16.12.2011 в 10:27:51
Друзья, помогите погорельцам. Похоже управляющая компания взяла восстановление на себя. Вчера кинули времянку и вечером дали свет. Но собирать щиты будут те же похмельные электрики которые довели до пожара. Естественно мы, жильцы не можем быть в стороне и будем по мере сил контролировать качество выполнения работ, чтобы ислючить на будущее тот ужас который мы пережили. Вопрос: каким документом регламентируются данные работы, ГОСТ, ТУ, если можно дать ссылку. Какие электроприборы защиты из современных, кроме автоматов по току, должны ОБЯЗАТЕЛЬНО быть установлены в электрощитах и ссылку на требования ГОСТ,ТУ. Какая организация должна принять работы выполненные управляющей компанией. Пока всё, заранее спасибо.
16.12.2011 в 10:41:02
Вот выделил крупненее соединение проводов. Провода сильно подгорели а предохранитель цел. Это нормально?
16.12.2011 в 10:43:53
Суровский написал : Это нормально?
Для этой вставки, да. Там вставка должна быть для такого проводка коло 40 А
16.12.2011 в 10:45:18
Суровский написал : каким документом регламентируются данные работы, ГОСТ, ТУ, если можно дать ссылку.
Они обязаны востановить проектное состояние, т.к. они производят ремонт ни кто принимать не будет.
16.12.2011 в 10:51:50
Вам нужно сбить инициативную группу. Дальше этой толпой пойти к энергетику и требовать ремонт по ПУЭ 7, и наведение порядка в ячейке.
16.12.2011 в 11:07:14
Суровский написал : Но собирать щиты будут те же похмельные электрики которые довели до пожара.
С одной стороны: Щиты в сборе должны иметь паспорт и сертификат. Т.е.- быть заводской сборки. С другой стороны: Отремонтировать их(старые) можно силами УК, восстановив заводскую схему. Но коль ремонт капитальный (текущитм это уже не назвать) следует соблюдать требования ПУЭ-7 (а не ПУЭ-6) и других нормативов действующих на сегодняшний день.
Суровский написал : Естественно мы, жильцы не можем быть в стороне и будем по мере сил контролировать качество выполнения работ.
Рекомендую нанять представителя заказчика(жильцов), либо независимого технадзора.
Суровский написал : Вопрос: каким документом регламентируются данные работы, ГОСТ, ТУ, если можно дать ссылку.
Попросите УК предоставить вам (собственникам помещений): приказ о проведении ремонта (где будет указан его вид), проект и проект производства работ. Желательно письменно и коллективным письмом.
Электромонтажные работы в целом регулируются ПУЭ-7. Требования к щиткам посмотрите на этой странице:
Суровский написал : Какая организация должна принять работы выполненные управляющей компанией.
УК, как представитель собственников(жильцов). Необходимы визы ростехнадзора (энергонадзор по старому) и пожарного инспектора.
16.12.2011 в 11:14:19
ПPOPAБ написал : Необходимы визы ростехнадзора (энергонадзор по старому) и пожарного инспектора.
Думается что ростехнадзор пошлет лесом собственников, т.к. бытовуха не попадает под их юрисдикцию, а вот пожарники могут и натянуть УК. В первом случае за халатность+штраф, вторым заходом они могут составить акт после ремонта - в котором могут отразить все что заблогарасудится
16.12.2011 в 11:52:37
Kamikaze написал : Откуда Вы такие избалованные? :) Всего лишь несколько пинцетов подгоревших. Даже рубильник целый. Красота. Только что с нулями толком не видно.
Наверно из новых новостроев:)
16.12.2011 в 12:37:03
Для начала нужно фото любого эт. щита в этом доме (визуально видеть, что за оборудование смонтировано).
А пока на вскидку как Вам восстановят.
1-стояк через орехи от нижнего щита до верхнего (Вы не указали этаж)
2-перед счетчиком или пакетники на 16А или АВ 20-25А
3-провода коммутации медь 4 мм.кв.
4-наращивание проводов (скрутка, Wago)
5-АВ ИЭК-16А на общую динрейку
6-нулевые колодки отдельно на каждую квартиру (не удивлюсь, если поставят орехи)
7-замена стояка от электрощитовой до последнего этаже не будет.
8- в работе оставят разнородные фазы на квартиры (возможно и одну)
Почему целые предохранители, не было КЗ, просто пожар. А то что стреляло было не достаточно чтобы вставки вылетели. Заменить вставки на АВ в электрощитовой ЖЭК не будет. Не потому что нет специалистов, а никто не возьмет на себя ответственность, когда при перемонтаже пошевелят стоячные концы и в последствии ноль не дай бог отвалится.
16.12.2011 в 12:47:58
Главный упор Вы должны сделать (и на что могут согласится). 1-уточнить сколько фаз в эт. щите на квартиры оставят в работе 2-нули приходящие на каждую квартиру свой, некоем случае не шлейфом (только отдельные болтовые соединения) 3- проконтролировать, чтобы уходящие нули Вашей квартиры уходили с Вашей нулевой колодки (небыло путаницы с соседями).
16.12.2011 в 12:50:42
lanos7 написал : Наверно из новых новостроев
Вы, пожалуйста предложите что то по делу. А то получается, что именно Вы с новостроями сталкиваетесь.:clapping