Аватар пользователя
dimwa

Местный

Регистрация: 28.10.2008

Москва

Сообщений: 15

11.01.2012 в 09:02:56

Господа, прошу помочь разобраться в проблеме: Стук ( щелчки) в трубах отопления, особенно слышен в подвале, и разумеется в квартирах нижних этажей в районе ввода. Выполнена работа: Подложили деревянные, резиновые прокладки под все "скользяки", под удерживательные подставки, проведена работа по утеплению труб отопления. В квартирах стоят обычные радиаторы, без клапанов и кранов. После проведения указанных работ, стук стал глуше но не пропал. С увеличением подачи температуры с ЦТП, похоже пропадает совсем.

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

16.01.2012 в 11:03:43

Смею предположить, что это от неравномерного теплового расширения в следствии неравномерного нагрева ... Но стуки, обычно, заканчиваются при выходе системы в рабочий режим. Автоматика на отоплении присутствует???

0
Аватар пользователя
Байпасс

Местный

Регистрация: 05.02.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 3098

16.01.2012 в 19:29:42

.. мнение.. звук возникает в местах прохода стояков через перекрытие... либо кто-то из жильцов намертво замуровал гильзу, либо изначально было так сделано... пока труба не будет свободно ходить в муфтах -стуки не прекратятся...

0
Аватар пользователя
Vobbler

Местный

Регистрация: 15.12.2007

Москва

Сообщений: 949

16.01.2012 в 20:26:49

Байпасс написал : намертво замуровал гильзу

Но стояки (а не гильзы) обязательно притянуты мощными болтовыми хомутами без прокладок к полу (обычно). Так не все ли равно в таком случае, замурованы гильзы или нет?

0
Аватар пользователя
Байпасс

Местный

Регистрация: 05.02.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 3098

17.01.2012 в 00:20:16

Vobbler написал : Но стояки (а не гильзы) обязательно притянуты мощными болтовыми хомутами без прокладок к полу (обычно). Так не все ли равно в таком случае, замурованы гильзы или нет?

..извините... такого не видел .... на стояке имеются неподвижные опоры (их обычно 1-2 на стояк) и подвижные опоры, у них поэтажный шаг... в подвижных труба должна свободно ходить в продольном направлении... а неподвижные - это точка отсчета, от которой считаются температурные деформации для подбора компенсационных устройств...

.. по дурной привычке приведу выдержки из нормативов:
СНиП 2.04.05-91* "Отопление, вентиляция и кондиционирование" 3.41. Трубопроводыв местах пересечения перекрытий, внутренних стен и перегородок следует прокладывать в гильзах изнегорючих материалов; края гильз должны быть на одном уровне с поверхностями стен, перегородок и потолков, но на 30 мм выше поверхности чистого пола. Заделку зазоров и отверстий в местах прокладки трубопроводов следуетпредусматривать негорючими материалами, обеспечивая нормируемый предел огнестойкости ограждений.

СНиП 41-01-2003 6.4.5 Трубопроводы в местах пересечения перекрытий, внутренних стен и перегородок следует прокладывать в гильзах из негорючих материалов. Заделку зазоров и отверстий в местах прокладки трубопроводов следует предусматривать негорючими или горючими П материалами, обеспечивающими нормируемый предел огнестойкости ограждений.

СНиП 3.05.05-84 3.19. Участки трубопроводов, заключенные в гильзы, в местах прокладкитрубопроводов через стены и перекрытия не должны иметь стыков. До установки в гильзу трубопроводы должны быть изолированы и окрашены. Зазоры между трубопроводами и гильзами должны быть уплотнены несгораемым материалом."

0
Аватар пользователя
Vobbler

Местный

Регистрация: 15.12.2007

Москва

Сообщений: 949

17.01.2012 в 22:22:18

Байпасс,

Любую П-44 в Москве возьмите - на каждом этаже по одной неподвижной опоре (у пола). Если за подвижные считать гильзы, то еще по две подвижных опоры. Так что в таких домах стук либо из-за вибрирующей кранбуксы, либо из-за насоса у соседей (про последнее не уверен).

PS: даже чисто теоретически не могу представить 17-этажку, в которой стояк был бы закреплен в 2-х точках :)

0
Аватар пользователя
dimwa

Местный

Регистрация: 28.10.2008

Москва

Сообщений: 15

20.01.2012 в 09:24:35

Парни, проблему решил. Тупо слил весь корпус, на тепловом узле прочистил отстойник, всё залил, прогнал, как вроде всё в норме, спасибо.

0
Аватар пользователя
Alex60

Местный

Регистрация: 26.04.2014

Вологда

Сообщений: 1

27.04.2014 в 00:04:22

Всем привет! Расскажу свою историю. Наш 10-тиэтажный дом построен в 2007-м, строители нам сразу объяснили, что в доме установлена автоматика регулировки температуры батарей в зависимости от уличной температуры. На третью зиму в некоторых квартирах начали стучать и скрипеть трубы отопления, причём почти всегда ночью, и громко, и тихо, не давали спать, причём в моей квартире стук исходил от стаканов между моей и верней квартирой. Сначала мы требовали от УК устранить этот дефект, там ничего не смогли сделать, только после длительных требований спецы УК подняли температуру батарей на максимум, и стуки пропали, но на следующую зиму опять вернулись. Потом я пробовал смазывать стаканы труб между моим и верхним этажом, это я вдавливал в стакан моторное масло из шприца медицинского, стуки стали намного реже и тише, чаще стали похожи на скрипы, как будто вода капает, уже можно было спать, но всё равно я просыпался от этого часто. Потом мы создали ТСЖ, отобрали от УК все документы, и я с председателем ТСЖ стал изучать эту автоматику. Выяснили, что регулирует температуру батарей микропроцессорный контроллер ТРМ32, а устроен он так что, закрывает и открывает один кран в контуре теплообменника, и делает он это на основе графика "уличная температура-температура в контуре отопления", то есть чем холоднее на улице, тем больше он открывает кран и повышает температуру, при этом трубы расширяются и скрипят и стучат. Вечером холодает, он повышает температуру, трубы должны скрипнуть и замолчать, утром теплеет, он снижает температуру, трубы обратно должны скрипнуть, и всё, но трубы скрипели все ночи. Углубившись в инструкцию к ТРМ32, я нашёл, что он ещё анализирует температуру в обратном контуре, т.е. после циркуляции по батареям, и вот если она больше заданной температуры, а она задаётся вторым графиком в зависимости от уличной температуры, то этот аппарат закрывает кран совсем, чтобы снизить температуру в батареях и в обратном контуре, наверное, из соображений экономии, а когда обратная температура станет ниже заданной по графику, то он снова возвращается в режим регулировки температуры. Получается, что при некотором диапазоне температур этот аппарат входил в режим постоянного дёргания крана, постоянно открывал и закрывал кран, по логике типа: "похолодало - приоткрываю кран- поднимаю температуру в контуре, прошло несколько минут, ой, температура в обратке слишком большая- закрываю кран совсем, жду пока обратка похолодает до допуска, похолодала, снова анализирую прямую температуру, надо поднять- открываю кран". И так всю ночь открывал-закрывал, пока на улице не потеплеет, в результате трубы и скрипели и стучали. Мы попробовали отойти от установок температур по инструкции и подняли заданные температуры обратки сначала на 5 градусов, потом ещё на 5, и этот маразм прекратился, и трубы замолчали. Вот уже с середины зимы тихо.

0
Аватар пользователя
касимов

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

27.04.2014 в 10:24:29

Alex60 написал : уже с середины зимы тихо.

Зачет.

0
Аватар пользователя
Юрий_BY

Местный

Регистрация: 30.06.2009

Минск

Сообщений: 26

09.01.2017 в 23:56:21

Моя история, на 100% уверен и на себе проверено: В подвале в проемах стен проходят трубы, которые лежат на уголках прикрепленных на стене. Утром (в моем случае в 4-6 часов утра настроена автоматика) включается насос для рециркуляции горячей воды. Трубы расширяются, удлиняются и происходят микроподвижки, которые передаются через стены в виде своеобразного стука. Зимой эффект усиливается. Как трубы прогреются, стук прекращается. Меры-нужно сделать подушку между опорой и трубами- резину или доску подложить. Стук уменьшится, но полностью не исчезнет. В свое время тоже на стену лез от злости, долго не мог найти причину, пока в 6 часов утра не заставил в подвал лезть сантехника и вместе караулить барабашку.

0
Аватар пользователя
NSGrid

Местный

Регистрация: 25.02.2020

Москва

Сообщений: 24

25.02.2020 в 00:41:34

Проживаю в г. Москве, ул. Владимирская, д. 45, серия И-155 (https://flatinfo.ru/h_info1.asp?hid=95656). Постоянно слышу в системе отопления щелчки. Спать с ними не могу, приходится использовать беруши. Просто достало, заехал в квартиру в январе месяце и даже не сразу понял, что это за звук, потом в результате догадался, что щелкают стояки системы отопления. Даже записал видео - https://www.youtube.com/watch?v=i9Pjb2Uu9Pg Причем, в доме отопление не центральное, а индивидуальный тепловой пункт (ИТП), который постоянно регулирует температуру батарей в зависимости от температуры окружающего воздуха. Как я думаю, в момент изменения температуры, происходят щелчки. Долбаю УК уже которую неделю, все обещают настроить ИТП, но пока дальше слов дело не продвинулось. Причем такое наблюдается не у всего дома, а только в стояках именно моего подъезда и именно моей квартиры и квартир подо мной (я живу на последнем этаже), то есть в квартирах моего подъезда, но на других стояках таких щелчков нет. Может кто-то из мастеров сможет подсказать, куда тут копать, можно ли как-то победить проблему? Также от соседей узнал, что проблемы раньше не было, она началась только с этого отопительного сезона с октября месяца! Что же там могли такого нашаманить в ИТП, что бы нас эти щелчки так доставали?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 112890

25.02.2020 в 11:47:10

NSGrid написал: Долбаю УК уже которую неделю, все обещают настроить ИТП, но пока дальше слов дело не продвинулось.

А что Вы хотите чтобы они настроили? ИТП по погоде меняет температуру (так и должно быть) - трубы изменяют свои размеры и трутся со щелчками. Не ИТП нужно крутить, а искать места где зажаты трубы - или делать их подвижными, или на трубы ставить компенсаторы - сильфоны (гугл - поиск в картинках)

0
Аватар пользователя
NSGrid

Местный

Регистрация: 25.02.2020

Москва

Сообщений: 24

25.02.2020 в 14:09:33

BV написал: А что Вы хотите чтобы они настроили?

А вы посмотрите на сообщение пользователя вверху Alex60. https://www.mastergrad.com/forums/t154199-stuk-v-trubah-otopleniya/?p=4499923#post4499923. У меня такое ощущение, что нужно именно ИТП настраивать, вот у него же именно более тонкая настройка помогла. Кроме того, по словам соседей проблемы в прошлом отопительном сезоне не было (а ИТП там был с самого времени постройки дома, то есть с 2006 года), значит что-то в этом сезоне сделали не так.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 112890

25.02.2020 в 14:18:53

NSGrid, регулятор ставят для экономии. Там теперь народ форточками температуру регулирует наверное. Лечить гланды у проктолога...

0
Аватар пользователя
NSGrid

Местный

Регистрация: 25.02.2020

Москва

Сообщений: 24

25.02.2020 в 16:15:28

не понял вас, какой регулятор?