Аватар пользователя
POGanec

Местный

Регистрация: 27.12.2011

Тамбов

Сообщений: 20

09.01.2012 в 19:20:21

Здравствуйте уважаемые мастера! Помогите справится с проблемой. Ситуация следущая имеется одномомнатная квартира в новостройке. Проводка выполнена на свет проводом 3х1,5 на кухню розетки 3х2,5 комната 3х1,5 розетки провод медь. в щитке следущая схема к АВДТ 100мА подходит фаза и ноль, далее с него идут на счетчик, с счетчика фаза на автоматы 3 по 16А, ноль на шину, далее уже в квартиру. Все работало замечательно а сегодня вдруг ни стого ни с сего стало выбивать АВДТ. Попробовал включить не выходит выбивает, решил что накрылся, заменил опять выбивает (даже с отключенными автоматами). Решил отключить провода от АВДТ которые идут на счетчик попробовал фазу ноль оставил-выбивает, попробовал ноль отключить фазу оставить работает. Что делать, куда копать дальше? В кваритире никакие работо по долблению и сверлению не проводились, проблема возникла просто на пустом месте.

0
Аватар пользователя
4Серый

Местный

Регистрация: 27.02.2009

Пушкино

Сообщений: 2231

09.01.2012 в 19:27:14

POGanec написал : с счетчика фаза на автоматы 3 по 16А, ноль на шину,

отключите автоматы,а потом нули по очереди:открутили- АВДТ включили,выбивает-прикручивайте назад,откручивайте следующий,и так все

0
Аватар пользователя
Warlock

Местный

Регистрация: 08.01.2012

Хабаровск

Сообщений: 12

09.01.2012 в 19:30:27

Непонятно как УЗО (а УЗО ли?) работает если через него пропущена только фаза. Верните все как было и проверяйте линии отключая отдельные АВ. Так локализуете проблемное место.

Упустил, там же диф. автомат и выбивает даже с отключенными, тогда да,

4Серый написал : потом нули по очереди:открутили- АВДТ включили

еще есть один вариант:

POGanec написал : далее с него идут на счетчик

0
Аватар пользователя
POGanec

Местный

Регистрация: 27.12.2011

Тамбов

Сообщений: 20

09.01.2012 в 19:37:25

Warlock написал : Непонятно как УЗО (а УЗО ли?) работает если через него пропущена только фаза

АВДТ стоит "сверху" заходит фаза и ноль, "снизу" выходит фаза и ноль которые идут на счетчик.

4Серый написал : отключите автоматы,а потом нули по очереди:открутили- АВДТ включили,выбивает-прикручивайте назад,откручивайте следующий,и так все

завтра попробую

А может такое возникнуть из за счетчика?

0
Аватар пользователя
4Серый

Местный

Регистрация: 27.02.2009

Пушкино

Сообщений: 2231

09.01.2012 в 19:39:07

POGanec написал : А может такое возникнуть из за счетчика?

нет.

0
Аватар пользователя
POGanec

Местный

Регистрация: 27.12.2011

Тамбов

Сообщений: 20

09.01.2012 в 19:43:56

Вот еще что пробовал тестером прозвонить на КЗ землю с нулем, так вот аппарат показывает КЗ. Я так понимаю это не нормально?

0
Аватар пользователя
4Серый

Местный

Регистрация: 27.02.2009

Пушкино

Сообщений: 2231

09.01.2012 в 19:47:43

POGanec написал : Вот еще что пробовал тестером прозвонить на КЗ землю с нулем, так вот аппарат показывает КЗ. Я так понимаю это не нормально?

если АВДТ выключен,то да.если не выключен то звониться(КЗ) будет

0
Аватар пользователя
Warlock

Местный

Регистрация: 08.01.2012

Хабаровск

Сообщений: 12

09.01.2012 в 19:50:18

POGanec написал : Решил отключить провода от АВДТ которые идут на счетчик попробовал фазу ноль оставил-выбивает, попробовал ноль отключить фазу оставить работает.

Как видно что работает? Какая модель АВДТ?

POGanec написал : пробовал тестером прозвонить на КЗ землю с нулем

Откуда земля появилась?

0
Аватар пользователя
4Серый

Местный

Регистрация: 27.02.2009

Пушкино

Сообщений: 2231

09.01.2012 в 19:52:20

Warlock написал : Откуда земля появилась?

дак это....в библии вроде написано...:)

0
Аватар пользователя
POGanec

Местный

Регистрация: 27.12.2011

Тамбов

Сообщений: 20

09.01.2012 в 19:57:57

Warlock написал : Как видно что работает? Какая модель АВДТ?

Модель щас не назову не помню. А работает значит не выбивает. И заменять я на заведомо исправный пробовал снял у соседа, а ему свой поставил так вот у него все норма.

Warlock написал : Откуда земля появилась?

Ну как откуда я конечно не спец но вроде щас все новостройки с заземлением идут...

0
Аватар пользователя
Warlock

Местный

Регистрация: 08.01.2012

Хабаровск

Сообщений: 12

09.01.2012 в 20:05:25

Попробуй выключить все электроприборы из розеток и включить диф. Если не выбьет, подключай по очереди. Если выбьет смотри свет.

0
Аватар пользователя
Bladiclab

Местный

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

09.01.2012 в 20:08:29

POGanec написал : Ситуация следущая имеется одномомнатная квартира в новостройке.

И больше не каких УЗО нет? Странная новостройка. При проверке из розеток все было отключено вплоть до удлинителей и выключатели в положении ВЫКЛ?

0
Аватар пользователя
4Серый

Местный

Регистрация: 27.02.2009

Пушкино

Сообщений: 2231

09.01.2012 в 20:09:41

POGanec а квартира жилая или ремонт идёт?

0
Аватар пользователя
POGanec

Местный

Регистрация: 27.12.2011

Тамбов

Сообщений: 20

09.01.2012 в 20:30:20

Warlock написал : Попробуй выключить все электроприборы из розеток и включить диф. Если не выбьет, подключай по очереди. Если выбьет смотри свет.

Пробовал, никаких электроприборов не было даж подключено, пошел в ванну, бац света нет, вышел на площадку смотрю АВДТ выбит...

Bladiclab написал : И больше не каких УЗО нет? Странная новостройка. При проверке из розеток все было отключено вплоть до удлинителей и выключатели в положении ВЫКЛ?

Стоят еще узо на 30мА но они почему то не подключены во всем доме почему не знаю.

4Серый написал : а квартира жилая или ремонт идёт?

идет ремонт, но уже месяц лично я ничего не долбил и не сверлил....

0
Аватар пользователя
4Серый

Местный

Регистрация: 27.02.2009

Пушкино

Сообщений: 2231

09.01.2012 в 20:34:14

POGanec написал : идет ремонт, но уже месяц лично я ничего не долбил и не сверлил...

если незаизолированы,или плохо заизолированы концы проводов в квартире,и случайно мазануть по ним раствором(шпаклёвкой) то создаются условия для утечки по нулю.отсюда и проблема