stnik
stnik
Новичок

Регистрация: 14.01.2012

Великий Новгород

Сообщений: 10

14.01.2012 в 11:46:51

В общем переехали в новый дом, ставлю дополнительные розетки на кухню, открыл общий щиток и очень удивился. Но т.к. в электрике я любитель, а такие щитки по всему дому, подскажите, насколько грамотно спроектирован щиток и каким наилучшим образом туда можно подключить еще одну линию.

Общее фото щитка, просто для сведения.

Здесь фотка по которой у меня основной вопрос.

Получается схема: ввод -> автомат 3ф С100 -> УЗО 40А 300мА ("ИЭК ВД1 63" это же УЗО?) -> Счетчик -> раздатка (2 х 16А АВДТ + автомат 10А).

Вопрос - это нормальная схема?

А тут видно, что трехфазник слез с рейки и уперся в корпус щитка - и тут вопрос - как этот ИЭК сработает в таком положении? Может он разомкнуть цепь если тумблер заблокирован?

Хотя наверно все равно надо вызывать электрика, чтобы поставил автомат на место.

0
Вложение
alexposter
alexposter
Резидент

Регистрация: 13.05.2008

Львов

Сообщений: 1079

14.01.2012 в 12:11:33

stnik написал : автомат 3ф С100 -> УЗО 40А 300мА

весело получается, УЗО 40А и счетчики прикрыты автоматом в 100 А? А что тогда в ГРЩ - вставки 630-амперные??

0
Юрка
Юрка
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4631

14.01.2012 в 12:31:06

stnik написал : Получается схема: ввод -> автомат 3ф С100 -> УЗО 40А 300мА ("ИЭК ВД1 63" это же УЗО?) -> Счетчик -> раздатка (2 х 16А АВДТ + автомат 10А). Вопрос - это нормальная схема?

Я думаю, что да. Автомат 100А защитит УЗО при коротком замыкании, а нижние автоматы (16+16+10=42А) при перегрузке. Хотя, у нас тут спор был насчёт защиты при к.з. Алексей был против. Но если смотреть на рекомендации производителей, то так можно.

stnik написал : А тут видно, что трехфазник слез с рейки и уперся в корпус щитка - и тут вопрос - как этот ИЭК сработает в таком положении? Может он разомкнуть цепь если тумблер заблокирован?

Однозначно, это косяк. Надо исправить.

0
web-rr
web-rr
Резидент

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

14.01.2012 в 12:34:37

stnik написал : А тут видно, что трехфазник слез с рейки и уперся в корпус щитка - и тут вопрос - как этот ИЭК сработает в таком положении? Может он разомкнуть цепь если тумблер заблокирован?

Такой - всё может. Он не висит на DIN-рейке, он висит на проводах напротив её. И обратите внимание, рядом с жилой порядка 50 квадратов в верхней левой клеме затесался подпольный проводок 2,5.

0
stnik
stnik
Новичок

Регистрация: 14.01.2012

Великий Новгород

Сообщений: 10

14.01.2012 в 12:41:00

Юрка написал : Я думаю, что да. Автомат 100А защитит УЗО при коротком замыкании, а нижние автоматы (16+16+10=42А) при перегрузке. Хотя, у нас тут спор был насчёт защиты при к.з. Алексей был против. Но если смотреть на рекомендации производителей, то так можно.

Понятно.

Но ведь схема меняется - я в потребители добавляю еще 25А. Правильно ли будет добавить автомат 32А 2P и перенести УЗО после счетчика: ввод -> автомат 3ф С100 -> автомат 32А 2P -> Счетчик -> УЗО 40А 300мА -> раздатка (25А диф + 2 х 16А диф + автомат 10А) ?

0
stnik
stnik
Новичок

Регистрация: 14.01.2012

Великий Новгород

Сообщений: 10

14.01.2012 в 12:44:10

web-rr написал : Такой - всё может. Он не висит на DIN-рейке, он висит на проводах напротив её. И обратите внимание, рядом с жилой порядка 50 квадратов в верхней левой клеме затесался подпольный проводок 2,5.

В смысле он расцепится не меняя положения тумблера? Или он его сдвинет?
А та сопля которую повесил один, блин, провайдер, для питания своего ящика, меня давно бесит - то ли в управляющую компанию на них настучать, то ли вообще оторвать нафиг...

0
web-rr
web-rr
Резидент

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

14.01.2012 в 12:50:49

Формально (если провод не очень жёсткий) при выключении отодвинется. По факту уже указывали, что номинал весьма завышен, срабатывания ждать не стоит. Соплю хорошо бы убрать через электрика УК ибо ухудшает сопля контакт.

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

14.01.2012 в 13:14:02

stnik написал : ввод -> автомат 3ф С100 -> автомат 32А 2P -> Счетчик -> УЗО 40А 300мА -> раздатка (25А диф + 2 х 16А диф + автомат 10А) ?

А что, если 3ф С100 -> дифавтомат 63А 300мА -> счетчик -> раздатка?

Что защищает автомат 10А?

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

14.01.2012 в 13:15:40

Кстати, все автоматы и узо имеют механизм свободного расцепления и вырубятся, даже если ручку управления принудительно удерживать во включенном положении. Тем не менее, автомат нужно на рейку повесить, тогда и край щита не будет мешать.

0
stnik
stnik
Новичок

Регистрация: 14.01.2012

Великий Новгород

Сообщений: 10

14.01.2012 в 13:20:39

andrewkhv написал : А что, если 3ф С100 -> дифавтомат 63А 300мА -> счетчик -> раздатка?

На мой взгляд диф 63А - много, автомат 32А как-бы ограничивает общее потребление квартиры - если что претензий ко мне не будет; плюс докупать надо только автомат 2P 32А; плюс получаем классическую схему - УЗО + автомат на номинал ниже (УЗО 40А + авт 32А). Место для установки есть.

andrewkhv написал : Что защищает автомат 10А?

Свет по всей квартире.

andrewkhv написал : Кстати, все автоматы и узо имеют механизм свободного расцепления и вырубятся, даже если ручку управления принудительно удерживать во включенном положении. Тем не менее, автомат нужно на рейку повесить, тогда и край щита не будет мешать.

Вроде как есть автоматы в которых это не так... но это чисто то, что я читал по форумам, утверждать я не могу. А электрика я вызову.

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

14.01.2012 в 13:40:19

stnik написал : На мой взгляд диф 63А - много, автомат 32А как-бы ограничивает общее потребление квартиры - если что претензий ко мне не будет; плюс докупать надо только автомат 2P 32А; плюс получаем классическую схему - УЗО + автомат на номинал ниже (УЗО 40А + авт 32А). Место для установки есть.

А сколько выделено вам мощности? Если больше 7кВт, то зачем самому себе ограничивать? Диавтомат я сказал поставить сцелью дублировать дифзащиту, заодно и свет будет под дифом.

Еще вопрос. Вы хотите 25А для обычных розеток тянуть или для духовки?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу