Эксперт

Регистрация: 18.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2893

10.04.2011 в 16:14:37

Вилку .В розетке перевернуть.Заземление есть?Стабилизатор стоит?Напяжение в сети?Комнатный термостат установлен.?

0
AlexV
AlexV
Новичок

Регистрация: 10.04.2011

Одесса

Сообщений: 5

10.04.2011 в 16:28:43

Неисправность проявилась в момент, когда никто вилку не трогал. Затем несколько раз включали и выключали - наверняка вилку переворачивали. Заземления нет. Стабилизатора нет. Комнатного термостата нет. Напряжение в сети 210В. В таких условиях отработал более 2-х лет.

0
мвс
мвс
Эксперт

Регистрация: 18.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2893

10.04.2011 в 17:14:50

За два два года много воды(газа)утекло. Стабмлизатор. Заземление. Остальное в сервис.

0
AlexV
AlexV
Новичок

Регистрация: 10.04.2011

Одесса

Сообщений: 5

10.04.2011 в 17:28:56

Спасибо. найти бы сервис....

0
AlexV
AlexV
Новичок

Регистрация: 10.04.2011

Одесса

Сообщений: 5

10.04.2011 в 18:09:11

А знает ли кто принцип работы газового клапана honeywell ce-1312bm3541. Состоит из двух частей вверху регулятор пламени горелки, а вот нижний? Просто открывается по сигналу платы управления или сам сигнализирует плате о наличии газа? Как это увязано с регулировкой нижнего и верхнего пороговогo значения давления газа? Очень бы помогло в диагностике проблемы. Спасибо.

0
(АНДРЕЙ)
(АНДРЕЙ)
Новичок

Регистрация: 10.01.2011

Киев

Сообщений: 69

10.04.2011 в 19:42:43

Один клапан регулирующий,другой предохранительный- команда с платы.Регулировка мин. и макс. давления газа должна быть описана в инструкции.Напряжение и сопротивление катушек поищи в поиске Saunier Duval.

0
AlexV
AlexV
Новичок

Регистрация: 10.04.2011

Одесса

Сообщений: 5

10.04.2011 в 20:03:30

Спасибо Андрей. Пробую вникнуть.

0
Force
Force
Новичок

Регистрация: 19.04.2011

Москва

Сообщений: 6

19.04.2011 в 15:24:09

Добрый день всем

Котел АОГВ-17, Жуковский, 1997 года. В последнее время эксплуатируется с нажатой кнопкой. Почистил контакты слева и справа от клапана, потер тряпочкой внутренности клапана (правда спиртом не протирал). Зажигаю, кнопка отпущена, все ок! поработал минут 10-15 и погас, в том числе и запальник. После этого опять можно было разжечь только с нажатой кнопкой. Замерял ЭДС (не знаю, правильно или нет, когда горит котел, один щуп – предположительно в месте пайки термопары (такой бугорок по окружности, в 5-6 см от конца термопары, другой щуп – на медной трубке) – цифры скачут 30-35 мВ. Термопара ни разу не менялась, визуально – кончик термопары обгорел наполовину. Пламя запальника отклонено во внутрь. Дымоход чистый, пламя спички у тягопрерывателя отклоняется внутрь. Буду признателен за рекомендации

0
vaz21063
vaz21063
Местный

Регистрация: 26.01.2010

Ульяновск

Сообщений: 760

19.04.2011 в 15:59:44

Force написал : Зажигаю, кнопка отпущена, все ок! поработал минут 10-15 и погас, в том числе и запальник.

Прочистите запальник.По всей видимости,у вас при отключении горелки происходит хлопок и сбивает пламя с запальника.Еще неплохо бы прочистить внутренности автоматики от сажи.Кстати,какая у вас автоматика?

0
Tool
Tool
Эксперт

Регистрация: 10.07.2009

Воронеж

Сообщений: 2890

19.04.2011 в 20:10:47

vaz21063 написал : По всей видимости,у вас при отключении горелки происходит хлопок и сбивает пламя с запальника.

Вот-вот, скорей всего так и есть!

0
мвс
мвс
Эксперт

Регистрация: 18.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2893

19.04.2011 в 22:18:27

Запальник гаситсяпламенем горелки . Отвернуть гайку S10 в нижней части котла ,под запальником. Опустить весь узел-запальник-термолпара в низ.Отвести по возможности дальше от горелки.направляющая запальника должна быть чуть ниже верхнего края горелки .Закрепить в этом положении-примотать термопару и трубку запальника к трубке идущей на горелку провлокой. Другой способ-Купить регулятор давления газа и установить его перед котлом.Установить давление 130мм в.с..Будет все ОК.

0