Аватар пользователя
saraf

Местный

Регистрация: 12.11.2008

Москва

Сообщений: 11

16.12.2011 в 08:41:06

При устройстве пола обнаружилось, что "штатный" крепёж регулируемых лаг не подходит, и нужно делать отверстия в полу большим диаметром (8мм вместо 6мм) и большей глубиной (50мм вместо 30мм) и использовать другие дюбели(пластиковые вместо дюбель-гвоздей). Не ослабит ли это несущую способность плиты перекрытия?

Шаг отверстий - сетка 300мм Х 500мм. Толщина перекрытия - примерно 220 мм (многопустотная плита). Полы на регулируемых лагах (ДНТ). ссылка

0
Аватар пользователя
За Байкалом

Местный

Регистрация: 16.08.2011

Чита

Сообщений: 6096

16.12.2011 в 11:36:01

Не ослабит. Можете столкнутся с проблемой: попадание в пустоту и в арматуру.

0
Аватар пользователя
Миха1982

Местный

Регистрация: 22.07.2011

Москва

Сообщений: 921

16.12.2011 в 11:40:53

не ослабит, с арматурой аккуратней.

0
Аватар пользователя
saraf

Местный

Регистрация: 12.11.2008

Москва

Сообщений: 11

16.12.2011 в 18:15:09

Спасибо.

0
Аватар пользователя
МелиОратор

Местный

Регистрация: 24.07.2006

Москва

Сообщений: 337

18.12.2011 в 18:07:23

Сам делал несколько раз и не по лагам, а по фанере. Шаг был порядка 250 х 250, а в некоторых местах (на стыках листов) и меньше. Не парьтесь, при вашем шаге абсолютно все нормально. Вообще нагрузочная способность плиты в основном зависит от арматуры. Вы ее вряд ли сможете пробурить. А вот чтобы не попасть в последнюю, советую размечать отверстия на плитах заранее. Возможно потребуется горизонтальное смещение лаг. И еще совет, пользуйтесь пластиковыми дюбелями типа "ежиков". Я даже гвоздями редко пользовался, саморезами в основном. Более надежно.

0
Аватар пользователя
saraf

Местный

Регистрация: 12.11.2008

Москва

Сообщений: 11

18.12.2011 в 22:34:26

МелиОратор написал : Сам делал несколько раз и не по лагам, а по фанере. Шаг был порядка 250 х 250, а в некоторых местах (на стыках листов) и меньше. Не парьтесь, при вашем шаге абсолютно все нормально. Вообще нагрузочная способность плиты в основном зависит от арматуры. Вы ее вряд ли сможете пробурить. А вот чтобы не попасть в последнюю, советую размечать отверстия на плитах заранее. Возможно потребуется горизонтальное смещение лаг. И еще совет, пользуйтесь пластиковыми дюбелями типа "ежиков". Я даже гвоздями редко пользовался, саморезами в основном. Более надежно.

Спасибо. Уточнял у архитектора, он подтвердил, что плиту это не ослабит.

Мне тоже их штатный крепёж "не очень" - неудобно регулировать. Шуруп привычней. А я ещё внутрь ноги вставил металлические шайбы с резинкой (как для кровли)пусть работает как пружина, шуруп 5х60, дюбель 8х40. Арматуру проверил детектором проводки.

0
Аватар пользователя
МелиОратор

Местный

Регистрация: 24.07.2006

Москва

Сообщений: 337

18.12.2011 в 22:55:29

saraf написал : Спасибо.
А я ещё внутрь ноги вставил металлические шайбы с резинкой (как для кровли)пусть работает как пружина, шуруп 5х60, дюбель 8х40.

Основательно подходите, только ИМХО смысла в этих шайбах нет никакого. Наоборот, надо иметь жесткое крепление стойки к плите перекрытия.

0