andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

21.01.2012 в 03:03:09

А если узм коротнет внутри? кто его отключит?

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

21.01.2012 в 03:54:24

andrewkhv написал : А если узм коротнет внутри? кто его отключит?

Хороший вопрос, поскольку заставляет задуматься об адекватной защите в этажном щите.

0
web-rr
web-rr
Резидент

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

21.01.2012 в 06:53:13

drdollar написал : ZIDIZ, если УЗМ стоит до вводного АВ, то оно им и не обесточивается при клацаньи... И как только АВ взведен - электрончеги сразу бегут в лампочки без задержки. Если после - ну Вы поняли

А задержка на 10 секунд - она смертельна? Вопрос адресован ZIDIZ. А то многие пишут - Ставьте УЗМ до ввода! - а смысл всего в 10 секундах (6 минутах - если в другом режиме).

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

21.01.2012 в 08:00:38

web-rr написал : А задержка на 10 секунд - она смертельна?

Не каждый день, но раз в жизни может именно так и оказаться.

0
web-rr
web-rr
Резидент

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

21.01.2012 в 08:09:07

avmal, я же писал, Вопрос адресован ZIDIZ. Ибо ему как пользователю решать.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

21.01.2012 в 08:17:24

web-rr написал : avmal, я же писал, Вопрос адресован ZIDIZ. Ибо ему как пользователю решать.

Извините, если в вашу персоналку залез ...

0
ZIDIZ
ZIDIZ
Местный

Регистрация: 13.10.2011

Сообщений: 855

21.01.2012 в 10:32:45

А узм и коротнуть может? Авмал, каждый комментарий для меня очень ценен, Ваш - в особенности

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

21.01.2012 в 10:49:31

ZIDIZ написал : А узм и коротнуть может?

"Ничто не вечно под луной". "Пути Господни неисповедимы" ... и т.д. Какие могут быть гарантии? Особенно, если монтаж кривой. Замыкание в УЗМ мне слабо представляется, учитывая, что фаза находится в реле, контактами которого и размыкается, а ноль - токопроводящая пластина, находящаяся, правда, в том же корпусе УЗМ.

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

21.01.2012 в 10:55:24

Kamikaze написал : В каком порядке устанавливать УЗО и АВ: "АВ - УЗО - нагрузка" или "УЗО - АВ - нагрузка"?

А теперь почитайте тему про испытания УЗМ-51М:

Kamikaze написал : //Варистор в УЗМ установлен по выходу, при перенапряжении он вместе с нагрузкой обесточен разомкнутым силовым реле.

26-й пост Кто гарантирует, что варистор на 100% качественный и его не замкнет вплоть до окончания срока эксплуатации УЗМ?

avmal написал : Замыкание в УЗМ мне слабо представляется, учитывая, что фаза находится в реле, контактами которого и размыкается, а ноль - токопроводящая пластина, находящаяся, правда, в том же корпусе УЗМ.

Там еще что-то типа разрядника есть, между пластиной ноля и фазой. В теме про УЗМ фото есть.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

21.01.2012 в 11:00:25

andrewkhv написал : Кто гарантирует, что варистор на 100% качественный и его не замкнет вплоть до окончания срока эксплуатации УЗМ?

Неужели так тяжело читать тему, если в ней присутствуете?

avmal написал : Хороший вопрос, поскольку заставляет задуматься об адекватной защите в этажном щите.

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

21.01.2012 в 11:01:13

Нет никакого этажного щита, это частный дом!

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.