25.12.2011 в 17:47:16
Читал, читал и запутался. У меня оплавилась вилка у холодильника в районе заземления и с батареей и плитой он не контачит. Посмотрел щиток в подъезде нашел косяк, ноль и земля на одном болте завтра позвоню в жрп пусть переделывают. К томуже не понял скольки проводная система там, идут 4 толстых алюм кабеля и два тонких помоему медь.
25.12.2011 в 18:02:08
dendi0309 написал : Читал, читал и запутался.
Не исключено что неисправность в холодильнике (пробой на корпус). УЗО если было, сразу бы информировало (путем выкл).
25.12.2011 в 22:04:52
dendi0309 написал : К томуже не понял скольки проводная система там, идут 4 толстых алюм кабеля и два тонких помоему медь.
2 медных - возможно освещение подъезда, а 4 алюминиевых - TN-C Следовательно, возможно, что PE у вас в квартире вообще нельзя использовать. Как вы ещё пожар не устроили и как вас там не поубивало... И такое возможно. Надо получше разобраться - что у вас там с заземлением/СУП в доме
26.12.2011 в 00:04:57
Напишу что и как сделано в щитке. От нуля берется первая линия и через двухполюсный автомат идет на счетчик. Вторая линия от нуля идет сразу в квартиру в качестве PE. Если я правильно понял у меня TN-C-S с точкой деления на основе электрощита (PEN) рядом со счетчиком.
26.12.2011 в 11:30:25
dendi0309, хотите экстремальный способ проверки, раз УЗО дорого - подключите холодильник двухштырьевой вилкой и дотроньтесь рукой до металлических деталей корпуса... Желательно это делать через удлинитель с расторопной женой, которая, в случае удара током, отсоединит удлинитель.
Многолетний контакт "фазного корпуса" и заземляющего контакта розетки привел к нагреванию/оплавлению. Кстати, потрогайте пока не сняли "евровилку" сам провод холодильника - теплый? (не забываем о необходимости расторопной жены).
Все вышеперечисленные способы опасны для жизни, потому и бесплатны.
Вторая причина -
dendi0309 написал : холодильник подключен 5 лет, к тому же в эту же розетку подключен гриль от плиты
Какой АВ защищает эту линию, или у Вас только 2 АВ 25/32/40 на вводе в квартиру?
26.12.2011 в 11:34:43
dendi0309 написал : Если я правильно понял у меня TN-C-S с точкой деления на основе электрощита (PEN) рядом со счетчиком.
да. Выглядит именно так. Но для реализации TN-C-S необходима общедомовая СУП и сечение нулевого проводника по нормативам должно быть не менее 16 мм2 алюминия, иначе возможна опасная разность потенциалов между вашим PE и естественнозаземлёнными элементами (трубами - водопровод и газопровод).
26.12.2011 в 12:11:57
ну вроде разобрался, разобрал пол кухни отодвинул холодильник и посмотрел внимательно на газовый кран. В результате обнаружил следы оплавления, получается что с газовой трубы действительно что то попадает на корпус холодильника. Мои дальнейшие действия: поменять вилку и розетку, так же установить узо или диф автомат (кстати никто не посоветовал по номиналам для 3Х4)
26.12.2011 в 12:16:10
У Вас действительно линия 3х4 идет прямо из щитка аж до розетки и розетка у Вас силовая? И больше на ней ничего не висит? Тогда смело ставьте Диф 25/0,03 любой брендовой фирмы. Если же на ней висят какие-то ответвления/розетка обычная - диф 16/0,03.
26.12.2011 в 12:19:54
Alexiy написал : да. Выглядит именно так. Но для реализации TN-C-S необходима общедомовая СУП и сечение нулевого проводника по нормативам должно быть не менее 16 мм2 алюминия, иначе возможна опасная разность потенциалов между вашим PE и естественнозаземлёнными элементами (трубами - водопровод и газопровод).
Позвонил электрику из жрп он приходил утром. Вроде все требования выполнены. Ноль в стояке вроде 16 кв. насчет суп вроде есть, но он сказал что для газопровода там другая система и они туда не лазят.
26.12.2011 в 12:22:39
drdollar написал : У Вас действительно линия 3х4 идет прямо из щитка аж до розетки и розетка у Вас силовая? И больше на ней ничего не висит? Тогда смело ставьте Диф 25/0,03 любой брендовой фирмы. Если же на ней висят какие-то ответвления/розетка обычная - диф 16/0,03.
да много чего запитано, линия проходит через ванну и далее на кухню. Ванна- стиралка, вентилятор, иногда болер. Кухня- микровалновка, чайник, холодильник, плита.
26.12.2011 в 12:23:44
диф Легран/Хагер/АВВ/Шнайдер/Итон 16/0,03
26.12.2011 в 13:23:11
dendi0309 написал : Ноль в стояке вроде 16 кв. насчет суп вроде есть,
хорошо
dendi0309 написал : для газопровода там другая система и они туда не лазят.
во-первых положено ставить изолирующую вставку между газовой подводкой плиты и газовым стояком, во-вторых изолирующая вставка должна быть установлена на вводе в здание (подземная часть газопровода может находиться под напряжением катодной электрохимической защиты), а внутренняя должна быть присоединена к общедомовому СУП. Если ваши электрики этого не знают, то они - лохи.
В действительности, газовая труба может не иметь никаких изолирующих вставок и не присоединена к СУП... а после трубы добела раскаляются и отгорают - поищите тут на форуме - народ рассказывал...
26.12.2011 в 13:39:20
Alexiy написал : во-первых положено ставить изолирующую вставку между газовой подводкой плиты и газовым стояком, во-вторых изолирующая вставка должна быть установлена на вводе в здание (подземная часть газопровода может находиться под напряжением катодной электрохимической защиты), а внутренняя должна быть присоединена к общедомовому СУП. Если ваши электрики этого не знают, то они - лохи.
Да все так. Однако при 4х проводном стояке даже при выполнении всех этих требований будет течь ток уравнивания. PEN -PE- Металл труба газа. У ТС я так понял холодильник касался стояковой трубы газа. Кстати Необходимо диэлектрическую вставку на отвод плиты поставить.
26.12.2011 в 13:49:46
Насяльника написал : Необходимо диэлектрическую вставку на отвод плиты поставить.
ага. Вот такую:
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу