Собираюсь ремонтировать хрущевку для себя, никогда таких объемных работ с электрикой не делал, поэтому хочу задать вопросы. Где можно взять электросхему квартиры? Какие провода лучше использовать в квартире (марка, сечение) Что посоветуете по розеткам и выключателям, что лучше не брать? Как обычно укладывали провода в хрущевках при строительстве (предполагаю что в гофрам в стенах) Хочу сделать розетку в ванную под стиральну машину. Что скажете по этому поводу. Выключатель света для ванной лучше ставить в коридоре?

0
Аватар пользователя
Гость

Местный

Регистрация: 01.01.1970

Вологда

Сообщений: 188626

09.01.2012 в 13:25:48

#2824867

  1. нарисовать самому, типовых нет. В каждую комнату отдельный кабель NYM 3х2,5, с установкой индивидуального автомата и УЗО. В комнате разводка по розеткам и светильникам от коробки над выключателем света.
    Если есть возможность, то можно в каждую комнату бросить 2 кабеля - оди на свет, второй на розетки

  2. На розетки NYM 3х2,5 на выключатели и светильники NYM 3х1,5

  3. Эконом класс, все что дешевле 100 руб. турцию

  4. Транзитные кабели и разводку по комнатам делал в полу под стяжкой Если вести в штробах в стенах, то без гофры. Очень много будет пыльной работы. Бетон хороший в хрущевках

  5. на стиральную машину отдельный кабель 3х2,5

  6. Разрешено только снаружи

Одновременно прокладывайте телефонный кабель, телевизионный и витую пару для интернета

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

09.01.2012 в 13:55:02

#2824932

bax, весь форум перед вами! Темы про схемы щитов - по пять штук на каждой странице форума!

0
Аватар пользователя
Bladiclab

Местный

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

09.01.2012 в 14:06:18

#2824950

bax написал : Собираюсь ремонтировать хрущевку для себя, никогда таких объемных работ с электрикой не делал, поэтому хочу задать вопросы.

Первое с чего нужно начать это с эт. щита или квартирного.
Возможно ли фото подробнее (визуальный осмотр)? Планируете ли Вы установку в квартире щита при условии что вводной АВ, счетчик останется на лестничной площадке (если есть эт. щит)?

0
Аватар пользователя
Bladiclab

Местный

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

09.01.2012 в 14:14:02

#2824964

bax написал : Где можно взять электросхему квартиры?

Если хрущевка блочная, то группа освещения проложена под полом вышестоящей квартире. У Вас что? Полы паркетная доска? Однолинейную схему можно взять в ЖЭКе в архиве (но это 50/50), обратитесь с этим вопросом напрямую к главному инженеру. Обязательно с собой паспорт с пропиской, отказать в выдаче ксерокопии не могут.

0
Аватар пользователя
bax

Местный

Регистрация: 25.05.2011

Мытищи

Сообщений: 502

09.01.2012 в 14:59:03

#2825046

Bladiclab написал : Если хрущевка блочная, то группа освещения проложена под полом вышестоящей квартире. У Вас что? Полы паркетная доска? Однолинейную схему можно взять в ЖЭКе в архиве (но это 50/50), обратитесь с этим вопросом напрямую к главному инженеру. Обязательно с собой паспорт с пропиской, отказать в выдаче ксерокопии не могут.

Да мне кто-то сказал, что подводка тока идет к самой люстре в зале, а потом уже расходится. Я в квартире был только пару раз, через неделю перееду, тогда сделаю фото. На полу в комнатах насколько помню - паркет.

0
Аватар пользователя
bax

Местный

Регистрация: 25.05.2011

Мытищи

Сообщений: 502

09.01.2012 в 15:00:15

#2825047

Bladiclab написал : Первое с чего нужно начать это с эт. щита или квартирного.
Возможно ли фото подробнее (визуальный осмотр)? Планируете ли Вы установку в квартире щита при условии что вводной АВ, счетчик останется на лестничной площадке (если есть эт. щит)?

Вот по поводу расположения пока ничего не знаю и временно не смогу узнать. Просто хочется заранее рассчитать. Ну а делать думаю по-хорошему, сов семи защитами...

0
Аватар пользователя
Bladiclab

Местный

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

09.01.2012 в 15:03:59

#2825051

bax написал : Просто хочется заранее рассчитать.

Правильно, нужна полная информация (с чего отталкиваться).

0
Аватар пользователя
Аникей

Местный

Регистрация: 05.08.2010

Новокузнецк

Сообщений: 1428

09.01.2012 в 19:44:25

#2825471

Akademik123 написал :

  1. Разрешено только снаружи

Да ну!

0
Аватар пользователя
gugulaki

Местный

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

09.01.2012 в 21:13:29

#2825701

bax написал : Где можно взять электросхему квартиры?

самой квартиры думаю уже подвергалась изменеию и вам не поможет. Лучше выяснить выделенную мощность, состояние общедомовых электросетей, дату поверки прибора учета, и систему электроснабжения TNC или TNCS

bax написал : Какие провода лучше использовать в квартире (марка, сечение)

Марка ВВГнг-LS для прокладки пучками, для одиночки допускается ВВГ и то же самое для марки NYM (гланое в кабелях это производитель) Сечения: розетки 2.5 кв мм свет 1.5 кв мм плита 6 кв мм

bax написал : Как обычно укладывали провода в хрущевках при строительстве (предполагаю что в гофрам в стенах)

Гофра не нужна. Быстрые способы это через потолок и пол, класичекии и чуть более длительный штраблением стен. Штробить (горизонтально) ЖБ плиты (стены) нельзя. Так же нельзя штробить плиты перекрытия.

bax написал : Хочу сделать розетку в ванную под стиральну машину. Что скажете по этому поводу.

Стандартное решение, или вы хотите через удлинитель?

bax написал : Выключатель света для ванной лучше ставить в коридоре?

В коридоре, или в ванной, если позволяют размеры санузла

0
Аватар пользователя
web-rr

Местный

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

09.01.2012 в 21:33:09

#2825763

bax написал : Выключатель света для ванной лучше ставить в коридоре?

Лучше в коридоре. Просто Вам самому удобнее будет. Но если есть прихоть поставить внутри ванной комнаты - найдите выключатели в исполнении IP44 или лучше - такие есть.

0
Аватар пользователя
gugulaki

Местный

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

09.01.2012 в 21:42:24

#2825791

web-rr написал : Но если есть прихоть поставить внутри ванной комнаты - найдите выключатели в исполнении IP44 или лучше - такие есть.

Третья зона допускает ставить оборудование с IPX1, но это только в индивидуальных ваннах Электроустановки зданий. Часть 7. Требования к специальным электроустановкам. Раздел 701. Ванные и душевые помещения

0
Аватар пользователя
bax

Местный

Регистрация: 25.05.2011

Мытищи

Сообщений: 502

10.01.2012 в 16:08:39

#2826844

gugulaki написал : самой квартиры думаю уже подвергалась изменеию и вам не поможет. Лучше выяснить выделенную мощность, состояние общедомовых электросетей, дату поверки прибора учета, и систему электроснабжения TNC или TNCS

Квартира не видела ремонта десятки лет (лет 30 точно), поэтому в ужасном состоянии.

gugulaki написал : Гофра не нужна. Быстрые способы это через потолок и пол, класичекии и чуть более длительный штраблением стен. Штробить (горизонтально) ЖБ плиты (стены) нельзя. Так же нельзя штробить плиты перекрытия.

То есть потолки и полы штробить нельзя? А если провода входят в квартиру через соседей сверху (в районе люстры в большой комнате), как мне от потолка "опуститься" на пол?

gugulaki написал : Стандартное решение, или вы хотите через удлинитель?

Думаю протянуть по полу, а потом в стену. Удлинители не хочу. Надо будет подобрать хорошую розетку, думаю двойную

gugulaki написал : В коридоре, или в ванной, если позволяют размеры санузла

Да в принципе зря спросил. Не привередливый - в коридоре безопаснее будет

0
Аватар пользователя
gugulaki

Местный

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

10.01.2012 в 18:28:08

#2827142

bax написал : То есть потолки и полы штробить нельзя? А если провода входят в квартиру через соседей сверху (в районе люстры в большой комнате), как мне от потолка "опуститься" на пол?

По хорошему забыть о старой проводке. Тяните кабель по полу в районе выключателя штробите стену вертикально, без цепляния арматуры. Доходите до выключателя, делаете ответвление фазы на выключатель, ноль идет магистрально к люстре. Укажите материал стен. Дядька cs-cs на нашем форуме хорошо описывает свои работы почитайте вот блог http://cs-cs.net/

0
Аватар пользователя
drdollar

Местный

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

10.01.2012 в 19:09:06

#2827246

bax, некоторые моменты повторю, некоторые добавлю свои.

С чего начать:

  1. Фото этажного щита.
  2. Выделенная мощность.
  3. Х-ка квартиры (кол-во комнат?, газ?, теплые полы?, балконы?, материал водопровода, канализации, отопления?).
  4. Наличие заземляющего проводника и его тип (узнать в местном ЖЭКе) + дату посл. реконструкции стояка и дату проверки общедомовой СУП.

Что уяснить:

  1. ЕКФ/ИЭК и прочее г. Вам тут никто не посоветует, а если станете настаивать - будут игнорить.
  2. Для проводки использовать только ВВГнг-ЛС или НИМ-ЛС (2,5/1,5/6/10).
  3. Скорее всего придется купить новый квартирный щиток и опрессовочные клещи.
  4. Перед ремонтом водопровода, отопления, канализации, плиточными работами следует сделать электропроводку С/У.
  5. Перед началом покупок/работ следует иметь одобренную (хотя бы форумом :)) схему/проект.

0
Аватар пользователя
bax

Местный

Регистрация: 25.05.2011

Мытищи

Сообщений: 502

12.01.2012 в 17:53:22

#2831922

drdollar написал : bax, некоторые моменты повторю, некоторые добавлю свои.

С чего начать:

  1. Фото этажного щита.
  2. Выделенная мощность.
  3. Х-ка квартиры (кол-во комнат?, газ?, теплые полы?, балконы?, материал водопровода, канализации, отопления?).
  4. Наличие заземляющего проводника и его тип (узнать в местном ЖЭКе) + дату посл. реконструкции стояка и дату проверки общедомовой СУП.

Что уяснить:

  1. ЕКФ/ИЭК и прочее г. Вам тут никто не посоветует, а если станете настаивать - будут игнорить.
  2. Для проводки использовать только ВВГнг-ЛС или НИМ-ЛС (2,5/1,5/6/10).
  3. Скорее всего придется купить новый квартирный щиток и опрессовочные клещи.
  4. Перед ремонтом водопровода, отопления, канализации, плиточными работами следует сделать электропроводку С/У.
  5. Перед началом покупок/работ следует иметь одобренную (хотя бы форумом :)) схему/проект.

    Схему проект делаю, хотя окончательный будет когда определимся с интерьером (соответственно до ремонта). Про квартирные щитки никогда не слышал и не видел. Ставятся внутри квартиры? Клещи не проблема, стоят то меньше 1000 рублей

0
Аватар пользователя
drdollar

Местный

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

12.01.2012 в 18:03:43

#2831946

http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=104603 фото тут http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=103577

0
Аватар пользователя
bax

Местный

Регистрация: 25.05.2011

Мытищи

Сообщений: 502

19.01.2012 в 15:19:41

#2846338

Вчера ночью начал заезжать, оказывается электросчетчик с пробками (советские с двумя кнопками) висит в коридоре. Вроде попроще будет )))

0
Аватар пользователя
bax

Местный

Регистрация: 25.05.2011

Мытищи

Сообщений: 502

17.02.2012 в 10:11:09

#2910695

Собрался в понедельник переделывать электрику. Собрал всю информацию, которую мог. Итог. В подъезде щитков нет, вход сразу в квартиру и на счетчик (стоит в коридоре). Как сказал электрик, вход почти на 100% из алюминиевых проводов сечением 2,5. С таким сечением о кондиционере не помечатать. А я уже схему электрики чертил с учетом сечения 4 мм ))). Даже не знаю как теперь проектировать электрику

0
Аватар пользователя
Vovtchik

Местный

Регистрация: 14.11.2011

Коломна

Сообщений: 23

17.02.2012 в 17:40:20

#2911474

bax написал : Как сказал электрик, вход почти на 100% из алюминиевых проводов сечением 2,5.

Чудеса,конечно,бывают:) ,но 100%-это черезчур.Алюминий минимум четверка,но скорее всего медь.

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

17.02.2012 в 18:34:35

#2911570

Vovtchik написал : Алюминий минимум четверка,но скорее всего медь.

Откуда в "хрущёвке" медь?

0
Аватар пользователя
drdollar

Местный

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

17.02.2012 в 20:05:42

#2911744

bax написал : вход сразу в квартиру ... из алюминиевых проводов сечением 2,5.

bax написал : С таким сечением о кондиционере не помечатать.

Вы действительно хотите сказать, что Вам в дом/этаж от КТП (или откуда там) идет всего люмень 2,5 мм. И весь дом висит на нем? Если даже на этаж действительно приходит 2,5 (тоже странно мягко говоря), то всегда можно "за спасибо" можно протянуть новый кабель к себе из подвала (аль где там ВРУ).

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

17.02.2012 в 20:24:41

#2911782

drdollar написал : Вы действительно хотите сказать, что Вам в дом/этаж от КТП (или откуда там) идет всего люмень 2,5 мм. И весь дом висит на нем?

Ввод от КТП сначала идёт в ВРУ, откуда распределяются стояки. Сами стояки быстрее всего побольше, чем 2,5, но отводы от стояка по квартирам вполне могут оказаться и 2,5. Хотя, в те годы для хрущёвок "орехи" практически не использовались и стояковые жилы петлёй заводились в каждую квартиру на клеммы ПРС.

0
Аватар пользователя
drdollar

Местный

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

17.02.2012 в 20:43:03

#2911842

Спасибо за дельное замечание. Суть та же - где-то не так далеко от квартиры должен быть кабель достаточного сечения. И если планируется название данной ветки - потребителю неплохо бы договорится о замене "аппендицита" аж до стояка с достаточным сечением "магистрального" кабеля.

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

17.02.2012 в 20:53:43

#2911874

drdollar написал : Суть та же - где-то не так далеко от квартиры должен быть кабель достаточного сечения.

Стояк проходит через квартиру сразу за панелью со счётчиком и ПРС.

0
Аватар пользователя
bax

Местный

Регистрация: 25.05.2011

Мытищи

Сообщений: 502

17.02.2012 в 23:26:28

#2912245

Я не знаю, все со слов электрика, которому позвонили из ЖРЭУ. По электрике провода уложу, розетки, выключатели ..без проблем. Квартирный щиток врезу и к нему подведу. А вот дальше на что ориентироваться не знаю и на что надеяться. Или делать невзярая на 2,5? В планах был и кондиционер ))))

0
Аватар пользователя
drdollar

Местный

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

17.02.2012 в 23:28:33

#2912254

да что Вам тот кондей - окно откройте :) А кондеи современные ватт 600 потребляют некоторые. Вы найдите товарища с форума, оплатите ему визит и получите качественную консультацию - делов то.

0
Аватар пользователя
bax

Местный

Регистрация: 25.05.2011

Мытищи

Сообщений: 502

17.02.2012 в 23:38:15

#2912284

Какая тут может быть консультация, когда покажет только "вскрытие".

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

18.02.2012 в 00:00:05

#2912346

Может фотографии дождёмся?

0
Аватар пользователя
bax

Местный

Регистрация: 25.05.2011

Мытищи

Сообщений: 502

18.02.2012 в 11:43:58

#2912867

План квартиры. Сейчас только в таком виде, вечером в AutoCad перечерчу.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу