stnik
stnik
Новичок

Регистрация: 14.01.2012

Великий Новгород

Сообщений: 10

14.01.2012 в 13:52:49

andrewkhv написал : А сколько выделено вам мощности? Если больше 7кВт, то зачем самому себе ограничивать? Диавтомат я сказал поставить сцелью дублировать дифзащиту, заодно и свет будет под дифом.

Насчет мощности я не знаю, плита газовая, узнать наверно можно в управляющей компании... Дублировать дифзащиту - не совсем понимаю идею... по моей версии ведь остается 300ма на всех... и свет тудаже.

andrewkhv написал : Еще вопрос. Вы хотите 25А для обычных розеток тянуть или для духовки?

Духовка + розетки. Вообще, духовка конечно 3500 ватт но есть вероятность на той же линии одновременно иметь чайник и прочего по мелочи. Поэтому 25А. Плюс нигде в 16А розетках этот кабель не разрывается - я его петлей под клеему завожу.

0
Юрка
Юрка
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4631

14.01.2012 в 13:55:02

stnik написал : Но ведь схема меняется - я в потребители добавляю еще 25А. Правильно ли будет добавить автомат 32А 2P и перенести УЗО после счетчика: ввод -> автомат 3ф С100 -> автомат 32А 2P -> Счетчик -> УЗО 40А 300мА -> раздатка (25А диф + 2 х 16А диф + автомат 10А) ?

Автомат 100А работает для всего этажа? У Вас УЗО 40А, а сумма нижних автоматов 42А. Если хотите вводной автомат, то я бы поставил его на 40А. 32А кажется маловатым.

0
stnik
stnik
Новичок

Регистрация: 14.01.2012

Великий Новгород

Сообщений: 10

14.01.2012 в 14:16:02

Юрка написал : Автомат 100А работает для всего этажа?

Да, это трехфазный автомат на все квартиры этажа.

Юрка написал : У Вас УЗО 40А, а сумма нижних автоматов 42А. Если хотите вводной автомат, то я бы поставил его на 40А. 32А кажется маловатым.

Вообще, насколько я понимаю, те амперы которые указаны на УЗО - это максимальный ток при котором УЗО работает нормально, при превышении возможны сбои. А автомат в 40А позволит току подняться до 50А на час (примерно), т.е. УЗО час будет в состоянии перегрузки. Поэтому, ставят автомат на номинал меньше - 32А.

0
Юрка
Юрка
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4631

14.01.2012 в 16:20:26

stnik написал : Вообще, насколько я понимаю, те амперы которые указаны на УЗО - это максимальный ток при котором УЗО работает нормально, при превышении возможны сбои. А автомат в 40А позволит току подняться до 50А на час (примерно), т.е. УЗО час будет в состоянии перегрузки. Поэтому, ставят автомат на номинал меньше - 32А.

Кто так ставит, флаг ему в руки. У меня два контраргумента: 1) Как Вы думаете, зачем придуманы номинальные токи? Не для того ли, чтобы было проще подбирать приборы? 2) В инструкциях производителей и учебных пособиях ВУЗов нет требования "автомат на номинал ниже". Там другая формулировка.

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

14.01.2012 в 16:29:41

stnik написал : Дублировать дифзащиту - не совсем понимаю идею... по моей версии ведь остается 300ма на всех... и свет тудаже.

Узо считаются менее надежными устройствами по сравнению с автоматами, поэтому разумно их дублировать. Узо 300мА в случае отказа других узо будет выполнять противопожарную функцию, в т.ч. и для освещения.

stnik написал : Духовка + розетки. Вообще, духовка конечно 3500 ватт но есть вероятность на той же линии одновременно иметь чайник и прочего по мелочи. Поэтому 25А. Плюс нигде в 16А розетках этот кабель не разрывается - я его петлей под клеему завожу.

Проблема в том, что 25А - это медь 4квадрата, которые почти невозможно заправить в стандартную розетку. Может, лучше предусмотреть две линии по 16А? Одна только для духовки, вторая - для чайника. В этом случае только по этим линиям будем иметь всю входную мощь в 7кВт. Если одновеменно с духовкой, которая обычно работает в длительном режиме, включить чайник и что-нибудь еще, вполне возможно выбивание ввода в 32А по перегрузке. Так что лучше прикинуть ожидаемую нагрузку, и поставить максимальный вводной автомат, который разрешат.

Кстати, не стоит заморачиваться с выбором тока узо, а просто брать на ступеньку выше, чем ток автомата ДО него или сумма токов ПОСЛЕ. Узо уже проектируют с учетом токовых характеристик автоматов, так что особо думать не надо.

0
stnik
stnik
Новичок

Регистрация: 14.01.2012

Великий Новгород

Сообщений: 10

14.01.2012 в 17:10:53

Юрка написал : Кто так ставит, флаг ему в руки. У меня два контраргумента: 1) Как Вы думаете, зачем придуманы номинальные токи? Не для того ли, чтобы было проще подбирать приборы? 2) В инструкциях производителей и учебных пособиях ВУЗов нет требования "автомат на номинал ниже". Там другая формулировка.

Я не совсем понимаю - вы точно знаете, что автомат ставится номиналом равным току указанному на УЗО или у нас дискуссия, где вы приводите аргументы в защиту вашей позиции?

andrewkhv написал : Узо считаются менее надежными устройствами по сравнению с автоматами, поэтому разумно их дублировать. Узо 300мА в случае отказа других узо будет выполнять противопожарную функцию, в т.ч. и для освещения.

УЗО на 300 мА я и не предлагаю ставить одну, после нее более дифференцировано, каждому потребителю ставятся диф. автоматы.

andrewkhv написал : Проблема в том, что 25А - это медь 4квадрата, которые почти невозможно заправить в стандартную розетку. Может, лучше предусмотреть две линии по 16А? Одна только для духовки, вторая - для чайника. В этом случае только по этим линиям будем иметь всю входную мощь в 7кВт. Если одновеменно с духовкой, которая обычно работает в длительном режиме, включить чайник и что-нибудь еще, вполне возможно выбивание ввода в 32А по перегрузке. Так что лучше прикинуть ожидаемую нагрузку, и поставить максимальный вводной автомат, который разрешат.

4 квадрата нормально лезут в розетку. Я только что, правда с трудом, заправил в две разные розетки 6мм. Но там возможно и кабель не честные 6мм а "типа 6мм". Я спрошу насчет разрешенной макс. мощности на квартиру... Но на данный момент моя позиция такова - автомат 32А дает некоторое время работать на 40А , так что поставлю его. Вот если будет выбивать - буду, возможно, менять на больший номинал.

andrewkhv написал : Кстати, не стоит заморачиваться с выбором тока узо, а просто брать на ступеньку выше, чем ток автомата ДО него или сумма токов ПОСЛЕ. Узо уже проектируют с учетом токовых характеристик автоматов, так что особо думать не надо.

Я исхожу из того, что УЗО уже есть, и как более дорогой элемент я его менять не буду, при условии, что оно меня устраивает, а лучше куплю автомат в пару. Тем более, что автомат 32А 2P уже есть.

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

14.01.2012 в 17:35:28

Еще вопрос: сколько вы планируете потратить на доработку щитка? Просто у вас все аппараты, кроме автомата на свет - ИЕК, Китай, дифы там вообще электронные. Скажем так, не лучший вариант, вполне разумно положиться на более надежные брендовые аппараты ABB, Schneider, Legrand, Hager, "домашние" серии у них подешевле, но вполне качественные.

0
Юрка
Юрка
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4631

14.01.2012 в 17:49:42

stnik написал : Я не совсем понимаю - вы точно знаете, что автомат ставится номиналом равным току указанному на УЗО или у нас дискуссия, где вы приводите аргументы в защиту вашей позиции?

Я точно знаю. И у нас очередная дискуссия.

0
stnik
stnik
Новичок

Регистрация: 14.01.2012

Великий Новгород

Сообщений: 10

14.01.2012 в 17:59:13

На данный момент речь идет о том, чтобы в существующий щиток, более менее по уму и без возможных претензий добавить еще одну линию на 25А. Переборка всего щитка, пока, не предполагается. Правда, из-за габаритов, чтобы втиснуть еще один диф. я заодно меняю один из дифов ИЕК на новый. Как я сейчас планирую сделать: = ввод; = 3ф автомат IEK ВА47-100 (вроде неплохая модель у IEK, да и менять его у меня нет возможности);

  • 2P 32А legrand 034 36 (мой новый автомат, уже куплен); = счетчик; = УЗО 40А 300мА ИЭК ВД1 63 (теоретически можно поменять, но оно эл.механическое, не худший вариант);
  • диф. 25A 30mA legrand 078 88 (новый диф., уже куплен, духовка + розетки);
  • диф. IEK АД12 16А 30мА (старый диф. с линии стиральной машины, убираю из-за недостатка места на гребенке, он занимает 3,5 места);
  • диф. 16A 30mA legrand 078 86 (новый диф., уже куплен, стиралка + розетки); = диф. IEK АД12 16А 30мА (старый диф. розетки комнат, возможно когда-то уберу, замена стоит 1500 руб); = автомат АВВ С10 (менять смысла не вижу, линия освещения).

Результат: нужно 1500 руб. на замену дифа который теоретически можно оставить... буду думать, скорее всего его тоже поменяю, благо это можно сделать в любое время.

Сейчас распред выглядит так:

0
Вложение
stnik
stnik
Новичок

Регистрация: 14.01.2012

Великий Новгород

Сообщений: 10

14.01.2012 в 18:01:09

Юрка написал : Я точно знаю. И у нас очередная дискуссия.

Ну в таком случае я остаюсь при своем только на основании того, что все уже куплено и меньше (в данном случае) надежнее чем больше. Вот если будет выбивать - поменяю на 40А.

0
x-men
x-men
Эксперт

Регистрация: 30.05.2007

Уфа

Сообщений: 1377

14.01.2012 в 21:42:48

Я присоединяюсь к уже прозвучавшему совету прокладывать на кухню мощнее. Дополнительно не одну, а две линии кабеля на 2,5 квадрата. Потому что даже с учетом того, что дом газифицирован на перспективу вам может не хватить двух линий 2,5квадрата. Даже если в ближайшее время ничего мощного не планируется. Но через 5 лет вдруг понадобится. И все снова перечеркивать штробами? А отсюда вылезает проблема размещения "хотелок" в существующем уголке щита.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу