2Kamikaze Стояки железные, но у меня в доме полипропилен. По поводу PEN у меня тоже похожие мысли, хотя приглашенные электрики после осмотра заявляли, что вроде бы все по уму..
А в чем нарушение?
19.12.2008 в 17:15:27
2Kamikaze Стояки железные, но у меня в доме полипропилен. По поводу PEN у меня тоже похожие мысли, хотя приглашенные электрики после осмотра заявляли, что вроде бы все по уму..
А в чем нарушение?
19.12.2008 в 20:18:10
viperia написал : А в чем нарушение?
ПУЭ-7 написал : 1.7.135. Когда нулевой рабочий и нулевой защитный проводники разделены начиная с какой-либо точки электроустановки, не допускается объединять их за этой точкой по ходу распределения энергии. В месте разделения PEN-проводника на нулевой защитный и нулевой рабочий проводники необходимо предусмотреть отдельные зажимы или шины для проводников, соединенные между собой. PEN-проводник питающей линии должен быть подключен к зажиму или шине нулевого защитного РЕ-проводника.
А в щитке на фото - PEN подкл. к шине N, и с нее пущена перемычка, причем, что вдвойне печально, меньшего сечения на шину РЕ.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
26.07.2009 в 10:52:10
Трубы в ванной комнате -пластик, ванна-чугун. Как теперь заземлить чугунную ванну? Розеток в ванной нет.
26.07.2009 в 18:00:16
Стояки тоже пластик или стальные, если остались стальные что не знизило безопасность соседей, то ванну подключить к стояку холодной воды медным проводом сечением не меньше 2,5 мм2 если провод в изоляции, и сечением не менее 4 мм2 если провод без изоляции. Так же нужно подключить и смеситель к ванной. Все это называется не заземлением ванны, а подключением ванны с помощью защитных проводников к СУП (Системе Уравнивания Потенциалов) дома.
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автомобилей, топливных электрогенераторов
26.07.2009 в 18:24:58
Посититель написал : медным проводом сечением не меньше 2,5 мм2 если провод в изоляции, и сечением не менее 4 мм2 если провод без изоляции.
Не менее 2,5, если провод МЕХАНИЧЕСКИ защищен и не менее 4, если провод не защищен.
26.07.2009 в 18:25:44
Кузнецова написал : Трубы в ванной комнате -пластик, ванна-чугун. Как теперь заземлить чугунную ванну? Розеток в ванной нет.
Зачем Вам землить ванну? Навязчивая идея? Ванна ток не выробатывает, не потребляет тоже, трубы пластик. Не додумайтесь хоть заземлять ее в щите, и такое случается.
26.07.2009 в 18:35:11
avmal написал : провод МЕХАНИЧЕСКИ защищен
Какой документ оговаривает что такое механическая защита защитного проводника в ванной комнате? Или изоляция по Вашему не механическая защита?
leonard написал : Зачем Вам землить ванну? Навязчивая идея?
Это пункт правил для повышения безопасности в опасных помещениях, которым является ванная комната!
leonard написал : Ванна ток не выробатывает, не потребляет тоже, трубы пластик.
Ванна стоит на бетонном токопроводящем полу, вода в зависимости от качества может достаточно хорошо проводить ток, если и не убъет то щипатся может хорошо, да и слабые щипания тоже не приятны. Разница потенциалов 2-3 вольта некотрыми людьми хорошо ощющается и про молниезащиту забывать не стоит.
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автомобилей, топливных электрогенераторов
26.07.2009 в 19:07:21
Посититель написал : Это пункт правил для повышения безопасности в опасных помещениях, которым является ванная комната!
А Вы читайте что именно подлежит заземлению.
Посититель написал : Ванна стоит на бетонном токопроводящем полу, вода в зависимости от качества может достаточно хорошо проводить ток, если и не убъет то щипатся может хорошо, да и слабые щипания тоже не приятны. Разница потенциалов 2-3 вольта некотрыми людьми хорошо ощющается и про молниезащиту забывать не стоит.
Если уж Вы берете в расчет токопроводность бетонного пола то заземленная ванна убьет вас очень эффектно, Вы же не по воздуху передвигаетесь.
31.03.2010 в 23:16:19
Новостройка. В санузле есть достаточно толстый провод, подозреваю для заземления ванны. Ванна будет акриловая, как я понимаю провод останется не удел. Можно ли его спрятать под плитку? Надо ли его при этом изолировать?
01.04.2010 в 08:45:25
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
01.04.2010 в 14:05:14
Andryha, у меня знакомые электрики также делали - провод (чтобы не битый был с оголением) можно спрятать под плитку, конец провода прячите под самой ванной, конец изолируете. С обратной стороны провод должен быть подключен к шине КУП (куда для уравнивания подключаются все "железяки" в ванной)
Зато если сломается акрил и поставьте чугун - будет что к чему подключить
Но вы на всякий случай померяйте тестером - нет на этом проводе фазы :)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу