всем добрый день. возникла такая проблема сегодня пробивал проём для кота и перебил кабель теплого пола в стене примерно в 40см от регулятора и еще как назло кабель проходит ровно посередине проема. вопрос можно ли добавить кусок кабеля 20 - 30см и как это сделать, нужно спаивать или только муфты.
Отсюда:
*1. Повреждена наружная оболочка, и видна оплетка из луженых медных проволок.
Ремонт: надеть отрезок, на 2 см длиннее повреждения в каждую сторону, термоусаживаемой трубки Ф16-20 мм (ТУТ) с внутренним клеевым слоем(при отсутствии клеевого слоя, можно нанести валик диаметром около 3мм по окружности кабеля клей расплава из термоклеевого пистолета или использовать небольшое количество кабельного герметика-компенсатора) и усадить нагревая техническим феном. Усаживать следует о средины к краям, клей/герметик должен немного выступить из под края трубки. Либо- наматываем четыре слоя ленты ЛЭТСАР ЛППм.
Повреждена оплетка (частично), но внутренняя полупроводящяя изоляция цела и жил не видно.
Ремонт: Срезаем наружную оболочку, шире места повреждения на 2-2,5 см , на сторону. восстанавливаем экран- намоткой кусочка подходящего "чулка" (от кабеля типа РК-51) , либо тонкой медной фольги с заходом по 2-2,5 см на сторону целого экрана. Повторяем дважды пункт 1-й.
Жилы видны, но не повреждены (!).
Ремонт: Разрезаем оболочку (см. п.2) , разрезаем экран, надеваем термоусадку (см. п. 1). Скручиваем (скатываем), растягивая в длину, концы экрана и соединяем гильзой (тонкой луженой медной трубочкой) опрессовывая. Далее по пункт 2.
Повреждены (хотя-бы частично) токопроводящие жилы.
Ремонт: Разрезаем кабель. Разделываем концы ступенькой, 50 мм - чистая жила, 20 мм - внутренняя изоляция, 20 мм - экран. Вырезаем прямоугольный треугольник, внутренней изоляции, между жилами, вершиной в сторону кабеля. Далее усаживаем по два слоя термоусаживаемой трубки Ф3-4 мм на жилы, полностью закрывая их. Зачищаем концы на половину длинны гильзы. Одеваем отрезки (2,5-3 см) трубки на все жилы (!). Если конец кабеля недоступен или длинный надеваем отрезки трубки Ф16-20 мм длинной 10, 15, 20 см для последующих слоев изоляции. Соединяем концы жил опрессовкой в гильзах. Поочередно сдвигаем и усаживаем надетые отрезки термоусадки на места соединений. Заполняем промежутки между жилами клей-расплавом или герметиком-компенсатором. Далее
см. пункт 3.
Все операции выполнять аккуратно, чистыми, сухими руками. Острым ножом, обойный с новым лезвием пододет. Применение полиэфирных термоусаживаемых трубок не допустимо! Цветных - не желательно, лучше черные, производства от КВТ и выше. Идеально "RAYHEM" или 3М" .*
Это если надо ремонтировать нагревательный элемент тёплого пола. Просто же токоведущий кабель (подводку до муфты соединения с нагревательным элементом) — обычным грамотным способом.
извиняюсь что значит Холодный кабель это кусок кабеля который идет от регулятора к нагревательному мату. он синего цвета в нем три жилы 2 медные в прозрачной оплетки и один алюминиевый без оплетки потом фольга и синяя изоляция.
блин...я пробил кабель который под плиткой на кухне...никак нельзя не отбивая плитку отремонтировать? наука не придумала ничего типа какого нибудь полимера, чтобы залить в отверстие, засохло и стало проводить ток?
а?