Songo
Songo
Старожил

Регистрация: 30.10.2011

Сообщений: 3354

19.01.2012 в 21:14:51

Alexiy написал : PE можно брать с ГЗШ. ГЗШ в обязательном порядке присоединяется к заземлению и СУП.

Значит PEN заведённый в дом, повторно заземлённый и поделенный, может выступать в роли главной заземляющей шины. Но почему тогда в моём проекте не берётся PE из ЗШ которая находится в уличном щите?

Смысл в том, что как видите молниезащиты нет и её не сделать, покуда этот ящик (на улице) весь не переделать, в итоге придется идти к этим проектировщикам и брать добро и заодно можно поинтересоваться и попросить, чтоб они переделали свои косяки (если они есть).

0
Songo
Songo
Старожил

Регистрация: 30.10.2011

Сообщений: 3354

19.01.2012 в 21:17:03

Alexiy написал : PE от точки разветвления PEN до группового диффавтомата по воздуху передаётся?

PE заводится только в розетку внутри уличного щита, в дом 2х16 и потом PEN повторно заземдён и поделен в домашнем щите.

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

19.01.2012 в 21:21:43

молниезащита - это молниеприёмники, молниеприёмная сетка (если необходимо), спуски (не менее 2), присоединение к контуру заземления. К ГЗШ молниезащита непосредственно, как правило, не присоединяется, т.к. спуски идут к заземлителям кратчайшим путём, а заходить при этом на ГЗШ в здание - нет смысла.

Songo написал : покуда этот ящик (на улице) весь не переделать

для устройства СУП и ГЗШ как его основного элемента совершенно не обязательно полностью переделывать ящик на улице

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

19.01.2012 в 21:24:36

Songo написал : PE заводится только в розетку внутри уличного щита, в дом 2х16 и потом PEN повторно заземдён и поделен в домашнем щите.

ясно, что ничего не понятно. Всё что вынаписали понятно, но этих данных для оценки правильности схемы недостаточно. Надо знать схему соединений, длины, материал и сечения проводников, тип и марки аппаратов...

0
Songo
Songo
Старожил

Регистрация: 30.10.2011

Сообщений: 3354

21.01.2012 в 23:50:42

Есть еще несколько вопросов. 1) Как сделать переключение на резервный ввод (генератор), если потребители весят на разных фазах, чем при этом поможет четырехполосный кросс-модуль? 2) Если делать переключение на весь свет который весит на одной фазе, а ноль на шине, как тогда быть с этими нолями на свет, вешать их всех на отдельную нулевую шину? 3) Условия для заземление мереть не будут, можно надеяться что они нарисуют нормальное, или можно дать им вводные данные. Например достаточно ли будет заземления из 3х50 обваренных уголков (данные приводились уже на форуме), или делать вокруг всего дома контур? Построенная коробка дома, на данный момент не имеет металлических элементов, кроме крыши и шурупов.

Спасибо.

0
Вложение
Насяльника
Насяльника
Резидент

Регистрация: 19.05.2010

Тольятти

Сообщений: 2830

22.01.2012 в 00:12:06

Songo написал : Как сделать переключение на резервный ввод (генератор), если потребители весят на разных фазах,

У АВВ есть "реверсивные рубильники " 3ф. На одну часть 3ф на другую перемычки делающие из 3ф -1 и к ней 1фазный генератор.

0
Songo
Songo
Старожил

Регистрация: 30.10.2011

Сообщений: 3354

22.01.2012 в 00:39:54

Насяльника Тобиш вы предлагаете поставить рубильник, который будет при переключении на генератор соединять все 3 фазы в одну и запитывать весь дом? Идея может и неплохая и наверно самая простая в реализации, + ко всему можно использовать его как выключатель нагрузки, за счет чего можно отделить PE от N на ГЗШ. Единственный минус, при переключении нужно будет отключить все лишнии потребители и еще неизвестно как поведет себя УЗМ работающая от генератора.

0
Насяльника
Насяльника
Резидент

Регистрация: 19.05.2010

Тольятти

Сообщений: 2830

22.01.2012 в 17:41:31

При 5 кВт гене Среднему клиенту хватает вполне. Только мощные варку или сварку не включать одновременно. Про N PE ГЗШ не понял. Гена подключается штатно: N к N, РЕ к РЕ. На реверсивник только фазные проводники.

0
Songo
Songo
Старожил

Регистрация: 30.10.2011

Сообщений: 3354

24.01.2012 в 01:08:11

Как думаете, есть ли смысл перенести освещение туалета и ванны на 2-х полюсный АВ идущий на розетки туалета\ванны, стиралка, не будет ли УЗО на 10мА срабатывать от стиралки и освещения 1 туалета и 1-ой ванны? Ставить еще одно УЗО нет возможности, так как места в щите нет :( Возможно освещение будет от галогенок на 12v, но транс все равно будет под потолком. Как поступить? Спасибо.

0
Насяльника
Насяльника
Резидент

Регистрация: 19.05.2010

Тольятти

Сообщений: 2830

24.01.2012 в 11:33:58

Songo написал : Электрические врезки или электро-котлы не выгодные, газ значительно дешевле.

Их ставят как быстрый и простой резерв не время отключения газа.

0
Насяльника
Насяльника
Резидент

Регистрация: 19.05.2010

Тольятти

Сообщений: 2830

24.01.2012 в 12:08:40

Songo написал : Как думаете, есть ли смысл перенести освещение туалета и ванны на 2-х полюсный АВ идущий на розетки туалета\ванны, стиралка, не будет ли УЗО на 10мА срабатывать от стиралки и освещения 1 туалета и 1-ой ванны? Ставить еще одно УЗО нет возможности, так как места в щите нет Возможно освещение будет от галогенок на 12v, но транс все равно будет под потолком. Как поступить?

Как пожелаете. Не вижу смысла в применении именно УЗО 10мА на свет С/У. Конструктивно обычно применяют встроенные в потолок светильники. они либо c заземляемым корпусом либо 12В галоген. да и правила не требуют. А вообще маморотили схему атас. На кой щиток в котельной? Все ваши потребители в ней одинаково важны и маломощны 1 линия на розетки(4-5 да хоть 8-10 шт) и хватит. По дому тоже самое

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу