Аватар пользователя
systems

Местный

Регистрация: 01.02.2012

Москва

Сообщений: 40

12.04.2012 в 10:30:11

С газом все проще - вызову мосгаз и они заглушат. Газ не нужен. Совсем.

0
Аватар пользователя
systems

Местный

Регистрация: 01.02.2012

Москва

Сообщений: 40

12.04.2012 в 10:46:41

Заодно покритикуйте, плз, схему: ввод от этажного щита кабелем 6мм в квартирный пластиковый бокс на дифавтомат 40А 300мА 1 группа - свет ванная ( совм санузел) и кухня+ вентилятор и подсветка зеркала - 1,5мм кабель - дифавтомат 10А 30мА 2 группа - свет комнаты и коридор - 1,5мм кабель - автомат 16А 3 группа - розетки комната 1 - 2,5мм кабель - автомат 25А 4 группа - розетки комната 2 - 2,5мм кабель - автомат 25А 5 группа - кондиционеры в обе комнаты - 2,5мм кабели - на один автомат 16А 6 группа - теплый пол ванная+коридор и кухня - 2 кабеля 2,5мм - на один дифавтомат 16А 30мА 7 группа - водонагреватель накопительный 30л - кабель 2,5мм - дифавтомат 25А 30мА - розетка 25А 8 группа - стир машина - кабель 2,5мм - дифавтомат 16А 30мА 9 группа - плита+розетки под чайник, кофемашину и соковыжымалку ( шлейфом от розетки плиты) - кабель 4мм - автомат 32А 10 группа - посудомойка+холодильник - кабель 2,5мм - автомат 16А 11 группа - свет+розетка на балкон - кабель 1,5мм - автомат 16А 12 группа - теплый пол балкон - кабель 2,5мм - дифавтомат 16А 30 мА

0
Аватар пользователя
systems

Местный

Регистрация: 01.02.2012

Москва

Сообщений: 40

12.04.2012 в 10:52:02

Да, накупил клемников Wago для всех шлейфовых розеток, думаю купить для коробок освещения тоже или по старинке на скрутку и в клемму под болт. Пока не решил...

0
Аватар пользователя
ZIDIZ

Местный

Регистрация: 13.10.2011

Сообщений: 855

12.04.2012 в 10:52:37

systems написал : Вечером гляну, возможно, что и не выдержит (((

как не выдержит, если вводный на 40А?)))

0
Аватар пользователя
systems

Местный

Регистрация: 01.02.2012

Москва

Сообщений: 40

12.04.2012 в 11:00:10

ZIDIZ написал : как не выдержит, если вводный на 40А?)))

Наверное я ввел в заблуждение - что до счетчика не смотрел ))), это после счетчика сорок

0
Аватар пользователя
Pullo

Местный

Регистрация: 18.02.2012

Владикавказ

Сообщений: 190

12.04.2012 в 16:12:25

systems написал : 3 группа - розетки комната 1 - 2,5мм кабель - автомат 25А 4 группа - розетки комната 2 - 2,5мм кабель - автомат 25А

Не большой ли номинал для розеток?? 16А поставте, если в одной комнате нагрузка на розетки(общяя) больше 16А то лучше разделить эти розетки на отдельные группы

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9105

14.04.2012 в 23:39:14

systems написал : длиной один метр, сечением 2,5мм кв от счетчика до вводного автомата, если учесть, что нагрузка будет приличная

Представте шланг от душа - а до и после него труба 100го диаметра , как на канализации , и прёт напор соответствующий.Что произойдёт со шлангом?Интересно сколько стоит в Москве заглушить газовую трубу - у меня знакомые в Волжском при переделке квартиры отдали 40 т рублёв за энто удовольствие.

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
НЕМЕЦ

Местный

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

15.04.2012 в 00:16:59

serj12 написал : Представте шланг от душа - а до и после него труба 100го диаметра , как на канализации , и прёт напор соответствующий.

Шланг от душа наверное все же имеется ввиду по диаметру а не по механической прочности? Ничегошеньки с ним не произойдет, получится просто дроссель. Курите гидродинамику и не путайте ее с электротехникой. Модераторы, сорри за оффтоп, просто зацепило.

0
Аватар пользователя
Anat78

Местный

Регистрация: 30.10.2007

Серов

Сообщений: 13759

15.04.2012 в 06:38:27

кстати у тс кабель на счетчике 2,5 квадрата это алюминий а счетчик допотопный, видимо не хотел пломбы рвать а делал просто со старых автоматов. Заглушить газ у нас стоит 500 руб с материалами

0

Переделка зарядных устройств и не только

Аватар пользователя
R2LAC

Местный

Регистрация: 28.08.2016

Сафоново

Сообщений: 271

10.05.2017 в 07:48:34

Здравствуйте все. Не знаю где задать вопрос,спрошу здесь. Ситуация.Ванная комната в строящемся доме.Делается новая проводка.В ванной имеется...Точнее там пока голые стены и нарезанные штробы но чисто гипотетически имеется:

  1. СМА,подключенная к эл.сети проводом 3х2,5.То есть СМА заземлена в квартирном щите.
  2. Накопительный водонагреватель,подключенный к эл.сети проводом 3х2,5.То есть водгрей заземлён в квартирном щите.
  3. Свет на потолке плюс розетка 220 Вольт для плойки-бритвы-фена и прочей мелочи,подключено всё это проводом 3х1,5(нагрузок больших не будет,пусть будет такое сечение,не о нём вопрос) и,соответственно,опять же будет проводник заземления,подключенный к общему заземлению. Электрополотенцесушителя не будет,как я понял-тепло на полотенцесушитель будет идти от пола..Тёплый пол водяной,вода будет идти от домового газового котла,который тоже будет заземлён. Так вот вопрос. Имеется металлическая ванна.Я от неё уже проштробил в стене канал,на днях заложу провод заземления.Планируется 2,5 квадрата но как я вычитал-надо не менее 6 квадрат.Зачем такое сечение ??? Просто заземлить ванну. Каким сечением нужен провод?Я заказал 2,5 квадрата но не проблема перезаказать.Даже если его вчера уже купили-я выкуплю,пригодится в хозяйстве и перезакажу 6 квадрат. Из вышеуказанной конфигурации мы видим что ВСЕ электроприборы будут заземлены по своим проводам.Все эти провода сходятся в одной точке-на шине заземления квартирного щита.Соответственно,нужно ли уравнивание потенциалов-я не вижу в этом надобности.Дом собственный,никаких соседей как в городском крольчатнике,где не знаешь что завтра выше-ниже учудят... Спасибо.
0
Аватар пользователя
R2LAC

Местный

Регистрация: 28.08.2016

Сафоново

Сообщений: 271

10.05.2017 в 09:04:22

Грубо схема.УЗО не рассматриваются,какая будет схема заземления-тоже,но скорее всего TN-C-S. Интересно-нужно ли в данном случае выравнивание потенциалов в пределах одной ванной комнаты отдельного частного дома? Ввод в частный дом-двухпроводный воздушный,фаза и нейтраль.Заземление будет своё. И главное-каково сечение проводника от ванны до ГЗШ? Спасибо.

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

10.05.2017 в 10:16:42

R2LAC написал: И главное-каково сечение проводника от ванны до ГЗШ?

Мин 2,5 по меди.

R2LAC написал: Интересно-нужно ли в данном случае выравнивание потенциалов в пределах одной ванной комнаты отдельного частного дома?

Да.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
R2LAC

Местный

Регистрация: 28.08.2016

Сафоново

Сообщений: 271

10.05.2017 в 12:29:46

Спасибо за ответ. По логике да-2,5 квадрата,разумеется по меди.Если взять тотальный обман,можно заказать 4 квадрата,там точно будет 2,5..Логика из чего взята-если такие мощные нагрузки как СМА и бойлер заземляются проводом 2,5 квадрата то откуда в Сети взялось сечение для заземления ванны 6 квадрат-совсем непонятно.А такая цифра много где мельтешит. Так а как его выполнить,это выравнивание?На баке бойлера-то понятно,есть клемма заземления.Ну должна быть,по крайней мере..А на СМА-нет этой клеммы.Или лезть в розетки и кидать сопли от розетки СМА на клемму бойлера и на клемму ванны?То есть параллелить то что уже запараллелено ??Никаких распредкоробок не предусматривается-и СМА и бойлер запитываются отдельными линиями.Коробка будет только на линии "розетка-свет"..Не проблема от клеммы к клемме через некую коробку выравнивания потенциалов(а на самом деле всё будет намертво опрессовано и закрыто в коробке чтоб за винтики эти китайские даже не думалось)-было бы куда этот провод подключать...Не под саморез же его пихать на СМА?На СМА нигде никогда я лично отдельных клемм не видел.Всё всегда землится через вилку. Да,воистину-чем дальше лезешь тем больше неясностей. Я не отбрыкиваюсь от лишней работы.Хочется понять для себя много чего до конца.

0
Аватар пользователя
Грэй

Местный

Регистрация: 04.01.2008

Новосибирск

Сообщений: 20762

10.05.2017 в 12:39:25

R2LAC написал: откуда в Сети взялось сечение для заземления ванны 6 квадрат-совсем непонятно.А такая цифра много где мельтешит.

мало ли какая чушь мельтешит в интернете от ванны до щита достаточно 2,5 квадрата...может даже и 1,5 хватит... а вот От щита и до заземляющего устройства- вот там, возможно, и шесть квадратов надо.

0
Аватар пользователя
R2LAC

Местный

Регистрация: 28.08.2016

Сафоново

Сообщений: 271

10.05.2017 в 12:41:01

От щита до контура заземления-я заказчика предупредил и показал как у меня дома сделано-будет стальная полоса 4х40.Запас он и в Африке запас.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу