dendi0309
dendi0309
Местный

Регистрация: 11.01.2010

Ижевск

Сообщений: 143

02.01.2012 в 23:36:54

Померил без заземления показало 001-002 (500переменка)

0
Монтажер
Монтажер
Местный

Регистрация: 17.05.2008

Запорожье

Сообщений: 448

03.01.2012 в 00:08:22

если диф автом есть то лучше не затягивать и поставить его . т.к. фазы на трубах нет\в данный момент\если будет срабатывать тогда уже искать от чего \выклычать то одно то другое\ну и чтоб в этажном щите порядок был - это то чтоб я сделал.по поводу откуда фаза рисунок

0
Вложение
drdollar
drdollar
Эксперт

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

03.01.2012 в 00:19:29

И для решения выше нарисованной причины ставим вставку (желтый способ).

Однако, "засада" может ожидать и в красный способ... Маловероятно, но если у Вас в доме есть отдельный РЕ, он мог отгореть/сгнить ниже Вашей квартиры. Тогда либо менять "плохой" участок, либо отказываться от РЕ :(

0
dendi0309
dendi0309
Местный

Регистрация: 11.01.2010

Ижевск

Сообщений: 143

03.01.2012 в 00:29:56

Ладно после праздников позову электрика, поменяю автоматы поставлю узо проверим состояние нуль в стояке и посмотрим суп. А там уже приму решение убирать РЕ или нет

0