viperia
viperia
Местный

Регистрация: 01.11.2008

Нижний Новгород

Сообщений: 274

19.12.2008 в 17:15:27

2Kamikaze Стояки железные, но у меня в доме полипропилен. По поводу PEN у меня тоже похожие мысли, хотя приглашенные электрики после осмотра заявляли, что вроде бы все по уму..

А в чем нарушение?

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

19.12.2008 в 20:18:10

viperia написал : А в чем нарушение?

ПУЭ-7 написал : 1.7.135. Когда нулевой рабочий и нулевой защитный проводники разделены начиная с какой-либо точки электроустановки, не допускается объединять их за этой точкой по ходу распределения энергии. В месте разделения PEN-проводника на нулевой защитный и нулевой рабочий проводники необходимо предусмотреть отдельные зажимы или шины для проводников, соединенные между собой. PEN-проводник питающей линии должен быть подключен к зажиму или шине нулевого защитного РЕ-проводника.

А в щитке на фото - PEN подкл. к шине N, и с нее пущена перемычка, причем, что вдвойне печально, меньшего сечения на шину РЕ.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

26.07.2009 в 10:52:10

Трубы в ванной комнате -пластик, ванна-чугун. Как теперь заземлить чугунную ванну? Розеток в ванной нет.

0
Посититель
Посититель
Резидент

Регистрация: 09.11.2008

Киев

Сообщений: 1739

26.07.2009 в 18:00:16

Стояки тоже пластик или стальные, если остались стальные что не знизило безопасность соседей, то ванну подключить к стояку холодной воды медным проводом сечением не меньше 2,5 мм2 если провод в изоляции, и сечением не менее 4 мм2 если провод без изоляции. Так же нужно подключить и смеситель к ванной. Все это называется не заземлением ванны, а подключением ванны с помощью защитных проводников к СУП (Системе Уравнивания Потенциалов) дома.

0

Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автомобилей, топливных электрогенераторов

avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

26.07.2009 в 18:24:58

Посититель написал : медным проводом сечением не меньше 2,5 мм2 если провод в изоляции, и сечением не менее 4 мм2 если провод без изоляции.

Не менее 2,5, если провод МЕХАНИЧЕСКИ защищен и не менее 4, если провод не защищен.

0
leonard
leonard
Резидент

Регистрация: 11.11.2006

Сообщений: 2647

26.07.2009 в 18:25:44

Кузнецова написал : Трубы в ванной комнате -пластик, ванна-чугун. Как теперь заземлить чугунную ванну? Розеток в ванной нет.

Зачем Вам землить ванну? Навязчивая идея? Ванна ток не выробатывает, не потребляет тоже, трубы пластик. Не додумайтесь хоть заземлять ее в щите, и такое случается.

0
Посититель
Посититель
Резидент

Регистрация: 09.11.2008

Киев

Сообщений: 1739

26.07.2009 в 18:35:11

avmal написал : провод МЕХАНИЧЕСКИ защищен

Какой документ оговаривает что такое механическая защита защитного проводника в ванной комнате? Или изоляция по Вашему не механическая защита?

leonard написал : Зачем Вам землить ванну? Навязчивая идея?

Это пункт правил для повышения безопасности в опасных помещениях, которым является ванная комната!

leonard написал : Ванна ток не выробатывает, не потребляет тоже, трубы пластик.

Ванна стоит на бетонном токопроводящем полу, вода в зависимости от качества может достаточно хорошо проводить ток, если и не убъет то щипатся может хорошо, да и слабые щипания тоже не приятны. Разница потенциалов 2-3 вольта некотрыми людьми хорошо ощющается и про молниезащиту забывать не стоит.

0

Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автомобилей, топливных электрогенераторов

leonard
leonard
Резидент

Регистрация: 11.11.2006

Сообщений: 2647

26.07.2009 в 19:07:21

Посититель написал : Это пункт правил для повышения безопасности в опасных помещениях, которым является ванная комната!

А Вы читайте что именно подлежит заземлению.

Посититель написал : Ванна стоит на бетонном токопроводящем полу, вода в зависимости от качества может достаточно хорошо проводить ток, если и не убъет то щипатся может хорошо, да и слабые щипания тоже не приятны. Разница потенциалов 2-3 вольта некотрыми людьми хорошо ощющается и про молниезащиту забывать не стоит.

Если уж Вы берете в расчет токопроводность бетонного пола то заземленная ванна убьет вас очень эффектно, Вы же не по воздуху передвигаетесь.

0
Andryha
Andryha
Местный

Регистрация: 21.02.2009

Саров

Сообщений: 533

31.03.2010 в 23:16:19

Новостройка. В санузле есть достаточно толстый провод, подозреваю для заземления ванны. Ванна будет акриловая, как я понимаю провод останется не удел. Можно ли его спрятать под плитку? Надо ли его при этом изолировать?

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

01.04.2010 в 08:45:25

2Andryha 10 - Дополнительная система уравнивания потенциалов (ДСУП) в ванной

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Alexey02
Alexey02
Местный

Регистрация: 11.11.2009

Москва

Сообщений: 237

01.04.2010 в 14:05:14

Andryha, у меня знакомые электрики также делали - провод (чтобы не битый был с оголением) можно спрятать под плитку, конец провода прячите под самой ванной, конец изолируете. С обратной стороны провод должен быть подключен к шине КУП (куда для уравнивания подключаются все "железяки" в ванной)

Зато если сломается акрил и поставьте чугун - будет что к чему подключить

Но вы на всякий случай померяйте тестером - нет на этом проводе фазы :)

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу