02.01.2012 в 23:36:54
Померил без заземления показало 001-002 (500переменка)
03.01.2012 в 00:08:22
если диф автом есть то лучше не затягивать и поставить его . т.к. фазы на трубах нет\в данный момент\если будет срабатывать тогда уже искать от чего \выклычать то одно то другое\ну и чтоб в этажном щите порядок был - это то чтоб я сделал.по поводу откуда фаза рисунок
03.01.2012 в 00:19:29
И для решения выше нарисованной причины ставим вставку (желтый способ).
Однако, "засада" может ожидать и в красный способ... Маловероятно, но если у Вас в доме есть отдельный РЕ, он мог отгореть/сгнить ниже Вашей квартиры. Тогда либо менять "плохой" участок, либо отказываться от РЕ :(
03.01.2012 в 00:29:56
Ладно после праздников позову электрика, поменяю автоматы поставлю узо проверим состояние нуль в стояке и посмотрим суп. А там уже приму решение убирать РЕ или нет