Songo
Songo
Старожил

Регистрация: 30.10.2011

Сообщений: 3354

17.01.2012 в 01:44:25

Kamikaze написал : 91 - О "заземлении" на рабочий ноль двухпроводной линии (например, перемычкой в розетке)

Kamikaze написал : 1.7.132. Не допускается совмещение функций нулевого защитного и нулевого рабочего проводников в цепях однофазного и постоянного тока. В качестве нулевого защитного проводника в таких цепях должен быть предусмотрен отдельный третий проводник. Это требование не распространяется на ответвления от ВЛ напряжением до 1 кВ к однофазным потребителям электроэнергии.

Я вот это и имел введу (просто наверно неправильно выразил суть вопроса), что двух жильный ввод с ВЛ допускается. Вопрос в том, что потом PEN с ВЛ заземлится в уличном щите и разделится на PE и N. Но если PEN поделится до счетчика, то в щиток дома пойдет 2 жилы (так как если пустить 3-ю жилу PE, то она будет прикручена на корпус щита (PE), но корпус щита получится подключенный до счетчика, а значит нельзя в таком случае использовать 3-х жильный подвод), там PEN опять заземлится и разделится на PE и N.

Я прав, или опять что-то не так понял?

0
4Серый
4Серый
Резидент

Регистрация: 27.02.2009

Пушкино

Сообщений: 2235

17.01.2012 в 21:30:25

Songo написал : Вопрос в том, что потом PEN с ВЛ заземлится в уличном щите и разделится на PE и N.

разделится.но там же и добавится провод с контура заземления.

Songo написал : если пустить 3-ю жилу PE, то она будет прикручена на корпус щита (PE), но корпус щита получится подключенный до счетчика, а значит нельзя в таком случае использовать 3-х жильный подвод),

не совсем так.провод РЕN,который придёт со столба подключается к шине,рядом с вводным автоматом.на эту же шину подключаются провод с контура заземления,провод на счётчик,и провод уходящий в дом.и эта шина пломбируется вместе с вводным автоматом.

0
camper
camper
Резидент

Регистрация: 20.12.2009

Новороссийск

Сообщений: 1920

17.01.2012 в 21:47:51

4Серый написал : разделится.но там же и добавится провод с контура заземления.

Чем чревато, если PEN разделится в вру на N и PEN только с контура ничего не придет, потому как нет контура.?

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

17.01.2012 в 21:57:50

CAMPER написал : Чем чревато, если PEN разделится в вру на N и PEN только с контура ничего не придет, потому как нет контура.?

Плохой защитой - вашим ближайшим контуром заземления будет контур около КТП, а вокруг вашего дома будет кругом потенциал при неблагоприятных обстоятельствах.

0
4Серый
4Серый
Резидент

Регистрация: 27.02.2009

Пушкино

Сообщений: 2235

17.01.2012 в 23:24:26

avmal написал : а вокруг вашего дома будет кругом потенциал при неблагоприятных обстоятельствах.

и не только вокруг,а и внутри дома,на корпусах "заземлённых" приборов.

0
Songo
Songo
Старожил

Регистрация: 30.10.2011

Сообщений: 3354

17.01.2012 в 23:35:24

4Серый написал : не совсем так.провод РЕN,который придёт со столба подключается к шине,рядом с вводным автоматом.на эту же шину подключаются провод с контура заземления,провод на счётчик,и провод уходящий в дом.и эта шина пломбируется вместе с вводным автоматом.

L и N берётся после счётчика, а PE не может быть подключен к шине на которую приходит PEN с ВЛ, так как она находится до вводного АВ. Вот существующий щит на участке 3-х фазная подача с ВЛ. Шина PEN не опломбирована и PE с её не берётся. Есть годовой давности проект с 2-х проводной подачей с ВЛ, посмотрю как там, но насколько помню принцип такой же.

Может я чего то не понимаю, но я не вижу PE берущийся с вводного уличного щита не в 3-х проводной подаче с ВЛ не в 2-х проводной подачи с ВЛ :confused:

0
Songo
Songo
Старожил

Регистрация: 30.10.2011

Сообщений: 3354

18.01.2012 в 19:22:15

Посмотрел несколько схем, так там PE берется с уличного щита до счетчика, в итоге в дом идет кабель 5х16. Так можно брать PE с шинки уличного щита и вести кабель в дом 5х16, или нельзя ? Если можно, то почему в проекте указан 4х16 ? Ну не доходит до меня :confused: Спасибо.

add Посмотрел сегодня проект годовой давности, подача с ВЛ АВВГ 2х16, PEN делится до вводного АВ, после счетчика АВ 40А 1\п и подаётся на дом кабелем АВВГ 2х16 :confused: Видать это особенность наших местных проектировщиков, или я что-то не понимаю.

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

19.01.2012 в 11:33:39

Songo написал : Так можно брать PE с шинки уличного щита и вести кабель в дом 5х16, или нельзя ?

PE можно брать с ГЗШ. ГЗШ в обязательном порядке присоединяется к заземлению и СУП.

Songo написал : это особенность наших местных проектировщиков

да, не все проектировщики одинаково полезны.

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

19.01.2012 в 11:35:38

Songo написал : АВВГ 2х16, PEN делится до вводного АВ, после счетчика АВ 40А 1\п и подаётся на дом кабелем АВВГ 2х16

на что делится PEN? 2 жилы до разделения и дальше идёт 2 жилы... не понятно.

0
Songo
Songo
Старожил

Регистрация: 30.10.2011

Сообщений: 3354

19.01.2012 в 20:53:19

Alexiy написал : на что делится PEN?
2 жилы до разделения и дальше идёт 2 жилы... не понятно.

На N и PE, N идёт на счетчик, после счетчика ДИФ на розетку для подключения инструмента и к ней приходит PE. В дом 2х16 идёт.

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

19.01.2012 в 21:12:57

PE от точки разветвления PEN до группового диффавтомата по воздуху передаётся?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу