по поводу этого спорить не стану, так как не спец. Однако, на форуме гуру не один раз указывали, что сверхток означает защиту именно до УЗО. А вот касательно
Левша-мастер написал :
щит во дворе достаточно будет поставить УЗО 40/30
58А разом, во дворе - это надо постраться. И Вы же говорите о сверхтоках, а не о токе потребления.
Сверхток - это ток при КЗ. 58А - это ток потребляемой нагрузкой в момент времени t.
Я бы еще в доме перед отводом на доп.щиток поставил автомат на 40А, чтобы при монтаже/демонтаже щитка не вырубать нагрузку во всем доме. В щитке на улице поставил автомат вместо 32А на 25А и розетку к нему на 27А влагозащищенную.
Сверхток в электротехническом изделии (устройстве) English: Overcurrent in device
Ток, значение которого превосходит наибольшее рабочее значение тока электротехнического изделия (устройства) (по ГОСТ 18311-80)
Ток короткого замыкания English: Shortcircuit current
Сверхток, появляющийся в результате короткого замыкания, вызываемого повреждением или неправильным соединением в электрической цепи (по СТ МЭК 50(441)-84)
Сверхток, обусловленный повреждением с пренебрежимо малым полным сопротивлением между точками, находящимися под разными потенциалами в нормальных рабочих условиях (по ГОСТ 30331.1-95 ГОСТ Р 50571.1-93)
СП 31-110-2003
А.4.7 Использовать УЗО в групповых линиях, не имеющих защиты от сверхтока, без дополнительного аппарата, обеспечивающего эту защиту, недопустимо.
и при перегрузке. Автоматический выключатель - аппарат защиты от сверхтоков имеет тепловой и электромагнитный расцепители - для отключения токов перегрузки и КЗ, соответственно.
Узо на 300мА поставил исходя из указания ПУЭ о двухступенчатой защите при системе заземления ТТ, наверное лучше поменять его на 30мА селективное или все же выкинуть?