24.01.2012 в 01:44:08
Вроде бы в обычном paint такого не сделаеш.
24.01.2012 в 01:45:17
та прямо таки. Некоторая ловкость рук и часик времени. Если в Кореле делать - так вообще 10 минут
25.01.2012 в 14:11:18
25.01.2012 в 14:12:06
25.01.2012 в 14:13:33
Ваши мнения. Заводская сборка шкаф управления лифтом и пост в кабину. ОАО Сатурн г. Омск.
25.01.2012 в 15:20:43
radistmaster написал : Ваши мнения.
Какие могут быть мнения, если ничего не видно?
25.01.2012 в 23:02:49
drdollar написал :
- Они все золотые, если "с чувством" подходить.
- У Вас 50А выделено на квартиру? Если да, то никаких 6 мм.кв. - не менее 10.
- Коммутацию в щитах следует делать ПВ-4 (ПВ-3), так как гнуть 10-ку удовольствие сомнительное.
- Как-то любопытно Вы из реле напряжения вышли 6-кой, а пришли 2,5... Никаких соплей - на все УЗО/дифы 1 питающую двухполюсную гребенку
- АВ 32А на духовку смело выбрасываем, смело включаем её в любую обычную розетку.
- В С/У ставим 1 УЗО 63/0,03 и 2 АВ С16
- Дифы типа А на свет... усыновите меня :) Ставим 1 УЗО 63/0,03 и 2 АВ С16
- с такими затратами и не поставить РН - пусть будет.
- противопож. диф ставьте на 300 ма
- на варочную 6 мм. кв.
Спасибо. Учел Ваши комментарии. В итоге полностью переработал схему:
По поводу 50А на квартиру это я губы наверное раскатал. :) Нашел схему щитка, там УЗО на 31.5А:
](http://radikal.ru/F/s018.radikal.ru/i503/1201/34/81357ceaa44d.jpg.html)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу