22.12.2011 в 17:38:34
Всем доброго времени суток! Делаю, вернее сказать пытаюсь делать, проводку своими силами. Достаточно долго изучал форум, но все равно возникли несколько вопросов.
Всю автоматику планирую купить от Legrand, поэтому не хотелось бы промахнуться в выборе, т.к. цена вопроса приличная.
22.12.2011 в 18:27:18
УЗО типа А - это хорошо. Если хотите экономии, то УЗО 63А заменить на 40А.
Filaret написал : 2p или достаточно 1p+n?
Смотря сколько денег не жалко. В идеале 2п наверное круче. Вдруг по нулевому проводу побежит ток больше, чем в фазном, а у Вас там нет расцепителя?
22.12.2011 в 18:33:04
Юрка написал : Вдруг по нулевому проводу побежит ток больше, чем в фазном, а у Вас там нет расцепителя?
а такое возможно?
Если ставить 2р, то у меня дома будет не квартира, а распределительная будка, уж очень много места понадобится :) Входной автомат(первый на схеме) думаю сделать 2р.
с 5-ю группами по свету погорячился, думаю имеет смысл сделать 2 группы по 10А и поставить узо на 25.
По первому вопросу начал задумываться об установке только 1р автоматов.
22.12.2011 в 19:06:52
Однополюсх достаточно. На свет узо типа А нет смысла.
22.12.2011 в 19:09:56
ZIDIZ написал : На свет узо типа А нет смысла.
т.е. УЗО совсем убрать или поставить АС?
22.12.2011 в 19:21:40
Хотя я не прав. Если Вы поставите тиристорный диммер, то тип А как раз и нужен
22.12.2011 в 19:29:37
пока что планирую поставить обычные выключатели
22.12.2011 в 19:41:48
Filaret написал : а такое возможно?
Если ставить 2р, то у меня дома будет не квартира, а распределительная будка, уж очень много места понадобится :) Входной автомат(первый на схеме) думаю сделать 2р.
с 5-ю группами по свету погорячился, думаю имеет смысл сделать 2 группы по 10А и поставить узо на 25. По первому вопросу начал задумываться об установке только 1р автоматов.
У вас два УЗО на схеме не защищены, на 16А и 25А.
22.12.2011 в 19:46:09
Они условно защищены нижестоящими автоматами
22.12.2011 в 19:52:32
BENQ25 написал : У вас два УЗО на схеме не защищены, на 16А и 25А.
как защитить? На схеме я не вижу отличия размещения 2-х других УЗО(после них точно так же идут автоматы, в сумме по номаиналу меньше УЗО). Или я что-то не понимаю :confused:
22.12.2011 в 19:56:12
ZIDIZ написал : Они условно защищены нижестоящими автоматами
Так ведь условно ж:(
22.12.2011 в 20:15:48
Filaret написал : как защитить? На схеме я не вижу отличия размещения 2-х других УЗО(после них точно так же идут автоматы, в сумме по номаиналу меньше УЗО). Или я что-то не понимаю :confused:
Два УЗО - это по первой схеме, по второй одно, на 16А. По сути все УЗО на схеме защищены выщестоящим АВ 40А, за исключением УЗО16А 10мА, так как номинальный ток УЗО должен быть равен или выше номинального тока вышестоящго АВ. В данном случае УЗО 16А нужно заменить на 40 или выше А, но есть ли с такими токами при 10мА х.з. Или поменять местами УЗО 16А 10мА и АВ 16А местами.
22.12.2011 в 21:25:25
ZIDIZ написал : Они условно защищены нижестоящими автоматами
Нормально защищены. Автомат ограничивает ток нагрузки через УЗО, с какой стороны его не поставь. А не случай гипотетического КЗ в самом УЗО имеется вводной АВ. Но если переставить местами УЗО 16А и АВ 16А - всё-ж красивше будет.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
22.12.2011 в 21:33:38
И я о том же
22.12.2011 в 22:11:17
А если в стиралке коротнет тэн, но коротыш будет через некоторое сопротивление, ограничивающее ток, который, допустим составит ампер так 20-23, АВ на 16А примерно через минуту отключится же? И как к этому отнесется УЗО на 16А?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.