21.04.2006 в 15:04:06
пробовали - фигня получается ... Не преспособлены эти котлы АГВ для быстрого нагрева проточной воды в больших количествах ... Просто теплообменник там нужен совсем другой конструкции (горизонтальный - как в газовых колонках/импортных настенниках). Будет тёпленькая вода, плюс расход газа куда больший, чем еслибы тамже колонка газовая стояла.
Там подогрев воды какбы "побочное явление" - просто излишки тепла видать некуда девать.
01.05.2006 в 13:15:08
Уважаемые спецы, не совсем в тему, но кто уже имеет котельную - должны знать.
Допускается - ли в помещении котельной (с газовым котлом), в полуподвальном этаже устанавливать дополнительно отопительное оборудование. В частности дровяную печь для парилки. (Т.е. печь то будет в парилке, а топка со стороны котельной. Или другие твердотопливные котлы. Если такая темы уже была отдельно - прошу сообщить.
03.05.2006 в 08:33:15
Не ужели нагретой воды не хватит даже для того чтобы принять душ?! А насчет расхода газа по фигу счётчика всё равно нет.
06.05.2006 в 02:37:52
Tratil Вопрос поставлен некорректно. Откуда ты будешь брать эту воду, из какой ёмкости? Тебе лучше знать, сколько литров в твоих батареях и сколько ты обычно расходуешь на душ. Приделай расширительный бак на 300 литров и души оттуда хоть слона.
23.04.2009 в 11:50:51
Ну например у тебя термопара частично или полностью выгорела. Если полностью - замени. Или например на ней образовались хлопья сажи (тоже влияет). Открой, зачисти лохмы наждачкой. Или плохой электрический контакт между контактом термопары и контактом магнитного клапана. Зачисти оба. Подожми гайку контакта поплотнее.
по поводу душа. У меня стоит хохлятский Термо бездымоходный 2-контурный. Дает кипяток, для купания даже избыточно. Летом еще не пробовал, но думаю, отключить вентили от отопления... только оставить выход на расширительный бачок для расширения воды... чтобы котел не раздуло...
А обходить автоматику, господа... это чревато. ОЧень не советую.. газ оч. хорошо взрывается :(
23.04.2009 в 15:29:18
Если подвязывать автоматику, то газ на горелку идёт не в том количестве, как с нормально работающей. И соответственно существенно падает мощность котла.
23.04.2009 в 15:46:40
не знаю, как на других... но если на моем Термо обходить автоматику фиксацией кнопки автоматики... то газа поступает только на розжиг запальника.... а этим и летом не согреешься.
23.04.2009 в 15:51:44
Всё правильно говорите. Но если нажать немного не до конца..... :) Вот и придётся ловить это "не до конца". Хотя я бы не советовал. Чревато.
23.04.2009 в 16:03:43
да что выдумывать... 100% либо термопара, либо магнитный клапан, либо контакт между ними...
14.10.2009 в 12:47:02
У меня у родителей похожая проблема. Котел поработает несколько часов и гаснет. Причем вместе с запальником. Катушку новую купили и поменяли. Толку нет. Про термопару местный газовщик сказал что с ней все в порядке. Про контакты я ему говорил, сказал не из-за этого. Газу, говорит, хватает. Хотя нормально все перестало работать после того как часть нашей тонкой газовой трубы, которая идет от магистрали заменили на толстую и в месте стыка толстой и тонкой подключились новые соседи. Может у нас гаснет когда у соседей резко возрастает потребление газа? Как узнать не в этом ли причина? Критическое положение, скоро будет совсем холодно.
14.10.2009 в 14:58:18
Термопара. Все что идет в запчасти - полное г-но, нормально работает одна из десяти. Плюс внимательно посмотреть, как омывает термопару пламя запальника. Иногда бывает, что при зажигании горелки хлопок тушит запальник, что вызывает отключени газового клапана.