26.12.2011 в 16:58:46
Здравствуйте! Прошедшим летом были проведены испытания MHI SRK35ZJ-S, который, будучи установлен в гостиной, успешно понижал температуру в смежных комнатах. Конечно, возможности управления климатом не идеальны, но комфорт был реально достигнут.
Теперь нужно поставить кондиционер в другой квартире. Из-за остекленных лоджий имеется возможность повесить только один наружный блок. В центре квартиры - коридор, с аркой на кухню шириной 120 см и двумя дверями в комнаты шириной по 90 см. Можно очень удобно организовать слив конденсата в канализацию санузла, а магистрали хладагента проложить в комнате за натяжным потолком. Принял решение ставить кондиционер именно там, планирую использовать в тихом режиме на малой скорости.
Только что случайно наткнулся на новогоднюю распродажу кондиционеров MHI SRK50ZJ-S по очень-очень-очень (!) привлекательной цене 41 000 рублей. На большее денег нет. Забронировал... ОДОБРЯЕТЕ???
26.12.2011 в 17:09:20
но может человек просто хочет чтобы у него кондиционер в коридоре в холостую работал
Истина, как и свет, ослепляет.
26.12.2011 в 20:45:48
evgenygrig, ваш заказ-наша работа!:) А вообще, если серьезно, сначала необходимо посмотреть на месте и потом решать, будет ли толк от такого размещения внутреннего блока.
А выбор одобряю и цена, действительно, хорошая.
26.12.2011 в 21:04:26
Толк будет, сомнений нет и это не обсуждается. Черт, только что глянул на market.yandex.ru - оказывается, MHI SRK35ZJ-S можно взять за 35 000 рублей + монтаж... Вот теперь вопрос - MHI SRK35ZJ-S за 35 000 или MHI SRK50ZJ-S за 41 000 рублей. Внутренние блоки у них одинаковые, только внешний у 5 кВт побольше и помощнее компрессор.
Эээээ... посчитал нагрузки по калькуляторам - 35ZJ-S будет трудиться на максималке.... Лучше уж 5 кВт.
26.12.2011 в 21:17:13
evgenygrig написал : Толк будет, сомнений нет и это не обсуждается. Черт, только что глянул на market.yandex.ru - оказывается, MHI SRK35ZJ-S можно взять за 35 000 рублей + монтаж... Вот теперь вопрос - MHI SRK35ZJ-S за 35 000 или MHI SRK50ZJ-S за 41 000 рублей. Внутренние блоки у них одинаковые, только внешний у 5 кВт побольше и помощнее компрессор.
Эээээ... посчитал нагрузки по калькуляторам - 35ZJ-S будет трудиться на максималке.... Лучше уж 5 кВт.
Ну может на максималке он и не все время будет работать, зато по шуму он более предпочтителен. А 50-ый на минималке и не 50-ый вовсе будет, т.к. номинальную производительность любой сплит обеспечивает только на максимальных оборотах вентилятора внутреннего блока.
26.12.2011 в 21:57:02
По шуму - да, 35-й тише. Потому что 50-й выжимает дополнительную мощность охлаждения за счет большего разгона вентилятора.
26.12.2011 в 22:04:31
evgenygrig написал : Внутренние блоки у них одинаковые, только внешний у 5 кВт побольше и помощнее компрессор.
Не могут быть одинаковыми у машин испарители, имеющие разные компрессоры и конденсаторы ...
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
26.12.2011 в 22:28:51
Ставили такую машинку. Тоже кстати в коридоре (на фасаде здания размещение ЗАПРЕЩЕНО)
Истина, как и свет, ослепляет.
27.12.2011 в 10:22:08
))) представляю, какое пекло на лестничной площадке от такого монстра... У меня наружный блок будет как положено - на улице, на фасаде. У нас разрешено ставить блоки строго по оси окон, запрещено вешать только на облицовку лоджий. А внутренний блок в коридоре квартиры, но я спрогнозировал распределение потоков воздуха - очень удачно будет.
Следующий ВОПРОС: смогут ли монтажники, проведя трубки хладагента по потолку, вывести их на улицу рядом с потолком? На сколько опустится натяжной потолок? Потребуется ли около окна делать фальш-короб из гипсокартона, чтобы скрыть вывод на улицу? Был ли у кого-нибудь такой опыт?
27.12.2011 в 11:13:47
А почему нет? Отверстие будет по касательной к потолку. Короб не понадобится.
27.12.2011 в 11:22:47
И напоследок, так как ремонт в комнате еще предстоит делать. Энергопотребление MHI SRK50ZJ-S составит до 2 кВт, типично около 1 кВт. Следует ли вести для него выделенный кабель от электрощита, или можно запитать от обычной розетки? Где предусматривать подключение MHI SRK50ZJ-S - около внутреннего блока или около внешнего? Расстояние между блоками составит около 7 метров.
27.12.2011 в 11:47:24
evgenygrig написал : И напоследок, так как ремонт в комнате еще предстоит делать. Энергопотребление MHI SRK50ZJ-S составит до 2 кВт, типично около 1 кВт. Следует ли вести для него выделенный кабель от электрощита, или можно запитать от обычной розетки? Где предусматривать подключение MHI SRK50ZJ-S - около внутреннего блока или около внешнего? Расстояние между блоками составит около 7 метров.
Выделенку всегда надо делать для кондиционеров, это правильно и безопасно. Питание подводить к наружному блоку.
27.12.2011 в 12:08:21
Уважаемый WLM, а как "подводить питание к наружному блоку"? Кабель ВВГнг 3х2,5 буду прокладывать сам - где выводить его конец? Подвести кабель к точке сверления наружной стены и оставить несколько метров, чтобы потом вывести вместе с трубами хладагента? Или смонтировать распаечную коробку под самым потолком, чтобы потом подсоединить вывод гибким проводом?
27.12.2011 в 14:36:52
Я думаю все же лучше что бы без всяких распаечных коробок, единым куском кабеля. До места выходного отверстия доведите и оставьте.