУЭ-7. Требования к щиткам посмотрите на этой странице:
Суровский написал : Какая организация должна принять работы выполненные управляющей компанией.
УК, как представитель собственников(жильцов). Необходимы визы ростехнадзора (энергонадзор по старому) и пожарного инспектора.
16.12.2011 в 11:14:19
ПPOPAБ написал : Необходимы визы ростехнадзора (энергонадзор по старому) и пожарного инспектора.
Думается что ростехнадзор пошлет лесом собственников, т.к. бытовуха не попадает под их юрисдикцию, а вот пожарники могут и натянуть УК. В первом случае за халатность+штраф, вторым заходом они могут составить акт после ремонта - в котором могут отразить все что заблогарасудится
16.12.2011 в 11:52:37
Kamikaze написал : Откуда Вы такие избалованные? :) Всего лишь несколько пинцетов подгоревших. Даже рубильник целый. Красота. Только что с нулями толком не видно.
Наверно из новых новостроев:)