27.12.2011 в 20:04:39

Alexiy написал : Речь про то, что при наличии автоматов в группах установка общего аппарата защиты не требуется

Нет в данной теме речи о группах со своими автоматами - в данном случае только один вводной кабель и один защитный автомат для него.

drdollar написал : почему бы АВ до счетчика не защитить все после себя... это так и не понимаю

Это не его функции и на его месте не обязательно должен стоять автомат. Автоматы перед счётчиком ставят обычно из-за отсутствия в наличии рубильников или из экономических соображений, когда выделенный фонд уже разворован, а ставить что-то надо.

Alexiy написал : 7.1.64. Для безопасной замены счетчика, непосредственно включаемого в сеть, перед каждым счетчиком должен предусматриваться коммутационный аппарат для снятия напряжения со всех фаз, присоединенных к счетчику.

Цитату про обязательную установку защиты ПОСЛЕ счётчика приводить уже не буду.

0
drdollar
drdollar
Старожил

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

28.12.2011 в 09:08:55

avmal написал : из экономических соображений, когда выделенный фонд уже разворован, а ставить что-то надо.

Вот теперь понял - АВ ставят вместо пакетников, экономя на ВН/руб. Спасибо

0
FRashid
FRashid
Новичок

Регистрация: 26.12.2011

Астана

Сообщений: 100

28.12.2011 в 14:20:07

avmal написал : Вам потребовалось 18 часов, чтобы понять написанное? http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=153349&p=2800264&viewfull=1#post2800264

А что делать? Лучше поздно чем никогда!!! Тем более, то до чего дошол сам, уже никода не забудешь! Хоть это и не самый лучший способ...

0
FRashid
FRashid
Новичок

Регистрация: 26.12.2011

Астана

Сообщений: 100

29.12.2011 в 12:44:53

Вот последний вариант схемы щитка и примерный вариант его разводки (сборки)... Ну вот вроде бы и все! Или есть замечания?

0
Вложение
Alexiy
Alexiy
Старожил

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

29.12.2011 в 13:17:36

3 автомата по 25 А подряд и нижестоящий - 16 А... Бессмысленно и беспощадно. По аналогии - 4 презерватива друг на друга... Вы хоть понимаете, что оно будет одновременно отключаться?! Автомат в группе, в которой произошло КЗ и все 3 вышестоящие автомата... Вот радость-то бегать их обратно включать...

Следует выкинуть автомат после счётчика (у вас же уже он до счётчика установлен) и выкинуть автомат на вводе в квартирный щиток.

0
andrewkhv
andrewkhv
Старожил

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

29.12.2011 в 13:20:00

По разводке: фазные шины нельзя делать. Нужно использовать гребенку. Они бывают как для однополюсных автоматов, так и для двухполюсных АВ и УЗО. На худой конец можно заняться фигурной гибкой одножильного провода, 6 квадратов для верхних УЗО и двух групп из 3 автоматов. Ноль, который на УЗО приходит, тоже можно из провода выгнуть.

По схеме: нужно делать трехпроводку. Землю в розетках и к светильниках не подключать, ждать вдруг стояк реконструируют и СУП в доме сделают. На ввод вместо ПВ1 кабель ВВГ, ВВГнг 3х6.

0
FRashid
FRashid
Новичок

Регистрация: 26.12.2011

Астана

Сообщений: 100

29.12.2011 в 13:35:08

andrewkhv написал : По разводке: фазные шины нельзя делать. Нужно использовать гребенку. Они бывают как для однополюсных автоматов, так и для двухполюсных АВ и УЗО. На худой конец можно заняться фигурной гибкой одножильного провода, 6 квадратов для верхних УЗО и двух групп из 3 автоматов. Ноль, который на УЗО приходит, тоже можно из провода выгнуть.

По схеме: нужно делать трехпроводку. Землю в розетках и к светильниках не подключать, ждать вдруг стояк реконструируют и СУП в доме сделают. На ввод вместо ПВ1 кабель ВВГ, ВВГнг 3х6.

Спорить не буду, но хочу спросить тогда: зачем у леграна есть шины красного цвета? (про черные и зелено-желтые понятно)

ПВ-1 пока потому что с опресовкой нет желания возится в связи с отсутвием инструмента (ищу для приобритения), а так оно понятно... Про землю тоже понятно, пока ее нет, и в схеме тоже нет...

0
FRashid
FRashid
Новичок

Регистрация: 26.12.2011

Астана

Сообщений: 100

29.12.2011 в 13:42:21

Alexiy написал : 3 автомата по 25 А подряд и нижестоящий - 16 А... Бессмысленно и беспощадно. По аналогии - 4 презерватива друг на друга...
Вы хоть понимаете, что оно будет одновременно отключаться?! Автомат в группе, в которой произошло КЗ и все 3 вышестоящие автомата... Вот радость-то бегать их обратно включать...

Следует выкинуть автомат после счётчика (у вас же уже он до счётчика установлен) и выкинуть автомат на вводе в квартирный щиток.

Это все понятно, но автомат после счетчика убирать не дают местные электрики, и все доводы они не слушают... или я не правильно объясняю.. (как та собака. понять то понимаю, а сказать не могу) Вводной автомат поставлен только для того, что бы мог не выходя из квартиры обесточить ее при необходимости... Как только найду малогабариный рубильник (красивый и симпатичный) то поменяю его, а пока как то так... ВОТ! Что скажете?

0
Alexiy
Alexiy
Старожил

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

29.12.2011 в 13:58:43

FRashid написал : Вводной автомат поставлен только для того, что бы мог не выходя из квартиры обесточить ее при необходимости...

Это можно сделать с помощью УЗО 300 мА Лично я ни разу не видел, чтобы квартиру отключали уходя - там же холодильник, всякие приборы с ждущим режимом... Ну, если вам так прям необходимо - поставьте автомат на 63 А - тупо в качестве рубильника.

0
SVKan
SVKan
Старожил

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

29.12.2011 в 13:59:56

FRashid написал : Вот последний вариант схемы щитка и примерный вариант его разводки (сборки)... Ну вот вроде бы и все! Или есть замечания?

Номиналы УЗО вообще говоря избыточны. Даже если Вам все таки и дадут 40А (в чем я лично очень сильно сомневаюсь).

А нафига Вам вообще понадобилось противопожарное УЗО? Да еще и тип А... У Вас все линии под своими УЗО стоят. Или боитесь утечек в щитке между этим УЗО и последующими? И тип А на противопожарном абсолютное излишество. Те линии где оно может оказаться полезным должны быть защищены своими УЗО. Противопожарное обычно защищает второстепенные линии и ввод. Там утечек выпрямленного тока быть не может.

0
avmal
avmal
Старожил

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

29.12.2011 в 14:12:05

FRashid написал : ВОТ! Что скажете?

Выкрасить и выбросить ... Про три вподряд автомата 25А даже упоминать не буду - и так обсуждалась эта тема до поросячьего визга. В щите первым должно стоять УЗМ. УЗО 300мА выкинуть из квартирного щита за ненадобностью. УЗО 16А 30мА выкинуть за ненадобностью и поставить нагрузки из-под него под любое, уже имеющееся, УЗО 63А. Шины фазные из щита убрать..... Больше не хочется ничего перечислять. Лучше прочитать всю тему заново и при этом что-то понять.

0