10.06.2014 в 13:51:05
mocksoul написал : Имхо самый адекватный вариант -- вести 4мм к группе розеток
Кто вам подсказал этот вариант ??
10.06.2014 в 16:53:46
влад77 написал : Услышав разного, хочу пустить в новом доме на розетки провод 4мм.
Советую начать с поиска стандартных бытовых розеток на 16 ампер, в которые можно вкрячить провод 4 мм2 без повреждения клемм. Таки будет нелегко. Розетка с повреждёнными, покорёженными клеммами имеет полное право гореть и при номинальной нагрузке.
10.06.2014 в 16:58:52
AlexeyL написал : Советую начать с поиска стандартных бытовых розеток на 16 ампер, в которые можно вкрячить провод 4 мм2 без повреждения клемм.
уже ответили:
mocksoul написал : 4мм в розетки подключить можно вполне себе (Legrand Valena или турецкие, что ещё проще), даже с неглубокими подрозетниками. Цеплять шлейфом 4мм -- нереально вообще =). Ну то есть 3 провода упихнуть ещё возможно, но 6 уже беда.
а вообще, хорошие 4 мм2 в Valena уже без фанатизма не засунуть...
10.06.2014 в 16:59:32
Юрий-Электр написал : Кто вам подсказал этот вариант ??
местный сантехник :)
11.06.2014 в 06:05:16
юра Т написал : а потом люди удивляются: "а что это у меня при перегорании лампочки выбивает всё, вплоть до подстанции"
А что все таки плохого в том что на свет проложен вместо 1,5 провод сечением 2,5. У меня была бухта NYM 2,5 100м. На линии розеток ушло порядка 80и метров. Почему бы оставшийся кусок не пустить на свет?
web-rr написал : ПУНП Вам рекомендовал кто? Явно не специалист и явно с мыслью Вам продать.
Неавано был в Леруа, так там ПУНП-а лежит целый стеллаж, причем есть какой то ПУНСП. Поинтересовался у консультанта берут ли его, ответил что постоянно берут. На мою фразу что этот провод горюч и использовать то его дома нельзя, консультант ответил что в штробе то можно.
11.06.2014 в 08:54:01
artem_vld написал : Поинтересовался у консультанта
Теперь поинтересуйтесь у пожарного ;)
11.06.2014 в 09:21:03
artem_vld написал : На мою фразу что этот провод горюч и использовать то его дома нельзя, консультант ответил что в штробе то можно.
это самого консультанта можно использовать только в стене забетонированного. :) На самом деле, следует отдавать себе отчёт, что в неспециализированных магазинах продаваны - не для профессиональных консультаций на тему пожарной- и электробезопасности, а чтобы впарить побольше товара покупателям. Или кому-то это ещё не очевидно?
11.06.2014 в 09:37:15
artem_vld, Ага. А теперь спросите у меня совета по вопросам хирургии внутренних органов. Вы им будете следовать?
11.06.2014 в 09:42:47
Alexiy написал : Или кому-то это ещё не очевидно?
Очевидно, просто был интересен ответ
Костян челяб написал : artem_vld, Ага. А теперь спросите у меня совета по вопросам хирургии внутренних органов. Вы им будете следовать?
Нет конечно, я еще раз повторюсь что хотел узнать какие будут аргументы на то что провод использовать нельзя
11.06.2014 в 11:10:31
artem_vld написал : А что все таки плохого в том что на свет проложен вместо 1,5 провод сечением 2,5. У меня была бухта NYM 2,5 100м. На линии розеток ушло порядка 80и метров. Почему бы оставшийся кусок не пустить на свет?
ничего плохого. Если не приведёт к явному перерасходу средств, то я так и делаю - закладываю на освещение 2,5 мм2. При длинах линий освещения под 100-200 м и мощности от 2 кВт на фазу полторашка просто по падению напряжения не пройдёт и придётся каждую линию на предмет величины падения напряжения просчитывать... Другой вопрос, что в обычной квартире таких условий нет и завышать сечение экономически нецелесообразно.
artem_vld написал : Неавано был в Леруа, так там ПУНП-а лежит целый стеллаж, причем есть какой то ПУНСП. Поинтересовался у консультанта берут ли его, ответил что постоянно берут. На мою фразу что этот провод горюч и использовать то его дома нельзя, консультант ответил что в штробе то можно.
мне показалось, вы предлагаете пнуть продавана. В Леруа действительно попадаются такие "специалисты"...
artem_vld написал : какие будут аргументы на то что провод использовать нельзя
НУ, почему же нельзя? Под вашу личную ответственность можно что угодно! Существуют вполне конкретные рекомендации в нормативах, но формально это никого ни к чему не обязывает. ГОСТ 31565-2012. Таблица 2 - Преимущественные области применения кабельных изделий с учетом их типа исполнения ГОСТ 31996-2012. 10.6 Преимущественные области применения кабелей в зависимости от типа исполнения и класса их пожарной опасности по ГОСТ 31565 должны соответствовать указанным в таблице 17. С одной стороны - должны соответствовать, а с другой - всего лишь преимущественные... Вот такая формулировка, которая подразумевает в частных случаях возможность отступления от указанных типов оболочки кабеля.
11.06.2014 в 17:36:01
Alexiy, а как же ПУЭ 2.1.48. Провода и кабели должны применяться лишь в тех областях, которые указаны в стандартах и технических условиях на кабели (провода).
11.06.2014 в 18:45:11
Что не запрещено - всё разрешено. Поэтому и делают по дереву скрыто и открыто проводку NYM без индексов, а в бетоне протягивают ПВ-3, всякие ПУНП и ПУГНП... Кто во что горазд - оно ж не запрещено...
04.05.2022 в 16:40:38
а возможно ли розетку обычную 16а установить на кабель 4 мм?
04.05.2022 в 16:43:25
Maikee, что то Вы по всем разделам размножились :eek:
Maikee написал: а возможно ли розетку обычную 16а установить на кабель 4 мм
Можно, правда зависит от клемм. Не всегда впихнуть получается.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
04.05.2022 в 16:46:25
Maikee написал: а возможно ли розетку обычную 16а установить на кабель 4 мм?
Как правило, нет. Художественно процесс описан (предположительно) Лермонтовым в поэме про Луку М. Последствия попыток примерно те же: более или менее фатальное повреждение механизма розетки.