Всем доброго времени суток! Делаю, вернее сказать пытаюсь делать, проводку своими силами. Достаточно долго изучал форум, но все равно возникли несколько вопросов.

  1. 2p или достаточно 1p+n? вопрос актуален как для розеток, так и для света.
  2. Нужно ли УЗО на свет? Если нужно то тип А или вполне подойдет АС?
  3. Имеет ли смысл установка автоматов с характеристикой В, тем более что проводка вся новая 3*2,5?
  4. Направление на путь истиный - критика щита :)

Всю автоматику планирую купить от Legrand, поэтому не хотелось бы промахнуться в выборе, т.к. цена вопроса приличная.

0
Вложение
Аватар пользователя
Юрка

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4618

22.12.2011 в 18:27:18

УЗО типа А - это хорошо. Если хотите экономии, то УЗО 63А заменить на 40А.

Filaret написал : 2p или достаточно 1p+n?

Смотря сколько денег не жалко. В идеале 2п наверное круче. Вдруг по нулевому проводу побежит ток больше, чем в фазном, а у Вас там нет расцепителя?

0
Аватар пользователя
Filaret

Местный

Регистрация: 22.12.2011

Брянск

Сообщений: 49

22.12.2011 в 18:33:04

Юрка написал : Вдруг по нулевому проводу побежит ток больше, чем в фазном, а у Вас там нет расцепителя?

а такое возможно?

Если ставить 2р, то у меня дома будет не квартира, а распределительная будка, уж очень много места понадобится :) Входной автомат(первый на схеме) думаю сделать 2р.

с 5-ю группами по свету погорячился, думаю имеет смысл сделать 2 группы по 10А и поставить узо на 25.
По первому вопросу начал задумываться об установке только 1р автоматов.

0
Вложение
Аватар пользователя
ZIDIZ

Местный

Регистрация: 13.10.2011

Сообщений: 855

22.12.2011 в 19:06:52

Однополюсх достаточно. На свет узо типа А нет смысла.

0
Аватар пользователя
Filaret

Местный

Регистрация: 22.12.2011

Брянск

Сообщений: 49

22.12.2011 в 19:09:56

ZIDIZ написал : На свет узо типа А нет смысла.

т.е. УЗО совсем убрать или поставить АС?

0
Аватар пользователя
ZIDIZ

Местный

Регистрация: 13.10.2011

Сообщений: 855

22.12.2011 в 19:21:40

Хотя я не прав. Если Вы поставите тиристорный диммер, то тип А как раз и нужен

0
Аватар пользователя
Filaret

Местный

Регистрация: 22.12.2011

Брянск

Сообщений: 49

22.12.2011 в 19:29:37

пока что планирую поставить обычные выключатели

0
Аватар пользователя
BENQ25

Местный

Регистрация: 16.04.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 238

22.12.2011 в 19:41:48

Filaret написал : а такое возможно?

Если ставить 2р, то у меня дома будет не квартира, а распределительная будка, уж очень много места понадобится :) Входной автомат(первый на схеме) думаю сделать 2р.

с 5-ю группами по свету погорячился, думаю имеет смысл сделать 2 группы по 10А и поставить узо на 25. По первому вопросу начал задумываться об установке только 1р автоматов.

У вас два УЗО на схеме не защищены, на 16А и 25А.

0
Аватар пользователя
ZIDIZ

Местный

Регистрация: 13.10.2011

Сообщений: 855

22.12.2011 в 19:46:09

Они условно защищены нижестоящими автоматами

0
Аватар пользователя
Filaret

Местный

Регистрация: 22.12.2011

Брянск

Сообщений: 49

22.12.2011 в 19:52:32

BENQ25 написал : У вас два УЗО на схеме не защищены, на 16А и 25А.

как защитить? На схеме я не вижу отличия размещения 2-х других УЗО(после них точно так же идут автоматы, в сумме по номаиналу меньше УЗО). Или я что-то не понимаю :confused:

0
Аватар пользователя
BENQ25

Местный

Регистрация: 16.04.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 238

22.12.2011 в 19:56:12

ZIDIZ написал : Они условно защищены нижестоящими автоматами

Так ведь условно ж:(

0
Аватар пользователя
BENQ25

Местный

Регистрация: 16.04.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 238

22.12.2011 в 20:15:48

Filaret написал : как защитить? На схеме я не вижу отличия размещения 2-х других УЗО(после них точно так же идут автоматы, в сумме по номаиналу меньше УЗО). Или я что-то не понимаю :confused:

Два УЗО - это по первой схеме, по второй одно, на 16А. По сути все УЗО на схеме защищены выщестоящим АВ 40А, за исключением УЗО16А 10мА, так как номинальный ток УЗО должен быть равен или выше номинального тока вышестоящго АВ. В данном случае УЗО 16А нужно заменить на 40 или выше А, но есть ли с такими токами при 10мА х.з. Или поменять местами УЗО 16А 10мА и АВ 16А местами.

0
Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

22.12.2011 в 21:25:25

ZIDIZ написал : Они условно защищены нижестоящими автоматами

Нормально защищены. Автомат ограничивает ток нагрузки через УЗО, с какой стороны его не поставь. А не случай гипотетического КЗ в самом УЗО имеется вводной АВ. Но если переставить местами УЗО 16А и АВ 16А - всё-ж красивше будет.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Аватар пользователя
ZIDIZ

Местный

Регистрация: 13.10.2011

Сообщений: 855

22.12.2011 в 21:33:38

И я о том же

0
Аватар пользователя
BENQ25

Местный

Регистрация: 16.04.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 238

22.12.2011 в 22:11:17

А если в стиралке коротнет тэн, но коротыш будет через некоторое сопротивление, ограничивающее ток, который, допустим составит ампер так 20-23, АВ на 16А примерно через минуту отключится же? И как к этому отнесется УЗО на 16А?

0