30.12.2011 в 01:06:29
dendi0309, Вам фазу лепить слева + купить вставку на газ трубу и не мучаться.
Монтажер, пардон, я чет завтыкал, что это не у Вас трабл с холодильником
30.12.2011 в 01:10:38
Всем спасибо
30.12.2011 в 09:16:27
Перечитал тему, и остался вопрос: раз произошло отгорание контакта, то это свидетельствует о НЕИСПРАВНОСТИ СУП здания? Электрики там доступ не имеют и ничего не гарантируют. УЗО спасет, только если неисправность в приборе dendi0309, а при пробое на газовую трубу или канализацию у соседа, возможно повторение того, что уже однажды произошло, да и током ударить может и узо не спасет!. Насколько безопасно продолжать использовать такое зануление? Может, есть смысл отключить РЕ в щитке и розетках?
Kamikaze написал : 2.2 Сечение PEN-проводника – необходимое, но не достаточное условие. Также в доме д.б. исправна главная СУП (см. #41). Иначе, что толку заземляться на щиток, если между нулем сети и водопроводом и/или полом разность потенциалов составляет или может составить несколько десятков вольт? – а в ванной при мокрой коже этого может оказаться достаточно для опасного поражения.
30.12.2011 в 10:50:22
andrewkhv написал : свидетельствует о НЕИСПРАВНОСТИ СУП здания?
я бы сказал - об отсутствии общедомового СУП.
andrewkhv написал : Может, есть смысл отключить РЕ в щитке и розетках?
Необходимо убедиться в отсутствии разности потенциалов между корпусом щитка (PE) и трубопроводами, а также иными доступными прикосновению токопроводящими частями.
В случае наличия напряжения - устранить его (устроив общеквартирную ДСУП). Если это невозможно, тогда отключить везде PE и молиться, чтобы изоляция электроприборов I класса защиты работала как II класса...
30.12.2011 в 16:48:49
что то я не понял, чего мне бояться , канализация и трубопровод пластиковые получается что в ванной опасности нет. на кухне газопровод за холодильником и тоже не представляет опасности, поставлю вставку на плиту и все. Суп сказал электрик есть (согласен плохо что раз газопровод там не фигурирует ) так что все вроде терпимо или я не прав
30.12.2011 в 22:50:35
dendi0309, плохо портить праздник, переведу Вам пост на бытовой язык: Убирая РЕ даже при наличии УЗО защита сработает только при прикосновении человека к "фазе" на корпусе электроприбора. И Alexiy желает Вам чтобы "обычные" электроприборы имели степень защиты "качественных".
30.12.2011 в 22:57:57
завтра постараюсь померить - как замері
30.12.2011 в 23:11:21
а электрик показал СУП или просто сказал что она есть
30.12.2011 в 23:12:26
drdollar написал : dendi0309, плохо портить праздник, переведу Вам пост на бытовой язык: Убирая РЕ даже при наличии УЗО защита сработает только при прикосновении человека к "фазе" на корпусе электроприбора. И Alexiy желает Вам чтобы "обычные" электроприборы имели степень защиты "качественных".
А если представить что у меня нет газ стояка, получается все условия выполнены для TN-C-S? Т.к стояк изолирован чего опасаться? про пожелания Alexiy я понял И РЕ я убирать вообще не хочу
30.12.2011 в 23:12:58
кстати нет ли потенциала на батареях отопления
30.12.2011 в 23:14:12
Монтажер написал : а электрик показал СУП или просто сказал что она есть
После праздников буду менять автоматы и ставить узо, вот и поспрашиваю его , может в подвал слазим