radistmaster
radistmaster
Местный

Регистрация: 04.10.2010

Омск

Сообщений: 311

29.01.2012 в 15:47:00

http://www.flayt.ru/catalog/goods_detail/18/56/12241/

0
avmal
avmal
Эксперт

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

29.01.2012 в 16:44:02

radistmaster написал : http://www.flayt.ru/catalog/goods\_detail/18/56/12241/

Если судить по названию этого "тестера электрического тока", то при проверке разности потенциалов между нулём и фазой, к примеру, будет банальное КЗ.

0
radistmaster
radistmaster
Местный

Регистрация: 04.10.2010

Омск

Сообщений: 311

29.01.2012 в 17:08:37

Юмор в том что когда пишут менеджеры -( Коекакеры ) они не знают многого. Я сам пользуюсь им, и 220 видит и между фазами 380 и не вызывает КЗ, хотя один им умудрился автомат в сработку привести, правда параллельно сидела нагрузка на других розетках. Он как паралитик вставил в розетку, и автомат сработал, подправились щупы. Проверив всё, повторил его подвиг и кроме свечения неонок не чего страшного не нашел. 220 вольт показал и всё.

0
nachavilo
nachavilo
Местный

Регистрация: 26.12.2010

Ивано-Франковск

Сообщений: 722

29.01.2012 в 17:27:44

"бошевский прибор"-без него никуда,как и без индикатора.

0
Вложение
Bladiclab
Bladiclab
Эксперт

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

29.01.2012 в 18:05:06

nachavilo,
Лампы накаливания (по фото) выполняют свою функцию только в этих патронах?

0
ADM05
ADM05
Эксперт

Регистрация: 17.07.2008

Красноярск

Сообщений: 12265

29.01.2012 в 19:07:54

nachavilo написал : "бошевский прибор"

Позвольте полюбопытствовать. Это у вас Бош из зелёной серии (любительской) или синей (проф)?;)

0

ИМХО (IMHO)

ailcat
ailcat
Местный

Регистрация: 20.02.2008

Москва

Сообщений: 340

30.01.2012 в 00:24:39

avmal написал : Если судить по названию этого "тестера электрического тока", то при проверке разности потенциалов между нулём и фазой, к примеру, будет банальное КЗ.

А если судить по техдокументации - то до 52 мА при 380В (то бишь под 30 мА при 220В). У меня аналогичный. Внутри прибора параллельно схеме индикации стоит шунт, емнип, на 8,1 кОм. Подумываю заменить шунт на сопротивление побольше, а то при замере "фаза-земля" иногда УЗО выбивает... Ценен сей прибор исключительно этим шунтом - ибо наводку "сажает" совешенно надежно (круче толкьо контролька), а заодно и УЗО проверить можно (а в линиях без УЗО - диагностировать отгоревший "ноль")

0
ailcat
ailcat
Местный

Регистрация: 20.02.2008

Москва

Сообщений: 340

30.01.2012 в 00:25:27

ADM05 написал : Позвольте полюбопытствовать. Это у вас Бош из зелёной серии (любительской) или синей (проф)?

Да вы, батенька, прямо дальтоник!
Это же новешая бошевская чёрная серия "Оч.умелые ручки"!!!

0
Victor
Victor
Местный

Регистрация: 06.09.2010

Екатеринбург

Сообщений: 482

02.02.2012 в 22:43:31

Netlog написал : А некитайский? А то на 200 мА пределе то есть предохранитель, а вот на старшем, на 10-20 А - прямоток, шунт и всё.

Было дело. Тоже забыл переключить тестер с измерения тока на напряжение и сунул в розетку. Тестер работает и сейчас, от щупов отгорели провода, автомат в щитке не сработал.

0
bandrabe
bandrabe
Новичок

Регистрация: 14.04.2010

Иркутск

Сообщений: 15

03.02.2012 в 08:54:22

сгорел мой китайский тестер

0
Flier
Flier
Эксперт

Регистрация: 27.02.2010

Киев

Сообщений: 2504

03.02.2012 в 21:33:23

А контролька то иногда незаменима,действительно кажет что есть..А то неонка гореть может,мультиметр показывать честных 220 а работать в итоге не будет,стоит подключит нагрузку и всё...Именно поэтому контрольку так и любят именно электрики,для электромонтажников она не так актуально,там то всё новенькое,сюрпризов меньше. Кстати,по поводу 380 и ухарей которые подключают две лампочки последовательно.Так потому и подключают что этого опасаются. Ну и...Есть и экстремальный вариант контрольки,с лампочкой на 500 Ватт.Вы спросите зачем такое может понадобиться? Ну вот представим что выгорает большая коробка,есть куча обугленных концов которые надо "вызвонить". И предположим что это приличное количество разных люминисцентных светильников где-то под потолком,на высоте метров так двенадцать... И что делать? Да просто....Находиться "пара" проводов,один на ноль другой...через контрольку на фазу... А у мощной лампочки сопротивление небольшое,и контролька начинает моргать ,и моргать начинают лампы где-то под потолком... Всё,линия найдена и метиться... Ну и так дальше... Естественно ,всё это делается со всеми предосторожностями,лампочка на длинных проводах вешается подальше,может и за углом,перед подачей фазы проверяются концы индикатором... Вообще у опытного чела куча своих способов как использовать контрольку.. Начиная с того что её можно использовать просто как источник света в щитовой при отключении... В общем запрещай не запрещай а штука как ни крути незаменимая...И если кто думает что электрики используют её исключительно из ухараства и не знают о риске то тот очень неправ... Все всё знают,все прекрасно понимают с чем дело имеют... Но такова уж профессия. Электрики то два раза ошибаются,первый раз когда такую профессию выбирают...

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу