sergogo

Местный

Регистрация: 22.04.2009

Москва

Сообщений: 578

14.01.2012 в 02:17:28

#2835223

шуршание прочистки можно тоже попробовать стетоскопом отловить

0
Аватар пользователя
wol

Местный

Регистрация: 10.08.2010

Кисловодск

Сообщений: 206

14.01.2012 в 02:23:36

#2835229

Нормальный трос-прочистка пройдет без проблем,но желателен трос с ручкой для кручения и еще один чел,для кручения оной... адын крутит,другой толкает его в трубу..одному хреново..но вы попробуйте,мож и пройдете повороты,главное крутить..

0
Аватар пользователя
Dimenion

Местный

Регистрация: 25.02.2010

Калуга

Сообщений: 217

14.01.2012 в 02:26:40

#2835238

мало верю в вероятность пирога керамзит, сверху полиэтилен, стяжка, теплый пол, плитка и + канализация и уж слишком перегружена ветка биде, унитазы, мойки и ещё туда ванну повели? надо же так ошибаться процентов 70-80 что первый вариант а то что очаг выпадания воды у нижнего соседа смещен к биде ничего не говорит вода туда могла просто стечь и там уже дырочку в плите найти .. пока ясно одно кто-то жестко накосячил

0
Аватар пользователя
wol

Местный

Регистрация: 10.08.2010

Кисловодск

Сообщений: 206

14.01.2012 в 02:34:01

#2835242

Да,и поосторожней..шоб прочистка к соседям не вышла..вряд ли они обрадуются...

0
Аватар пользователя
Слепой Пью

Местный

Регистрация: 19.03.2009

Москва

Сообщений: 375

14.01.2012 в 02:44:02

#2835250

mazai999 написал : Поставил счетчик (B-meters) на холодную для контроля - если не пользуемся, то стоит без движения.

Если нет сильного потока, а сопливит - рагировать не будет, даже тонкая струйка (очень тонкая) - тоже может молчать.

mazai999 написал : Говорит, что это наши проблемы и чтобы мы ломали себе пол, типа ее это не волнует!

В общем права.

mazai999 написал : основной очаг на потолке и на полу там где у меня...

Овал (очаг) слишком большой, имхо - должен быть большой поток. Имхо, как уже советовали - начинать ломать (если, конечно уверены, что это каналья), узнать неразрушающими методами скорее всего не получится, либо недешево и долго. Узнав направление - место не найдете, а так же начнете ломать от входов в пол, поочередно. И без сложного узнавания - поймете, в какую сторону, посветив фонариком во входное отверстие. Начинать с мест без теплого пола, наверное.

PS попробуйте присмотреться к швам плитки - если так лило, как нарисован овал - возможно и ваши швы могли намокнуть.

0
Аватар пользователя
sirius1206

Местный

Регистрация: 30.03.2009

Мукачево

Сообщений: 445

14.01.2012 в 19:25:04

#2836216

mazai999, В первую очередь смотрите душевую кабинку и ее подключение,лучше было бы посмотреть у соседки где мокрое,если дом панельный можете заливать и не Вы ,случаи бывают разные.

0
Аватар пользователя
АлекСАН_dr

Местный

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 8193

14.01.2012 в 20:18:24

#2836317

Если протекает канализация в полу, то вскрывать нужно всё: сегодня исправите в одном месте- завтра потечёт в другом. Так и будете дырки латать? Не надо хвататься за соломинку- всё сделано одним Криворучко. Я думаю, что в угоду "дизайнеру" сантехника размещена без учёта реальности. Отсюда контруклоны, засоры, тирет =>растворение и течь пластика.

0
Аватар пользователя
mazai999

Местный

Регистрация: 21.02.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 1141

15.01.2012 в 03:24:25

#2837043

Спасибо всем кто написал... сейчас нет сил подробно описывать что и как, но мои догадки подтвердились, схему прицепляю... основное подозрение на тройник раковина-ванна. Завтра буду вскрывать кусок пола где этот тройник живет... Насчет вскрывать все - вы представляете себе какие временные, материальные и т.п. затраты все это влечет? Люди к ремонту готовятся заранее, а тут бац - все ломаем и ремонт! Кстати - стяжка просто монолит ! Цемента явно не пожалели ! Я около биде откалывал кусочек - мне не понравилось...

То что делал криворучко - согласен! Но когда созреет знакомая к ремонту, тогда и будем переделывать... Кстати, вызвонили бригадира делавшего ремонт и он хоть и прошло 10 лет вспомнил, что трубы не на резинках, а на клею... какие то спецтрубы, которые он тогда по всему городу бегал искал и еле нашел... Но самого сантехника пока не нашли ))) он похоже не в курсе был, что отводы бывают не только 87 градусов ) А может и не было других углов для этой клеевой системы... завтра посмотрим )) ps кстати, лучше всего проходила трубы металлогофра 12мм (помоему), но пройти тройник тоже не смогла (

простите за качество рисунка, как смог )))

0
Аватар пользователя
mazai999

Местный

Регистрация: 21.02.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 1141

16.01.2012 в 11:02:27

#2839257

ну и отчет о проделанной на данный момент работе (типа хвастаюсь :))

При помощи дедукции и инструмента проделал дырочку и прямо в яблочко )))

Далее аккуратно расширяюсь

Виновник виден невооруженным глазом ) Расширяясь далее немного прифигел, так как такого сюрприза я явно не ожидал - труба с горячей водой, на нее накручен миникран :eek:, а далее переход на медь через цангу :mad:

Тройник выпилил, поставил временно ремонтную муфту на линию ванны и стиралки, чтобы люди не заросли грязью и ушел думать над тем что делать далее ) Пока не очень понимаю КАК надеть тройник? сегодня поэкспериментирую...
ps а трубу ГВ, конечно нужно будет убирать, но не сейчас... и как я ее перфоратором не снес? )))

pps разбить пришлось одну плитку (узкую), но таких аж три штуки есть в закромах! А остальные удалось снять живьем! )

0
Аватар пользователя
Dimenion

Местный

Регистрация: 25.02.2010

Калуга

Сообщений: 217

16.01.2012 в 17:25:11

#2839960

о мой бог такое не каждый день увидишь (с)

0
Аватар пользователя
evgeniy-k

Местный

Регистрация: 20.12.2011

Новосибирск

Сообщений: 8

16.01.2012 в 20:49:08

#2840276

Жееесть...но работа ювелирно!:applause:

0
Аватар пользователя
wol

Местный

Регистрация: 10.08.2010

Кисловодск

Сообщений: 206

19.01.2012 в 22:32:19

#2847422

Ну,а как нашли? опишите процесс..это полезно знать. на первой фотке лежит bosch 10zoom..он пригодился?

0
Аватар пользователя
mazai999

Местный

Регистрация: 21.02.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 1141

19.01.2012 в 23:05:47

#2847518

постараюсь описать, хотя ничего интересного, просто логика и немного грязной работы... Bosch DMF пригодился для определения кабеля теплого пола. Так как в пироге еще два слоя арматурной сетки, то Bosch в определении трассы никак не мог помочь ( Сперва пролил грамм по сто воды в отверстия фильтров, раковины и ванны. Убедился, что они протекают через ветку унитаза. Причем вода залитая в слив фильтра появлялась довольно таки быстро и чистая, а вот из ванны и из раковины приходилась ждать и ее было маловато и с грязью... типа частиц ила...

Ну а далее начал засовывать во входы раковины, ванны и фильтра все что засовывалось и пытался понять докуда доходит и какие повороты делает трасса... Убедился в том, что все углы и тройники прямые и стало намного проще. Уверенности придавал тот факт, что при проверки труб ванны и раковины трос выходил грязным на конце. Этот "конец" при прикидывании расстоянии попадал на пересечение труб, если бы они велись от ванны и раковины под прямыми углами. То есть засовывал трос (кабель) упирался в препятствие, отмечал насколько трос засунулся, вытаскивал и прикидывал расстояние на поверхности. Ну и вход в "основную магистраль" у меня получался только между унитазом и биде (~50см ) и вход тоже лежал на предполагаемой линии. Не знаю насколько доходчиво... на пальцах легче было бы объяснить ) но когда я начал долбить, то был уверен в своей правоте на 99% так как отмерил не менее семи раз )))

ps кстати я родом их Железноводска, так что привет земляку )))

0
Аватар пользователя
mv2

Местный

Регистрация: 14.05.2010

Москва

Сообщений: 234

05.02.2012 в 02:10:46

#2884122

mazai999 написал : ...а далее начал засовывать во входы раковины, ванны и фильтра все что засовывалось ...

Супер-работа! :applause: :applause: :applause: Интересно, а отчего треснул тройник? Вы случаем не сдвинули провод теплого пола на 2 см влево от дырки в тройнике при отковырке? Если так, то выходит, что тройник не треснул, а был прожжен или проплавлен проводом теплого пола. Ваятелям сего чуда (+ замурованный миникран на переходе - аккуеть просто!) надо бы настучать по голове за такую безответственность. И кстати, зачем там переход с железа на медь и без всякой изоляции к тому же? - Впрочем, вопрос риторический. А вообще удивляюсь ювелирной работе. И провода целы и пластик и железки. Я бы все в щепки бы разнес наверняка перфоратором. Вам бы исторических ценностей реставрировать :) Всего одна разбитая плитка - ну ваще!

0
Аватар пользователя
mazai999

Местный

Регистрация: 21.02.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 1141

05.02.2012 в 13:12:39

#2884549

Спасибо за хвалебные слова, я старался ) Насчет лопнувшей трубы... провод не сдвигал, да и там еще сантиметр был стяжки до трубы как минимум и фольга... В общем там пирог стяжки был грамотным на мой взгляд. Накосячил сантехник как только мог и где только мог... Трубы были на клею, но температурная компенсация видимо все же существует ) Ну и под трубу около тройника был подложен камень (скорее всего уровень им выставлялся), а под самим тройником не было... Вероятно какие то внутренние процессы привели к тому что,возникло сильное напряжение и тройник лопнул...

0