24.01.2012 в 01:37:37
Filaret написал : Учел все замечания и исправил схему
Здравствуйте! Скажите пожалуйста в чем вы рисовали схему?
24.01.2012 в 01:39:34
дык ведь на обычный paint похоже...
24.01.2012 в 01:44:08
Вроде бы в обычном paint такого не сделаеш.
24.01.2012 в 01:45:17
та прямо таки. Некоторая ловкость рук и часик времени. Если в Кореле делать - так вообще 10 минут
25.01.2012 в 14:11:18
25.01.2012 в 14:12:06
25.01.2012 в 14:13:33
Ваши мнения. Заводская сборка шкаф управления лифтом и пост в кабину. ОАО Сатурн г. Омск.
25.01.2012 в 15:20:43
radistmaster написал : Ваши мнения.
Какие могут быть мнения, если ничего не видно?
25.01.2012 в 23:02:49
drdollar написал :
- Они все золотые, если "с чувством" подходить.
- У Вас 50А выделено на квартиру? Если да, то никаких 6 мм.кв. - не менее 10.
- Коммутацию в щитах следует делать ПВ-4 (ПВ-3), так как гнуть 10-ку удовольствие сомнительное.
- Как-то любопытно Вы из реле напряжения вышли 6-кой, а пришли 2,5... Никаких соплей - на все УЗО/дифы 1 питающую двухполюсную гребенку
- АВ 32А на духовку смело выбрасываем, смело включаем её в любую обычную розетку.
- В С/У ставим 1 УЗО 63/0,03 и 2 АВ С16
- Дифы типа А на свет... усыновите меня :) Ставим 1 УЗО 63/0,03 и 2 АВ С16
- с такими затратами и не поставить РН - пусть будет.
- противопож. диф ставьте на 300 ма
- на варочную 6 мм. кв.
Спасибо. Учел Ваши комментарии. В итоге полностью переработал схему:
По поводу 50А на квартиру это я губы наверное раскатал. :) Нашел схему щитка, там УЗО на 31.5А:
26.01.2012 в 00:11:46
1.у Вас стоит вводный АВ от электриков "в подарок" - прочитайте номинал, умножьте на 230 - вот Вам и выделенная мощность.
Что касается щитка - стучитесь профи. С виду у Вас 1 АВ на розетки, 1 АВ на освещение, 1 АВ на плиту. УЗО до??? счетчика и со странным номиналом :(
26.01.2012 в 19:41:48
drdollar:
Спасибо за комментарии.
Это не вольтметр, это индикаторная лампа (в щитках у
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.