23.01.2012 в 11:34:40
avmal написал : Что же вы хотите ожидать от застройщика, который на плиту кидает кабель 3х4,0?
этого досаточно по ПУЭ медь от 4-6
23.01.2012 в 11:48:54
taur написал : этого досаточно по ПУЭ медь от 4-6
Не менее шести квадратов. Можно десять, можно шестнадцать ..., но никак не четыре.
23.01.2012 в 12:44:14
avmal написал : Не менее шести квадратов. Можно десять, можно шестнадцать ..., но никак не четыре.
не спорю, но имеем, что имеем)))
23.01.2012 в 12:57:34
а как вариант: если нет нуля, то можно взять жилу земли посадить на ноль в розетке и в щитке, а землю взять с соседней розетки для бытовых приборов, правда там сечение 2,5
23.01.2012 в 13:09:04
taur написал : землю взять с соседней розетки для бытовых приборов
Не в сечении дело. Хоть 16квадратов.
ПУЭ7 написал : 7.1.36. Во всех зданиях линии групповой сети, прокладываемые от групповых, этажных и квартирных щитков до светильников общего освещения, штепсельных розеток и стационарных электроприемников, должны выполняться трехпроводными (фазный - L, нулевой рабочий - N и нулевой защитный - РЕ проводники). Не допускается объединение нулевых рабочих и нулевых защитных проводников различных групповых линий.
А если и сечение меньше, то кроме п7.1.36 будет нарушен еще и пункт 1.3.2 о выборе аппаратов защиты согласно сечения провода. Не забудьте, что в нуле защиты от сверхтока нет!
23.01.2012 в 13:14:39
andrewkhv написал : Не допускается объединение нулевых рабочих и нулевых защитных проводников различных групповых линий.
чем грозит?
23.01.2012 в 13:18:42
если отбросить прямое нарушение норматива, поломка будет в плите, а ТС снесет пол-квартиры, ковыряя проводку по линии с которой взята РЕ.
23.01.2012 в 13:19:34
drdollar написал : если отбросить прямое нарушение норматива, поломка будет в плите, а ТС снесет пол-квартиры, ковыряя проводку по линии с которой взята РЕ.
ясно, спасибо
23.01.2012 в 13:49:17
ТС - это Топик Стартер, который будет искать причину срабатывания УЗО соседней линии. Выдернет все приборы по линии, а она все равно щелкает (он же забыл о совете - возьмите из соседней розетки землю).
23.01.2012 в 13:51:14
ТС- ТопикСтартер, человек, создавший тему
23.01.2012 в 13:52:58
Доктор опередил)))
23.01.2012 в 14:11:00
доктор всегда первым приезжает. Раньше его только пожарные (так чтобы в тему :)) Осталось отгадать, кто такой/что такое МС?
23.01.2012 в 14:13:05
А МС Вы где встретили?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу