Аватар пользователя
lex041

Местный

Регистрация: 01.12.2011

Атырау

Сообщений: 16

15.12.2011 в 14:35:37

[Копия дом Фериса!!!(план отопления).JPG на files.gw.kz]([Копия дом Фериса!!!(план отопления).JPG на files.gw.kz](http://files.gw.kz/n0cehkh913.html)) Посоветуйте как лучше сделать,коллекторно лучевую или полипропиленом вдоль стен? Радиаторы или конвекторы? Котел пока не преобрели,но однозначно будет газовый европеец кв.на 500. Обвязка через стрелку+бойлер ГВС. Смущает расстояние от котельной,до коллекторов! Материалы планируется использовать Valtec(коллектора,вентили,трубы,фитинги)

0
Аватар пользователя
Байпасс

Местный

Регистрация: 05.02.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 3098

16.12.2011 в 16:27:54

Делай коллекторную. На крайняк, доп.насосик поставишь.

0
Аватар пользователя
артур липецк

Местный

Регистрация: 22.04.2009

Липецк

Сообщений: 3087

16.12.2011 в 17:09:17

lex041 написал : Котел пока не преобрели,но однозначно будет газовый европеец кв.на 500.

а реально сколько квадратов ??

lex041 написал : Смущает расстояние от котельной,до коллекторов!

, ну в зависимостиот расстояния , трубу 32 или ф40 надо взять пропилен ( можно МП , тогда меньше ф), и никаких проблем не будет!

lex041 написал : лучше сделать,коллекторно лучевую

ну это лучше , чем все остальные

0
Аватар пользователя
lex041

Местный

Регистрация: 01.12.2011

Атырау

Сообщений: 16

16.12.2011 в 22:15:37

Спасибо всем кто откликнулся!!!!
По существу-Общая квадратура(вместе с гаражом) около 400кв/м,от котельной до кухни я уже проложил ПП трубы! На коллектора д-40,на ТП д-32. В котельной планирую поставить либо Волф.либо Висман и обвязать через гидро стрелку+коллектор на 5 птребителей(1,2-коллектора радиаторов,3-коллектор ТП, 4 гараж и 5-бойлер косвенного нагрева) на каждый контур свой насос(думаю Спирони 25/40,32/40).Еще, меня немного смущают окна в доме! Они размером 2 на 2,3м! 14-секц. радиаторы будут выглядеть грубовато! Может воткнуть в полы конвектора? Что скажете???

0
Аватар пользователя
lex041

Местный

Регистрация: 01.12.2011

Атырау

Сообщений: 16

16.12.2011 в 22:21:36

артур липецк написал : ну это лучше , чем все остальные

ни разу еще не делал,но мне она,почему то уже нраится!!! )))

0
Аватар пользователя
артур липецк

Местный

Регистрация: 22.04.2009

Липецк

Сообщений: 3087

16.12.2011 в 22:50:14

lex041 написал : 14-секц. радиаторы будут выглядеть грубовато! Может воткнуть в полы конвектора? Что скажете???

вешал и по 30 секций , чугунину , втроем , двумя досками навешивали :D нормально смотрится , секций 25 алюминя может и нелепо будет смотреться , а 14 - нормальное явление , тем более при лучевой разводке - прогреть ее без проблем!

0
Аватар пользователя
lex041

Местный

Регистрация: 01.12.2011

Атырау

Сообщений: 16

17.12.2011 в 19:42:06

Я так понимаю, с конвекторами можно не заморачиваться?

0
Аватар пользователя
артур липецк

Местный

Регистрация: 22.04.2009

Липецк

Сообщений: 3087

17.12.2011 в 20:33:31

lex041 АДНАЗНАЧНА!

0
Аватар пользователя
lex041

Местный

Регистрация: 01.12.2011

Атырау

Сообщений: 16

17.12.2011 в 20:45:18

А схемку че,ни кто не смотрел! Ни одного замечания! Все так хорошо?

0
Аватар пользователя
артур липецк

Местный

Регистрация: 22.04.2009

Липецк

Сообщений: 3087

17.12.2011 в 21:27:35

lex041 написал : Ни одного замечания!

А че там смотреть то?? как кол-во секций подобрано?? не очень то мне понятно , вам от туда виднее наверное обычно берется коэффициент , для каждой комнаты и теплопотери делим на эту цифру , кухня - 0.14 , спальня - 0.12 , угловая спальня -0.11 , южный кабинет 0.13 ,зал 0.12 , теплопотри угловой спальни площадью 17.5 кв м составляют 1.75 квт ,делим на 0.12 , получаем цифру 14.6 - кол-во секций , округляем потом в требуемую сторону , потеплее или холоднее коэффициент ,это у меня тоже одна секция , квт ах

0
Аватар пользователя
Dimenion

Местный

Регистрация: 25.02.2010

Калуга

Сообщений: 217

17.12.2011 в 21:35:28

автор ты схему то норм выложи цифры вводить потом ещё скачивать такое ощущение ты делал всё что бы затруднить доступ

0
Аватар пользователя
lex041

Местный

Регистрация: 01.12.2011

Атырау

Сообщений: 16

18.12.2011 в 09:46:24

Dimenion написал : ты делал всё что бы затруднить доступ

Извините! Но она 388кб и не прикрепляется! Подскажите как ее уменьшить если не сложно!

0
Аватар пользователя
lex041

Местный

Регистрация: 01.12.2011

Атырау

Сообщений: 16

18.12.2011 в 09:51:07

артур липецк написал : А
обычно берется коэффициент , для каждой комнаты

А я по квадратам считаю(1 секция-1,5кв/м).Пока ни кто не замерз!)))

0
Аватар пользователя
lex041

Местный

Регистрация: 01.12.2011

Атырау

Сообщений: 16

18.12.2011 в 10:47:13

артур липецк написал : теплопотери угловой спальни площадью 17.5 кв м составляют 1.75 квт ,делим на 0.12

А почему на 0,12? Если коэфф.угловой спальни-0,11???

0
Аватар пользователя
iv.iv

Местный

Регистрация: 19.05.2010

Москва

Сообщений: 2627

18.12.2011 в 11:01:52

lex041 написал : 14-секц. радиаторы будут выглядеть грубовато! Может воткнуть в полы конвектора? Что скажете???

Я бы рассмотрел стальной панельный радиатор типа Керми,Коррадо и т.д.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу