09.01.2012 в 17:13:27
Как выяснилось поставщики не держат у себя на складе дифф. автоматы типа А и поставляют только под заказ. В связи с этим пришлось заменить их связками УЗО+АВ. Также кабель под свет в ванной и туалете поменял на 3x2.5 (для света 12В) и соответственно автоматы на С16. Посмотрите пожалуйста рабочая схема?
10.01.2012 в 06:33:47
Jobit написал : Также кабель под свет в ванной и туалете поменял на 3x2.5 (для света 12В)
А где трансформатор будет стоять?
10.01.2012 в 08:31:25
Jobit, Пока не попали на большие деньги, советую вам специалиста пригласить, который что-то посоветует, а может и отсоветует.
10.01.2012 в 10:09:42
andrewkhv написал : А где трансформатор будет стоять?
трансформаторы планирую ставить у каждой лампочки или возможно один трансформатор на две соседние лампочки.
avmal написал : Jobit, Пока не попали на большие деньги, советую вам специалиста пригласить, который что-то посоветует, а может и отсоветует.
Очень конструктивная критика. А поподробней можно что именно не так? или все плохо?
10.01.2012 в 10:41:33
Jobit написал : трансформаторы планирую ставить у каждой лампочки или возможно один трансформатор на две соседние лампочки.
Тогда зачем тянуть 2.5квадрата ДО трансформатора и автомат на 16А?
10.01.2012 в 10:43:55
Со светом я погорячился с кабелем 2,5мм. Не сразу понял, что мощный кабель нужен после транса, а не перед. В итоге последний вариант схемы из тех модулей, который можно купить со склада..
Кстати, что лучше УЗО (тип А) + АВ или диф (тип АС)?
10.01.2012 в 10:58:18
Теперь розетки в столовой и холодильник без защиты узо...
УЗО тип А + АВ лучше, чем диф АС.
10.01.2012 в 10:59:12
Jobit написал : А поподробней можно что именно не так? или все плохо?
Быстрее всего последнее.
10.01.2012 в 11:05:47
andrewkhv написал : Теперь розетки в столовой и холодильник без защиты узо...
Пардон...ошибся.. хотел кондей вынести из под УЗО
10.01.2012 в 11:08:55
avmal написал : Быстрее всего последнее.
Если не брать во внимание досадную опечатку с выносом вместо кондиционера холодильника из под УЗО тоже все плохо?
11.01.2012 в 11:58:38
Уважаемые мастера!
Извиняюсь за ранее неудобную для читания схему. Сейчас отрисовал более читаемую. Всем спасибо за мысли и критику. вот последняя версия схему с учетом модулей которые можно купить в обозримом будущем..
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу