Alex.W
Alex.W
Местный

Регистрация: 09.10.2009

Оренбург

Сообщений: 844

10.12.2012 в 12:02:40

Гаджиамин написал : сегодня вырублися котел. после сброса форсунка зажигается и через пару секунд тухнет.. (((

Ну вот, "плавающая" неисправность превратилась в обычную, которую искать намного проще. Теперь можно вызывать "спецов". Либо между электродами ионизационного контроля пламени нет этого самого пламени (нужно посмотреть визуально), либо неисправна система ионизационного контроля пламени (ремонт/замена).

0
Гаджиамин
Гаджиамин
Новичок

Регистрация: 19.11.2012

Махачкала

Сообщений: 34

10.12.2012 в 12:26:29

Alex.W к приходу мастера все заработало )) чудеса ребята. Все таки может быть дымоход, а вернее новый рефлектор который в этом сезоне установил, попробую заменить..

0
Alex.W
Alex.W
Местный

Регистрация: 09.10.2009

Оренбург

Сообщений: 844

10.12.2012 в 13:12:21

Гаджиамин А нет ли связи с температурой на улице? Когда тепло - работает, а становится холодно - начинаются проблемы? Я предполагаю, что у Вас тяга слишком сильная и пламя "срывает" с горелки, особенно в начале, когда автоматика отрабатывает пониженную подачу газа, т.н. "первую ступень" горения. При срыве пламени автоматика, разумеется, отключает газ. Когда котел отключился труба была горячая, тяга сильная, потому он и не зажигался. Потом труба остыла, тяга снизилась, котел заработал. Чем больше разница температур снаружи и внутри дома, тем сильнее будет тяга. Посмотрите как горит газ, не отделяются ли языки пламени от горелки?

0
Гаджиамин
Гаджиамин
Новичок

Регистрация: 19.11.2012

Махачкала

Сообщений: 34

10.12.2012 в 14:59:12

Alex.W Хорошо посмотрю. А как к вообще самому проверить уровень тяги (слабая или сильная), что можно взять за "индикатор"?

0
витаон
витаон
Эксперт

Регистрация: 04.02.2010

Ростов-на-Дону

Сообщений: 12032

10.12.2012 в 17:31:27

Alex.W написал : у Вас тяга слишком сильная

Откуда она сильной будет , при неутеплённом дымоходе скорее будет обратная тяга. вот датчик тяги и мозг выносит

0
Гаджиамин
Гаджиамин
Новичок

Регистрация: 19.11.2012

Махачкала

Сообщений: 34

10.12.2012 в 17:58:30

витаон почему неутепленный?? Он почти весь идет внутри помещения, оставшаяся часть (2 метра) утеплена теплоизоляционной краской Re-therm http://www.termocons.md/ Прекрасный теплоизолятор.. такого рода давно используют

0
витаон
витаон
Эксперт

Регистрация: 04.02.2010

Ростов-на-Дону

Сообщений: 12032

10.12.2012 в 18:02:07

Гаджиамин написал : краской Re-therm http://www.termocons.md/

без коментариев

0
Палецкий
Палецкий
Эксперт

Регистрация: 16.05.2007

Ровно

Сообщений: 21549

11.12.2012 в 00:13:18

Гаджиамин написал : утеплена теплоизоляционной краской Re-therm http://www.termocons.md/ Прекрасный теплоизолятор.

Вас обманули :( Этот "теплоизолятор" эквивалентен 3мм картона

0
Гаджиамин
Гаджиамин
Новичок

Регистрация: 19.11.2012

Махачкала

Сообщений: 34

11.12.2012 в 09:26:46

у них сертификат на продукцию есть.. завтра попробую опыт сделать, как у них на видео.. По котлу. Тяга нормальная. Вчера с мастером проверяли, сказал отличная. ЧТО ЕЩЕ ТАМ МОЖЕТ БЫТЬ??
Alex.W, может быть на самом деле и сильная тяга. А как определить нужный уровень???

Alex.W написал : А нет ли связи с температурой на улице? Когда тепло - работает, а становится холодно - начинаются проблемы? Я предполагаю, что у Вас тяга слишком сильная и пламя "срывает" с горелки, особенно в начале, когда автоматика отрабатывает пониженную подачу газа, т.н. "первую ступень" горения. При срыве пламени автоматика, разумеется, отключает газ.
Когда котел отключился труба была горячая, тяга сильная, потому он и не зажигался. Потом труба остыла, тяга снизилась, котел заработал. Чем больше разница температур снаружи и внутри дома, тем сильнее будет тяга. Посмотрите как горит газ, не отделяются ли языки пламени от горелки?

Очень похоже..

0
Палецкий
Палецкий
Эксперт

Регистрация: 16.05.2007

Ровно

Сообщений: 21549

12.12.2012 в 00:37:47

Гаджиамин написал : у них сертификат на продукцию есть..

У картона тоже есть, но им не утепляют дымоходы :)

Гаджиамин написал : Тяга нормальная. Вчера с мастером проверяли, сказал отличная.

тягу надо проверить в момент затухания котла, опять же в этот момент надо оценить силу ветра на улице. Кроме того, надо выяснить : котел отключается при горящей основной горелке или в момент паузы в её работе

0
Гаджиамин
Гаджиамин
Новичок

Регистрация: 19.11.2012

Махачкала

Сообщений: 34

12.12.2012 в 16:23:56

Палецкий написал : тягу надо проверить в момент затухания котла, опять же в этот момент надо оценить силу ветра на улице. Кроме того, надо выяснить : котел отключается при горящей основной горелке или в момент паузы в её работе

После отключения горелки, после очередного розжига горелка загорается и через сек 2 вырубается.
Покупаем сегодня микросхему (мозги) для котла. Посмотрим может в этом проблема была..

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу