26.11.2014 в 13:11:17
IVT, теперь демонтировать ни к чему, пусть так остаётся. Все коммуникации проходят через перекрытия/стены. Правда, здесь у вас формальное нарушение - труба должна быть в футляре.
26.11.2014 в 13:20:57
Serx написал : Правда, здесь у вас формальное нарушение - труба должна быть в футляре.
Ну а если я там (за ГКЛ) сделаю футляр (гильзу) и по нему пропущу сильфонную трубу?
26.11.2014 в 13:33:49
Serx написал : См. СНиП 42-01, СП 42-101-2003.
СНиП 42-01
7.5 Прокладку газопроводов следует производить открытой или скрытой в штрабе. При скрытойпрокладке газопроводов из стальных и медных труб необходимо предусматриватьдополнительные меры по их защите от коррозии, обеспечить вентиляцию каналов идоступ к газопроводу в процессе эксплуатации. Скрытая прокладкагазопроводов из многослойных металлополимерных труб должна производиться споследующей штукатуркой стен. Трубы в штрабе должны быть проложены монолитноили свободно (при условии принятия мер по уплотнению штрабы).
В местах пересечения строительных конструкций зданий газопроводы следует прокладывать в футлярах.
26.11.2014 в 14:00:22
Serx написал : При скрытойпрокладке газопроводов из стальных и медных труб
есть такое - сильфонная труба есть гофрированная стальная труба
Serx написал : предусматривать дополнительные меры по их защите от коррозии
Кофулсо этому требованию
Serx написал : обеспечить вентиляцию каналов идоступ к газопроводу в процессе эксплуатации
вентиляционные отверстия на входе и выходе трубы планируются
Serx написал : В местах пересечения строительных конструкций зданий газопроводы следует прокладывать в футлярах.
в двух местах пересечения (!) газопровода с листом ГКЛ (строительная конструкция) можно при желании футляры сделать
что тут не так? ))
26.11.2014 в 14:17:14
IVT написал : Кофулсо
Это не труба, это гибкая подводка для подключения газового прибора к трубе.
IVT написал : вентиляционные отверстия на входе и выходе трубы планируются
плюс дожен быть обеспечен доступ к газопроводу.
IVT написал : в двух местах пересечения (!) газопровода с листом ГКЛ (строительная конструкция) можно при желании футляры сделать что тут не так? ))
кто ж не даёт? :) СП 42-101-2003: При прокладке газопроводов через конструкции зданий и сооружений газопроводы следует заключать в футляр. Пространство между газопроводом и футляром на всю его длину необходимо заделывать просмоленной паклей, резиновыми втулками или другим эластичными материалами. Пространство между стеной и футляром следует тщательно заделывать цементным или бетонным раствором на всю толщину пересекаемой конструкции. Края футляров должны быть на одном уровне с поверхностями пересекаемых конструкцийстен и не менее чем на 50 мм выше поверхности пола. Диаметр футляра должен уточняться расчетом, но кольцевой зазор между газопроводом и футляром должен быть не менее 10 мм, а для газопроводов условным диаметром до 32 мм - не менее 5 мм.
26.11.2014 в 14:43:55
Serx написал : Это не труба, это гибкая подводка для подключения газового прибора к трубе.
Не переворачивайте! По ссылке выше смотрите еще раз. Это "труба гофрированная из нержавеющей стали А и М"
Serx написал : плюс дожен быть обеспечен доступ к газопроводу
Доступ - элементарно. При желании труба может быть вынута и осмотрена. На то она и гофрированная.
Serx написал : Пространство между газопроводом и футляром на всю его длину необходимо заделывать просмоленной паклей, резиновыми втулками или другим эластичными материалами.
Если дойти до маразма, то можно и так сделать
Serx написал : Пространство между стеной и футляром следует тщательно заделывать цементным или бетонным раствором на всю толщину пересекаемой конструкции.
Аналогично предыдущему
Serx написал : Края футляров должны быть на одном уровне с поверхностями пересекаемых конструкцийстен и не менее чем на 50 мм выше поверхности пола.
Так и есть - расстояние выдерживается, "заподлицо" можно сделать.
Serx написал : Диаметр футляра должен уточняться расчетом, но кольцевой зазор между газопроводом и футляром должен быть не менее 10 мм, а для газопроводов условным диаметром до 32 мм - не менее 5 мм.
Вполне реализуемо
Так значит все-таки можно? ))
26.11.2014 в 15:05:49
Короче получается так.
Согласно СП 42-101-2003 в части п.6.3:
"Не допускаются скрытая прокладка гибких рукавов, пересечение гибкими рукавами строительных конструкций, в том числе оконных и дверных проемов."
Подобный вопрос и официальный ответ МосОблГаза см.
02.12.2014 в 14:34:46
Думал-думал и решил, что можно сделать вот так:
Т.е. встроить алюминиевый П-образный профиль в стену (это ГКЛ-лист) так, чтобы "заподлицо" подойти слева и справа плиткой фартука кухни. Для газовщиков естественно он будет открыт с видимой трубой подводки, а для себя можно его закрывать накладкой. Плюс этого способа в том, что визуально достаточно приятно выглядит, правила соблюдены и столешницу кухни кромсать не надо.
Ваше мнение?