14.01.2012 в 16:48:45
Добрый день, гуру от электрики. Собрали щиток по след. схеме:
Когда принимал проверил розетки, напряжение есть, телефон заряжается :) После ремонта квартира стояла. Пришло время устанавливать бытовую технику, а при включении микроволновки и эл. чайника срабатывает УЗО. Сделал фотки собранного щитка:
Группа УЗО:
Вводная группа(розетка подключена до вводного автомата):
Прошу совета как выйти из сложившийся ситуации? Где накосячили "мастера"?
PS Еще заметил такую особенность при замыкании ноля и земли(автомат выключен) УЗО срабатывает тоже.
14.01.2012 в 17:08:51
У Вас нули объединены. После каждого УЗО, групп АВ после него, должна быть своя нулевая колодка.
dsizoff написал : при замыкании ноля и земли(автомат выключен) УЗО срабатывает тоже.
Так и должно быть. УЗО, ДИФ отслеживает утечку и по нулю.
14.01.2012 в 17:10:04
Значит разъединяем нули, большое спасибо.
14.01.2012 в 17:12:51
А свет включается? Вообще я сомневаюсь что что-то работает. Проверять нужно было не телефоном.
14.01.2012 в 17:17:58
Свет включается (как ни странно), работает муз. центр, вытяжка в санузле, под другим узо срабатывает и микроволновка и эл чайник.
14.01.2012 в 21:05:38
а это зависит от того в какую розетку включить микроволновку или чайник
16.01.2012 в 01:32:13
Есле от другой техники не выбивает то дело в технике, попробуйте в туж розетку скажем хлебопечь или комбаин (с пластиковым корпусом)
16.01.2012 в 11:15:21
Neitrinos написал : Есле от другой техники не выбивает то дело в технике, попробуйте в туж розетку скажем хлебопечь или комбаин (с пластиковым корпусом)
Ещё один тугодум. Уже разжёвано не одним человеком: есть неверный монтаж в щите, нет разделения на отдельные группы рабочего ноля после УЗО.
Для dsizoff - закрывайте тему, вызывайте на переделку грамотного электромонтажника.
16.01.2012 в 11:47:32
web-rr, любопытно, что отключается только одно. А вот вводное - нет. Неужели микроволновка менее 150 ма кушает?
16.01.2012 в 13:08:48
drdollar написал : отключается только одно. А вот вводное - нет
это логично.
во-первых, ток, стекающий с нуля пропорционален падению напряжения на этом нуле. Падение напряжения зависит от сопротивления этой линии (длины и сечения). Очевидно, сопротивление незначительное.
во-вторых, ток, стекающий с нуля одной группы также разбегается и по нулям других групп, частично компенсируя тем самым суммарный ток в нуле на вводе.
16.01.2012 в 13:50:22
))) там нули не только потребителей вместе, еСЧо и после узо соединены одной гребёнкой ) Весёлый еЛЕКТРИК работал, интересно, что по остальной части электрики наделано?
16.01.2012 в 14:35:33
drdollar написал : что отключается только одно.
Отключается то, у которого порог срабатывания меньший из всех. Или по нулевому тракту которого ток больше: контакты лучше протянуты, переходное сопротивление контакта в самом узо меньше.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.