drdollar, про потребителей скорее всего не они..так как разбираю полностью выключатель..отсоединен потребитель по фазе но он соединен по нулю и формально земле..но у потребителей земли нет по проводу, так что этот провод везде просто заизолирован
пускаю фазу на трассу которая идет к двум выключателям..но фазу с самих выключателей на потребители не пускаю..
срабатывает (срабатывало)УЗО....провода по фазу в выключателях просто висели
сейчас ввсе норм..с учетом того что потребители работают.
поэтому и есть сейчас мысли заменить фазовый провод от проходного выключателя до двух остальных..пустив фазу через провод земли и собрать все обратно..землю по трассе вообще не соединять
Similio написал :
Ноль и земля подсоеденены к нулю и земле в щитке
Similio написал :
у потребителей земли нет по проводу, так что этот провод везде просто заизолирован
вообще запутался :(
Я правильно понимаю, что от щитка у Вас идет 3х2,5. Они заходят к выключателю. Тут 2 скрутки земля/нуль и фаза через выкл.
Вы оставляете "подачу" фазы, нуля и земли до выключателя, но выдернули отходящие фазы к лампочкам и при этом УЗО иногда отщелкивался, так?
Если да, то у Вас утечка до выключателя фаза-земля (ну или "уставший" УЗО :)) Скорее всего в щитке (если коробок/скруток по "пути" нет) либо действительно где-то в трассу попал дюбель/саморез
drdollar, по другому..просто во всем этом количестве сообщений суть уже и потерялась..
от щитка идет провод 3*1,5 в проходной выключатель в коридоре, в нем скручены землля и ноль и отправлены дальше на трассу (комната№1 и комната №2) + на потребителей..фаза соответственно сделана через выключатель... (выключатели в комнате 1 и2 разорваны по фазе но ноль и земля в них скручены и дальше к потребителям (в 1 комнате это лампочка и подсветка шкафа в комнате номер два это лампочка и подсветка шкафа (пока просто провод).
Выключатели в комнате 1 и 2 не проходные значит есть распайка (я так понимаю)
так вот если разобрать включатели в комнатах 1 и 2 (фаза просто торчит в атмосферу) ноль и земля уходит на потребителя но земля у потребителя не подключена а заизолирована изолентой) и потом дать фазу через проходной выключатель в коридоре на эту трассу (воткнуть в выключатель) просто закоротить провода то УЗО выбивает. при этом сам выключатель коридорный работает норм - это три потребителя (лампа и две подсветки)..
Было бы проще если бы это было постоянно или при конкретных условиях..стоишь в коридоре на одном месте..горит свет, ровно с12 до 14 ну или т.д....так ведь нет такого..я вообще только последний раз осознал что проблема там (до этого на другое думал)..
комната 1и 2 сидят на одной трассе..т.е. из коридора выходит один провод и где то в стене делится на два далее (думаю так потому что выключатели в комнате 1 и 2 непроходные т.е. туда провода только приходят),
т.е. нет провода Л2 Н2 ну ит.д.
там видимо фаза приходит на верхнюю клемму выключателя- и с нее же уходит далее,на другой выкл,(шлейф) а нижняя- клемма после выключателя. к потребителю.такое и называет автор проходным.
C2h5-OH написал :
такое и называет автор проходным
ААА, Семен Семенович :) А я то голову ломаю, зачем такой выключатель, - что значит профессионал - сразу понял.
Уважаемый Similio, никакой он у Вас не проходной. Прох.выкл вот - http://www.asr-service.spb.ru/uslugi/prohodnoy-vikluchatel.html, а у Вас - работа ещё большего "профессионала" чем я :(
Вместо того, чтобы стриппером (канц. ножом) снять кусок внешней изоляции и перекусить лишь фазный провод и завести его на входную клемму выключателя (а то и просто согнуть не кусая), Ваш тупо перерезал все три и, недолго думая, "соединил" их скруткой. Но это ещё пол беды.
Ввиду того, что остальные выключатели у Вас не "псевдо проходные :)" где-то между этой скруткой и выкл. в комнатах есть ещё одна скрутка от которой проводники идут на комнатные выключатели. Вполне может быть скрутка просто замурованная в стену/пол. То ли Вы наступаете на неё, то ли скрутка влаги от штукатурки набралась и т.п.
Если мой ход мыслей верен, то Вам самое оптимальное будет купить/взять на прокат пресс-клещи. Соединить провода гильзами и спрятать в двойную/тройную термоусадку. А далее... искать эту вторую скрутку по трассе и тоже самое там сделать.
П.С. касательно Ваших полевых испытаний - пока вы не отсоедините в Вашем "псевдопроходном" выкл. фазу вообще - вынуть и заизолировать проводник с напряжением - отрезок до "псевда" Вы не проверите. Проверить на утечку "фаза-земля" можно открутив в щитке рабочий нуль линии. За неимением возможности "утекать" через нуль, ток должен "остановится". Если УЗО отщелкнется, значит по контакту УЗО "фазе" ток пришел, а ушел не по "нулю"... а куда? - правильно - в землю (ну или на Вас если не заизолируете оголенный нуль).
Если УЗО будет срабатывать - причина ясна, если нет... моя фантазия истощилась
про проходной выключатель все правильно (шлейфом фаза идет через выключатель там спецаильно для это зажимы есть), как такой называется точно не знаю, но от кого то слышал вот и назвал, хотя про проходной в тсандратном понимании тоже слышал....
сначал ас электриком разберусь с утечками по проводам..но навернео уже по сле нг праздников...
ну либо если раньше узо вырубится заодно протестирую все предложенные методы :)