Микола 1 написал :
ноль есть ноль и никаких соединений с землей
В многоквартирных домах должна применяться система исключительно TN - с глухозаземлённой нейтралью. И ноль тоже не есть просто ноль, а рабочий ноль и защитный ноль ...
Микола 1 написал :
причина пробой фазы на землю или на ноль
При утечке с фазы на рабочий ноль УЗО никак не сработает - сработает только автомат и то, если "утечка" будет достаточна для срабатывания теплового расцепителя.
Микола 1 написал :
На свет ставятся простые автоматы- никаких УЗО, в этом нет необходимсти.
Необходимость появится, если в осветительную группу войдут не только люстры, случайное касание с пола которых затруднено, но и бра.
Микола 1 написал :
УЗО срабатывает при 30 ma
УЗО с номиналом 30мА должно сработать в диапазоне от 16 до 30мА.
Микола 1 написал :
Нв вашу двушку достаточно было поставить 4 автомата . 1 автомат -силовой, 1 автомат- коридор, кухня, ванна, туалет, 2 автомата на жилые комнаты.
А про духовой шкаф, ПММ, стиральную машину, водонагреватель, кондиционеры, варочную панель, холодильник ... почему не упомянули?