Songo
Songo
Старожил

Регистрация: 30.10.2011

Сообщений: 3354

24.01.2012 в 14:02:14

Насяльника написал : А вообще маморотили схему атас. На кой щиток в котельной? Все ваши потребители в ней одинаково важны и маломощны 1 линия на розетки(4-5 да хоть 8-10 шт) и хватит. По дому тоже самое

Щит в котельной ставился чтоб не тянуть много линий от основного щита, + в основном щите нет места поставить УЗО и АВ для котельной.

А схема вроде простая, яб её еще больше нарисовал, так как цель ставилась минимизировать кол-во распред. коробок.

0
Насяльника
Насяльника
Резидент

Регистрация: 19.05.2010

Тольятти

Сообщений: 2830

24.01.2012 в 16:19:13

Songo написал : Щит в котельной ставился чтоб не тянуть много линий от основного щита,

В котельной вашего проекта обоснована всего 1 линия. ИМХО мой опыт.

Насяльника написал : Все ваши потребители в ней одинаково важны и маломощны 1 линия на розетки(4-5 да хоть 8-10 шт -розеток на ней) и хватит.

Другое дело если в ней будет: блок управления погружным насосом скважины со своей автоматикой; пара котлов с десяткой другой насосов, электрокранами, клапанами и контроллер управления температурой в доме, ну и там по мелочи станция подготовки воды и т.д. Вот тогда да - линия щит и понеслась. но свет - извне отдельно.

0
Songo
Songo
Старожил

Регистрация: 30.10.2011

Сообщений: 3354

24.01.2012 в 19:48:24

Извиняюсь перед всеми с кем дискутировал по поводу PEN проводника до счетчика и т.д. что с этим было связано. Заезжал сегодня к проектировщикам и спрашивал у них почему 4х16 а не 5х16, в итоге сказали, что PEN можно взять с шинки к которой подключен PEN с ВЛ и заземление, а N отходящий к счетчику будет использоваться только для его нужд. Хотя как по мне, яб взять N со счетчика а PE с шинки и пустить 5х16.

Да и сказали, а зачем вам все эти противопожарные УЗО, УЗИП, и т.д, и зачем вам столько АВ, поставили бы 5 штук и хватит.:swoon Такие вот дела.

0
Songo
Songo
Старожил

Регистрация: 30.10.2011

Сообщений: 3354

24.01.2012 в 19:54:19

Насяльника написал : Другое дело если в ней будет:

В ней будет Гидрофор, котёл, насос по рекомендациям на которые натолкнул меня 4Серый как минимум 2, возможно всё таки будет какой-то резервный электронагревательный, в случает отключения газа (чего у нас за 20 лет не было). А вести свет отдельно смысла не вижу, он до УЗО весит, поэтому все нормально.

0
Songo
Songo
Старожил

Регистрация: 30.10.2011

Сообщений: 3354

24.01.2012 в 21:18:23

Я использовал реверсивный рубильник для переключения на резервное питание (генератор), в том числе для отключения всего дома, дабы не ставить ВН, и для нормального деления PEN. Но для этого понадобился рубильник на abb 25А 4п на дин рейку, цена которого не устроила заказчика. :( Я так понимаю можно поставить на 3 полюса, но тогда N сети и N генератора будут всегда соединены вместе и N и PE будут вместе на шине к которой приходит PEN. :( Может есть какое решение? Подойдут решения с внешним монтажом. Спасибо.

0
Вложение
4Серый
4Серый
Резидент

Регистрация: 27.02.2009

Пушкино

Сообщений: 2235

24.01.2012 в 22:13:27

Songo написал : Я использовал реверсивный рубильник для переключения на резервное питание (генератор), в том числе для отключения всего дома, дабы не ставить ВН, и для нормального деления PEN

вот нифига не понял????как вы собрались перекидным рубильником PEN делить?

0
Songo
Songo
Старожил

Регистрация: 30.10.2011

Сообщений: 3354

24.01.2012 в 23:15:18

4Серый написал : вот нифига не понял????как вы собрались перекидным рубильником PEN делить?

N берется после рубильника, в случае отключения его 3 фазы и ноль отключаются от ввода, а PE остаётся, так как он взят до рубильника. В случае отсутствия рубильника или при использовании 3-х полюсного, при отключении его отключаются только фазы, N остаётся. PEN ведь делится до коммутационного аппарата, в данном схемном решении в роли его выступает реверсивный рубильник.

Или я не так думаю?

0
Насяльника
Насяльника
Резидент

Регистрация: 19.05.2010

Тольятти

Сообщений: 2830

25.01.2012 в 12:29:19

Songo написал : Я так понимаю можно поставить на 3 полюса, но тогда N сети и N генератора будут всегда соединены вместе и N и PE будут вместе на шине к которой приходит PEN.

Да будут. В чем проблема? Именно 3 полюса и ставим.

Songo написал : Хотя как по мне, яб взять N со счетчика а PE с шинки и пустить 5х16.

Так и делайте. Я бы посоветовал и N и РЕ взять с шины.

0
Насяльника
Насяльника
Резидент

Регистрация: 19.05.2010

Тольятти

Сообщений: 2830

25.01.2012 в 12:39:17

Songo написал : В ней будет Гидрофор, котёл, насос по рекомендациям на которые натолкнул меня 4Серый как минимум 2

Гидрофор - пусть 800Вт -1 розетка котел - 300Вт -2 розетка нвсос 1 - 250Вт - 3я розетка нвсос 2 - 250Вт - 4я розетка ну и еще на всякий пожарный 2розетки. Ну да ладно хозяин барин.:)

0
Songo
Songo
Старожил

Регистрация: 30.10.2011

Сообщений: 3354

27.01.2012 в 14:07:49

Подскажите, может есть смысл поставить вместо 2-х УЗМ-51М одно 3-х фазное реле напряжения? Посмотрел на сайте meandr там есть такие, да и сторонних производителей много. Вот только какое из них будет хорошее, по качеству не хуже УЗМ-51М? Спасибо.

Вопрос снят.

0
Songo
Songo
Старожил

Регистрация: 30.10.2011

Сообщений: 3354

13.03.2012 в 19:49:15

Здравствуйте вновь. Сегодня скорее всего отдам схему на изготовление проекта, раньше не получилось. Собственно чуток было дорисовано и есть вопросы: 1) Оставлять ли общее УЗО на Баню + Хоз постройка, или убрать его вообще ? 2) Добавлена световая и звуковая индикация наличия напруги на фазах до реверсивного переключателя, так как N берётся после реверсивного переключателя, пришлось N для запитки индикации взять с PE колодки куда приходит PEN. Насколько это будет правильно?

Может кто что еще скажет. Под вопросом так же остаются УЗО в котельной.

Спасибо.

0
Вложение

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу