15.12.2011 в 14:35:37
[Копия дом Фериса!!!(план отопления).JPG на files.gw.kz](
16.12.2011 в 16:27:54
Делай коллекторную. На крайняк, доп.насосик поставишь.
16.12.2011 в 17:09:17
lex041 написал : Котел пока не преобрели,но однозначно будет газовый европеец кв.на 500.
а реально сколько квадратов ??
lex041 написал : Смущает расстояние от котельной,до коллекторов!
, ну в зависимостиот расстояния , трубу 32 или ф40 надо взять пропилен ( можно МП , тогда меньше ф), и никаких проблем не будет!
lex041 написал : лучше сделать,коллекторно лучевую
ну это лучше , чем все остальные
16.12.2011 в 22:15:37
Спасибо всем кто откликнулся!!!!
По существу-Общая квадратура(вместе с гаражом) около 400кв/м,от котельной до кухни я уже проложил ПП трубы! На коллектора д-40,на ТП д-32. В котельной планирую поставить либо Волф.либо Висман и обвязать через гидро стрелку+коллектор на 5 птребителей(1,2-коллектора радиаторов,3-коллектор ТП, 4 гараж и 5-бойлер косвенного нагрева) на каждый контур свой насос(думаю Спирони 25/40,32/40).Еще, меня немного смущают окна в доме! Они размером 2 на 2,3м! 14-секц. радиаторы будут выглядеть грубовато! Может воткнуть в полы конвектора? Что скажете???
16.12.2011 в 22:21:36
артур липецк написал : ну это лучше , чем все остальные
ни разу еще не делал,но мне она,почему то уже нраится!!! )))
16.12.2011 в 22:50:14
lex041 написал : 14-секц. радиаторы будут выглядеть грубовато! Может воткнуть в полы конвектора? Что скажете???
вешал и по 30 секций , чугунину , втроем , двумя досками навешивали :D нормально смотрится , секций 25 алюминя может и нелепо будет смотреться , а 14 - нормальное явление , тем более при лучевой разводке - прогреть ее без проблем!
17.12.2011 в 19:42:06
Я так понимаю, с конвекторами можно не заморачиваться?
17.12.2011 в 20:33:31
lex041 АДНАЗНАЧНА!
17.12.2011 в 20:45:18
А схемку че,ни кто не смотрел! Ни одного замечания! Все так хорошо?
17.12.2011 в 21:27:35
lex041 написал : Ни одного замечания!
А че там смотреть то?? как кол-во секций подобрано?? не очень то мне понятно , вам от туда виднее наверное обычно берется коэффициент , для каждой комнаты и теплопотери делим на эту цифру , кухня - 0.14 , спальня - 0.12 , угловая спальня -0.11 , южный кабинет 0.13 ,зал 0.12 , теплопотри угловой спальни площадью 17.5 кв м составляют 1.75 квт ,делим на 0.12 , получаем цифру 14.6 - кол-во секций , округляем потом в требуемую сторону , потеплее или холоднее коэффициент ,это у меня тоже одна секция , квт ах
17.12.2011 в 21:35:28
автор ты схему то норм выложи цифры вводить потом ещё скачивать такое ощущение ты делал всё что бы затруднить доступ
18.12.2011 в 09:46:24
Dimenion написал : ты делал всё что бы затруднить доступ
Извините! Но она 388кб и не прикрепляется! Подскажите как ее уменьшить если не сложно!
18.12.2011 в 09:51:07
артур липецк написал : А
обычно берется коэффициент , для каждой комнаты
А я по квадратам считаю(1 секция-1,5кв/м).Пока ни кто не замерз!)))
18.12.2011 в 10:47:13
артур липецк написал : теплопотери угловой спальни площадью 17.5 кв м составляют 1.75 квт ,делим на 0.12
А почему на 0,12? Если коэфф.угловой спальни-0,11???
18.12.2011 в 11:01:52
lex041 написал : 14-секц. радиаторы будут выглядеть грубовато! Может воткнуть в полы конвектора? Что скажете???
Я бы рассмотрел стальной панельный радиатор типа Керми,Коррадо и т.д.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу