vaz21063 написал : Григин66,у вас не горит запальник или горелка?На 630 евросит стоит термопара на запальник(пилотная горелка) и термогенератор на основную горелку.На термопаре(в холостую) напряжение 30мВ и выше(при 25мВ уже будет удерживать эл.магнитный клапан),а на термогенераторе 250-300 мВ(в нем собрано 12 термопар в один блок)
Нет, коллега, Вы ошиблись. МВС прав. Вы попутали с клапаном 820 Нова. А 630 евросит это моделирующий клапан.
Всем спасибо! Отсоединил провода термопары и подключил вольтметр.Нажал на кнопку и дал искру.Наблюдал медленный подъем напряжения до 28 мВ.Плавно отпустил кнопку запальника.Продолжал гореть.Повернул ручку управления на 1-загорелась основная горелка.Винтом на блоке уменьшил пламя.
vaz21063 написал : Григин66,у вас не горит запальник или горелка?На 630 евросит стоит термопара на запальник(пилотная горелка) и термогенератор на основную горелку.На термопаре(в холостую) напряжение 30мВ и выше(при 25мВ уже будет удерживать эл.магнитный клапан),а на термогенераторе 250-300 мВ(в нем собрано 12 термопар в один блок)
на основной термобаллон.пришлось разбирать .снял контакт териопары с клапана,померял напряжение=26мВ.пошкарябал слегка контакт в центре трубки.посе розжига измерилна катушке=1.7мВ
Здравствуйте,форумчане! Я тоже женщина и никак не могу до конца понять работу котла "Мимакс"(кажется зря я его и купила,сейчас уже и каюсь...).В мае этого года поменяла всю систему отопления по дому.Купила новый"Мимакс-16"(Котёл газовый отопительный КСГ-16).Всю разводку и установку котла делали "шабашники" (из того магазина,где купила котёл порекомендовали этих людей).Чтобы за техобслуживание котла не брали деньги в горгазе, я пуск и наладку этого котла попросила произвести специалистов с магазина "Газтехника".Это было в сентябре 2012г. Всё было вроде бы нормально(подача газа прекращалась полностью при отсутствии газа в сети) .Но совсем недавно было аварийное отключение электроэнергии в течении всего дня и я обнаружила,что рычаг автоматики не уходит с кнопки полностью и при температуре 100 градусов на котле продолжает работать запальник.И уменя возникли вопросы-
Как добиться,чтобы рычаг при задувании или при кратковременных перерывах в подаче газа в магистрали отходил в своё первоначальное "нулевое" положение? И смогу ли я это сделать сама?
И почему при работе котла ,когда вода уже доходит до 100 градусов ,нет такого,чтобы запальник тоже потух? Ну тут наверное зависит от автоматики данного котла,тут мои претензии наверное ни к чему..
Или же обратиться в службу магазина "Газтехника",чтобы они мне отрегулировали всё это сами? Ведь в своё время я им за пуск и наладку отдала 1500 рублей.Что посоветуете?
4.Или выкинуть этот котёл и купить новый? Дом площадью 100,8 кв.метров одноэтажный из бруса обложен силикатным кирпичём, Юго-Восток Татарстана.Зимой бывает очень даже низкая температура доходит иногда и до минус 38-40 градусов.
Спасибо тем,кто мне ответит.
100гр при запальнике срочно спецов. что то неправильно смонтировано так нагреть это надо ещё сильно постараться. мимакс надо с ситом 630 было брать а не с самой примитивной автоматикой. запальники не должны тухнуть никогда, у вас нет нормальной циркуляции котёл греет больше себя чем систему. а запальником вообще невозможно котёл будент остывать. там термометр не брешет случаем. и не путаете ли вы основное горение с запалом. если так у вас просто не отключается термостат. горелка и авт такая
если не отбивает рычаг то надо регулировать бим пластину которая к нему присоеденина и термостат настраивать на меньшую температуру
Запальник должен работать.Чтобы при остывании котла зажечь основную горелку.
А вот это не хорошо,это аварийно.Спецы не качественно сделали СО.
В магазин ,ищите их/спецов/,котел не виноват.
Запальник не гас.
У меня к электричеству подключен только насос циркуляционный(стоит в обратке)
Спасибо за информацию,сбегаю к спецам в магазине,буду "качать права"
Регулировку нельзя самой отрегулировать?(чтобы вообще всё гасло -в том числе и запальник-в описании написано "регулируется регулировочным винтом рычага"У меня нет зазора 4 мм.между рычагом и кнопкой изначально (а этот зазор должен быть по описанию).
витаон, а смогу ли я сама установить эту непримитивную горелку,которую вы рек
омендуете установить (сит 630)?,если будет в продаже конечно.....Горелка такая же как на вашем снимке(точно такая!)Основное горение и запал я не путаю конечно,запал- это под биметаллической пластиной м-а-ленькая горелка(которая очень сильно гудит почему-то,что мне не нравится совсем.А горелки -это 5 штук насадок длинных с дырочками для горения газа.Правильно я изъясняюсь?Понятно нет?А как настраивать термостат и как регулировать пластину? Не поскажете? НЕт я побоюсь наверное сама лезть в эти регулировки-пусть приедут с магазина и ещё раз всё проверят...Всем спасибо ещё раз....
Доброе время суток!
Подскажите пжл, в следующем:
1 контурный котел Лемакс, Данко-26 - не работал термодатчик, мастер с Газовой службы поменял (баллончик), отрегулировал.
Работает нормально, но почему-то после отключения основной горелки и включения запальной температура продолжает повышаться.
Это нормально?
Заранее благодарю
витаон написал :
упаси господь с газом шутить. это автоматика а не горелка. проще вашу отремонтировать. тем более что там ломатся практически нечему
Да и ремонтировать тоже.
Я за то ,чтобы заменить на SIT. Но нужен мастер.С руками и с головой.
Так совпало ,что в этот день довелось заниматься с такой автоматикой.Два часа-а толку-50%.
Бесполезная вещь.
витаон написал : зульфия упаси господь с газом шутить. это автоматика а не горелка. проще вашу отремонтировать. тем более что там ломатся практически нечему
Спасибо вам,пока никак не могу дойти до магазина этого-всё времени не хватает,хотя и пенсионерка.....но обязательно дойду...
у нас весь город с такими зонтами. и ничего. я с такой же бедой боролся и зонты другие ставил и спец дефлекторы по барабану. сильный ветровой подпор пробъёт всё что хошь. решение одно поднять трубу ещё хотябы на 50-60см а в идеале на 1м ,поможет уверен