FRashid
FRashid
Новичок

Регистрация: 26.12.2011

Астана

Сообщений: 100

04.01.2012 в 23:06:44

serj_mobias написал : И на Вводе убери дифавтомат 25/300 оптималнее заменить автомат 32 ампера и узо 40/100 s.Дешевле обойдется.

Дело только в дешивизне? Или поставить диф на С32А 300/100 ма?

0
drdollar
drdollar
Эксперт

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

04.01.2012 в 23:22:58

FRashid, Вот ответьте мне: Вам СКОЛЬКО РАЗ ГОВОРИЛИ, ЧТО противопожарные девайсы ставятся В ПОДЪЕЗД?

0
FRashid
FRashid
Новичок

Регистрация: 26.12.2011

Астана

Сообщений: 100

04.01.2012 в 23:26:16

извиняйте сьехал кводратик при уборке лишнего! А остальное как?

0
drdollar
drdollar
Эксперт

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

04.01.2012 в 23:27:32

Не хватает выкл. нагрузки после УЗМ (ну или 2 Р АВ, если разница в цене большая)

0
FRashid
FRashid
Новичок

Регистрация: 26.12.2011

Астана

Сообщений: 100

04.01.2012 в 23:31:48

drdollar написал : Не хватает выкл. нагрузки после УЗМ (ну или 2 Р АВ, если разница в цене большая)

Выключатель нагрузки будет (на схеме не указан), но перед узм, что бы он был как индикатор его отсутсвия или присутствия, скорее всего от леграна (красивый он у них и на дин рейку крепится), завтра поставщик (оф. представитель) ответ должен дать...

0
drdollar
drdollar
Эксперт

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

04.01.2012 в 23:33:17

FRashid, у меня он тоже стоит до, однако именно в УЗМ авмал советует ставить после...

0
FRashid
FRashid
Новичок

Регистрация: 26.12.2011

Астана

Сообщений: 100

04.01.2012 в 23:38:45

drdollar написал : FRashid, у меня он тоже стоит до, однако именно в УЗМ авмал советует ставить после...

Но он сказал что на месте виднее и это просто раздражает клиетов (время пока он включится), но здесь клиентом я буду сам, так что думаю что в этом ничего страшного нет.. в случае чего махнуть их местами всегда можно...

0
serj_mobias
serj_mobias
Местный

Регистрация: 16.05.2010

Сообщений: 597

04.01.2012 в 23:51:55

web-rr, Потому что не обязателно защищать кондиционер от тока утечки.

0
web-rr
web-rr
Эксперт

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

04.01.2012 в 23:59:57

serj_mobias написал : web-rr, Потому что не обязателно защищать кондиционер от тока утечки.

Но если схема и номиналы УЗО позволяют, то отчего же?

0
serj_mobias
serj_mobias
Местный

Регистрация: 16.05.2010

Сообщений: 597

05.01.2012 в 00:26:36

web-rr,Были ето обсуждения подними темы и прочитай.

0
ink_mast
ink_mast
Эксперт

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

05.01.2012 в 10:26:14

FRashid написал : Кстати сегодня искал провод

А остальные девайсы уже нашел?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.